Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: erp
« skrivet: 01 mars 2013, 21:11:31 »

Priset låter helt ok. Jag bytte kompressor häromåret på min EcoAir 107, det gick på strax över 22000 inkl lite kringutrustning.
Hemförsäkringen täcker väl en del, så du klarar dig kanske med en 10-15 tusen.

erp
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 01 mars 2013, 20:22:53 »

Hej! Nu har CTC service montörer varit här och konstaterat att det är kompressorn som är färdig att byta, kan tycka att den skall hålla mer än 9år men nu är det som det är.
Jag har enbart hemörsäkringen att luta mig mot pga att installatören som satte pannan gick i konkurs och hade inte betalat in försäkringen som skulle gälla efter 6 års drift som ingår i CTC avtalet, hemförsäkringen täcker 30% av kompressor kostnaden och en del av arbetskostnaden efter ålders avdrag.

Skulle vilja fråga om någon vet vad en ny kompressor skall kosta till min Eco Heat som har en äldre V2 kompressor, har fått ett kostnadförslag på ca 25 000kr plus jobb och det känns mycket.

Tacksam för svar

Mvh Thomas
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 18 februari 2013, 21:43:54 »

Hej!

Har idag haft en elektrikare hemma och han konstaterade att en säkring går hela tiden så fort vi strtar om efter larm, men han ser inte att det skulle vara fel på ellen utan tror att det måste bero på något annat som gör att kompressorn verkar gå väldigt högt och sen slår av efter en kort stund med resutat att säkringen till en fas löser ut, han skulle kontakta CTC imorgon för att se om dom kan hjälpa till.

Mvh Thomas
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 17 februari 2013, 19:45:20 »

Hej Kullabacken!

Shunter står i läge "öppna" shund öppning 50% shunt fördröjning 180min

Mvh Thomas
Skrivet av: goransson89
« skrivet: 17 februari 2013, 18:50:15 »

Precis, i menyn så kan du välja hur lång tid till shunten öppnar.. Min tror jag står på 240min, ställ ner den på 0min så värmer du allt med elpatron. :)
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 17 februari 2013, 18:48:43 »

öppnar shunten? så den inte är spärrad. finns bara el-patron i övre delen av tanken
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 17 februari 2013, 18:40:41 »

Hej ERP!

Det stämmer jag gjorde detta men märkte inte att jag fick ut mer värme på elementen tyvärr!

Mvh Thomas
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 februari 2013, 17:56:28 »

Jag är inte helt hundra på hur EcoHeat funkar, men ska du inte gå in i inställningsmenyn och välja kompressor spärrad där det står tillåten nu?
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 17 februari 2013, 17:40:08 »

Hej!

Jag har fått ett problem med att kompressorn börjat låta som en skördetröska dom sista 2 veckorna, sedan i fredags så har den larmat för motor skydd kompressor, jag har provat med att återställa men den slår av efter 10 sekunder så fort kompressorn startat.
Jag rensade filtret, kollat säkringarna men detta har inte hjälpt och vet inte mer vad jag kan försöka med.

Har ställt om till el drift på vredet på fronten till 70grader men detta håller bara elementen ljummna, provade även att ställa om till elvärme drift 9.0 kw men detta har inte heller gjort att jag ökar värmen ut till elementen.

Vore mycket tacksam om någon har några tips på vad detta kan bero på.

Mvh Thomas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!