Nibe Figther 1225,
Senaste månaden har VP dragit 3+/-0,5kWh på elpatronen.
Normalt drar den mellan 0 och 1kWh/månad, jag har elpatronen avstängd för värmeproduktion, så det är enbart ebolakörning i drift.
Vad kan det bero på? har VP tappat orken?
Värmepumpen driftsatt 24dec 2008
Avlästa inställningar och värden kl 15 den1mars 2014:
VBf 36(30)
VV 42
Ute T 5
RumT 20(20)
VBr 28(50)
VVstart 42(40)
KBf 2
KBr -1
Kurva 6
Rumsk 4
VPstarter 29642
VP till
VPtid 17069
TStid 824
Grundinst 012
Gradminuter -37
VBdiff 13
Diff VP-TS 3
VPintervall 20m
VVBstopp 47
XVVstopp 65
XVVintervall 14d
Drift 1
HP/MS 1
LP 1
KBpump 0
EPdrift 0
Kal ute -1
rum -1,
KBf -1
KBr -2
Man: 0
Servicetid 0
Parallell -1
EHPintervall 0d
VBfram 25
-
Om elpatron är avstängd för värme så är det legionellakörningar eller så har nån tryckt in X-VV knappen?
Det kan bli lång legionellakörning om någon tappar upp ett bad eller om flera duschar just då detta ska ske.
Maskinen är inte så smart att den kör med kompressorn om VV-temp sjunker precis då legionellakörningen ska göras utan den tutar på med elpatron tills temperaturen nått 65 °C.
Jag brukar ställa in legionellakörningen en sen sen kväll så att inte detta ska sammanfalla med någon VV-tappning.