Bara för att ha lite koll på hur det ser ut i olika dela av sverige så kan vi väll göra en koll på tempen i borran.
Är ni med?

HÃ¥lets djup:
Storlek på pump:
Kavadratmeter att värma upp:
KB in vid start:
KB retur vid start:
KB in vid stopp:
KB retur vid stopp:
Drifttid på pump/dygn:
« Senast ändrad: 04 december 2004, 22:35:11 av Danielp »
Nibe 1215 8,5kw 193m aktivt borrhål

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Re:Liten jämnförelse. Är ni med?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2004, 14:58:22 »
HÃ¥lets djup: 200m
Storlek på pump: 10 kW
Kvadratmeter att värma upp: 175 bostad (22°), 75 garage/förråd (16°)
KB in vid start: 4.0 (ca 30 sekunder efter VP-start)
KB retur vid start: 3.3
KB in vid stopp: 3.4
KB retur vid stopp: -0.2
Drifttid på pump/dygn: 12h vid ca -2° - +3°
Ort: Uppsala
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

ville65

  • Gäst
ville65
Re:Liten jämnförelse. Är ni med?
« Svar #2 skrivet: 02 december 2004, 15:37:45 »
HÃ¥lets djup : 170m
Storlek på pump: 9kwh
Kvadratmeter att värma: 145 + 90 Källare/garage 20,5'C
KB in vid start 1,5'C
KB retur vid start 1,3'C liten stund efter start
KB in vid stopp 0,2'C
KB retur vid stop -1,7'C
Drifttid på pump/dygn 14 tim vid ca. -2 - +2
ort Borås
« Senast ändrad: 02 december 2004, 21:46:55 av ville65 »

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Liten jämnförelse. Är ni med?
« Svar #3 skrivet: 03 december 2004, 23:40:44 »
Hålets djup: 180 m (Pumpen har körts i 5 veckor)
Storlek på pump: 8kw. men nedanstående data gäller då pumpen i huvudsak körs på kompressor 1, dvs halva effekten. Kompressor 2 går bara ca 1 timma per dag för VV
Kavadratmeter att värma upp: 145 (21-2 2 grad)+ 50 i källare (18-19 grad)
KB in vid start:
KB retur vid start:
KB in vid strax före  stopp: 8.1 med Richard logger med korta sladdar och 6.3 med vanlig digital termometer 3 meter frÃ¥n pumpen
KB retur vid strax före stopp: 6.1
Drifttid pÃ¥ pump/dygn: -6 grad kompressor 1  ca 21 timmar  . Kompressor 2  1 timma
Drifttid pÃ¥ pump/dygn: + 2 grad kompressor 1  ca 14 timmar . Kompressor 2  1 timma
Ort: Mölndal
« Senast ändrad: 03 december 2004, 23:50:49 av Sarastro »
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Tony Tiger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
Re:Liten jämnförelse. Är ni med?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2004, 00:05:19 »
Dessa värden är efter 9 dygns drift.

1. cirka 170m
2. 9kw
3. 225
4. har inte hunnit kolla...
5. som ovan..
6. in 7.2
7. ut 3,6
8. 39,8 % eller strax under 8 timmar.

( väl medveten om att punkt 1-3 kommer att vara konstanta  ;D )

Stockholm
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.

Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!