Titel: utegivaren strular
Skrivet av: Tommy_o skrivet 20 december 2009, 14:23:04
Hej!
Har en nibe 1125-10Kw pump. Köpt ny och är ungefär 2 år gammal. Har känt att det inte är lika varmt inne nu som det var förra året vid samma utomhus temp. Kollade termometern ute, den visade -6 grader. kikade vad utegivaren sade på pumpen och där visade den +9 grader hmmm. Har nu manuellt ställt när den max värdet som är -5 grader. Så då är det -6 ute och nu visar pumpens utegivare +4. Synd att man inte kan minska ner mer än 5 grader.

Gick ut o kikade på givaren den såg fräsh ut och låg ingen snö på den. Är det fler än jag som har en utegivare som visar ca 15 grader fel. Skumt som tusan tycker jag. Nån som kan komma med lite funderingar och kanske t o m hjälpa mig lösa felet  Thumbsup

Tack på förhand
//Tommy
Titel: SV: utegivaren strular
Skrivet av: JPEG skrivet 20 december 2009, 15:38:39
Känt fenomen dåliga givare! Ring Nibe, så skickar dom nog en ny.

/Peter
Titel: SV: utegivaren strular
Skrivet av: Tommy_o skrivet 20 december 2009, 15:51:52
Tack Peter! Thumbsup
Var lite för ivrig när jag slängde ut frågan. Precis som du sa verkar det vara ett känt problem.
Får ringa nibe och hoppas att givaren inte är så dyr. Hoppas även installationen är lätt
//Tommy
Titel: SV: utegivaren strular
Skrivet av: JPEG skrivet 20 december 2009, 16:19:08
Enkelt. Två trådar att koppla loss för att bytta givare. Kan inte bli fel, ej polaritetsbundet, ingen farlig spänning.

/Peter