Utloggad gluecifer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« skrivet: 15 september 2014, 09:47:07 »
Imorse kl. 08.00 var det 4 grader utomhus.
Enligt termostaten är det 24.4 grader inne och ändå är vp igång och gör värme.
Golven på bottenvån och radiatorer på övervån är varma.
När jag tittade direkt på pumpen såg jag visserligen att den gjorde varmvatten just då, men den ska väl inte göra värme till resten av huset?

Säger dessa värden på pumpen er något?

Värmekurva
Kurva 40
Min 20
Max 45
Kurva 5     0
Kurva 0     0
Kurva-5     0
Värmestopp 10
Rumfaktor 4

Temperatur
Ute 4
Rum 24.4
Framledn 53(70)
Returledn 47(48)
Varmvatten 51
Integral 100
Brine ut 5
Brine in 8

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #1 skrivet: 15 september 2014, 11:07:20 »
Det brukar vara fel på växelventilen med det symptomet du beskriver, ventilen växlar inte helt över helt från VV till värmeläge så det smiter över varmvatten till radiatorsystemet.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad gluecifer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #2 skrivet: 15 september 2014, 11:15:08 »
Okej, det måste jag kolla upp då. Om du ser min skiss, på de delar som är synliga. Är det blandventilen du menar då?
Eller sitter den ventilen du menar inne i vp?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #3 skrivet: 15 september 2014, 11:37:47 »
Det verkar saknas ett rör på beredaren, du har bara kallvatten, varmvatten och "värme" in från värmepumpen, ingen värme retur.
Men det bör sitta en växelventil antingen där jag gjort den röda pricken, eller på returledningen som inte syns på schemat.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #4 skrivet: 16 september 2014, 19:07:28 »
Hej! Jag fick ditt meddelande.Om du tar bort fronten och på din maskin så sitter din växelventil bakom kompressor (lite dumt till) och på den sitter det en spak och om du trycker ner spaken några gånger så får vi hoppas på att den släpper för den har fastnat i läge halv öppen mot värmesystemet och när den gör varmvatten så läcker den och är vanligt problem.Om det inte hjälper så nedanför spaken sitter det en liten knapp på ventilen och trycker du in den och vrider moturs så lossnar ställdonet och nu ser du själva insatsventilen.Försök att uppifrån trycka hårt på "pinnen" så du trycker ner insatsventilen men ta lite olja på pinnen för den har kärvat fast.Alternativ är att du går in i servicemenyn och går till manuell test och kör växelventilen manuellt därifrån några gånger.

PS:Du kan stänga av pumpen på arbetsbrytaren om du tar bort ställdonet och nej det börjar inte spruta vatten men se till att pumpen vilar om du stänger på arbetsbrytaren.Att sätta ställdonet så vrider du medurs tills det klickar till.
« Senast ändrad: 16 september 2014, 19:18:04 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad gluecifer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #5 skrivet: 16 september 2014, 19:31:29 »
Tack för svar! Den är alltså den vita spaken på bilden som jag trycker ner några ggr, så kan det hjälpa om den hakat upp sig? Är spaken återfjädrande och ska åter åka upp om jag släpper den?
Och för denna lilla manöver behöver jag inte ens stänga av pumpen eller göra systemet trycklöst?

Utloggad gluecifer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #6 skrivet: 16 september 2014, 20:28:10 »
Kan säga att den vita spaken inte går att rubba! Möjligen med polygrip om jag hade fått in en...
På min vp sitter den här växelventilen nere till vänster, och det är nog till den returen som du Rickard skrev om kommer. Den kommer från sidan på vvb som står intill. Därför såg jag den aldrig när jag gjorde skissen.
Alltså dold bakom luckorna på vp+vvb.

Hursomhelst, nu om jag ska ta bort det här ställdonet så ser jag till att pumpen inte gör värme och stänger sen av på arbetsbrytaren, sen stänga dom kranar/ventiler som är kring vp+vvb för att hindra ev.vatten ledningarna att komma ut? En del vatten borde ju rimligen komma menar jag, även om det inte kommer spruta? Från detta läge borde jag kunna ta loss ställdonet från kabeln och kunna plocka ut och titta på, för det är ju lite trångt där inne i vp? Eller sitter det någon del kvar i rörkopplingen som jag ska fixa?

Att montera tillbaka görs väl bara i omvänd ordning antar jag.
« Senast ändrad: 16 september 2014, 22:16:32 av gluecifer »

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #7 skrivet: 16 september 2014, 20:44:59 »
Tack för svar! Den är alltså den vita spaken på bilden som jag trycker ner några ggr, så kan det hjälpa om den hakat upp sig? Är spaken återfjädrande och ska åter åka upp om jag släpper den?
Och för denna lilla manöver behöver jag inte ens stänga av pumpen eller göra systemet trycklöst?
Hej! Ja den sitter tokigt till och den är återfjädrande och ska åka tillbaka när du trycker ner den vita spaken.Du behöver varken stänga av pumpen eller göra systemet trycklöst.Försök komma åt med lite olja för att se om den släpper.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad gluecifer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #8 skrivet: 17 september 2014, 09:46:51 »
Nu på morgonen gick armen lätt i ställdonet....men när jag tog bort ställdonet från ventilen så verkar pinnen i insatsen ha fastnat i inre läget. Gick inte att dra ut med tång.
Det tyder ju på att pinnen inte går som den ska, men igår verkar den då ha fastnat i yttre läget efter som armen inte gick att rubba.

Jag jagar rätt på en insats....

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #9 skrivet: 17 september 2014, 20:39:52 »
Imorse kl. 08.00 var det 4 grader utomhus.
Enligt termostaten är det 24.4 grader inne och ändå är vp igång och gör värme.
Golven på bottenvån och radiatorer på övervån är varma.
När jag tittade direkt på pumpen såg jag visserligen att den gjorde varmvatten just då, men den ska väl inte göra värme till resten av huset?

Säger dessa värden på pumpen er något?

Värmekurva
Kurva 40
Min 20
Max 45
Kurva 5     0
Kurva 0     0
Kurva-5     0
Värmestopp 10
Rumfaktor 4

Temperatur
Ute 4
Rum 24.4
Framledn 53(70)
Returledn 47(48)
Varmvatten 51
Integral 100
Brine ut 5
Brine in 8
Som du ser så är det returledningsvärdet som ligger alldeles på gränsen för du ska få hög retur.Kan hända att du fick skräp i ventilen.Prova lätta på de några gånger (vrid så trycket lättar.
« Senast ändrad: 17 september 2014, 20:50:55 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad gluecifer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Diplomat Duo gör värme trots redan varmt i huset
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2016, 22:52:20 »
Hej igen!

Högsommar och varma golv :(
Jag bytte tydligen växelventilen i september 2014, och nu är det nog samma visa igen.
Pumpen gör inte varmvatten i beredaren, men ändå verkar varmt vatten sippra in i golvvärmen på undervåningen. På övervåningen verkar inte radiatorerna nås av varmvattnet vilket jag tror beror på att cirkulationspumpen för den slingan inte går inuti pumpen då. Men till golvvärmen har jag en separat cirkulationspump som går för jämnan. Så jag gissar att den "drar" runt varmvattnet.
Hursom - det borde vara samma fel igen nu med växelventilen va?
Den här armen på ställdonet kunde man prova dra i oavsett om pumpen var igång eller ej?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!