Skrivet av: m96olsen
« skrivet: 16 januari 2008, 08:52:28 ».. och igår kom en ny panel från CTC, så var nu var problemet löst.
//H
//H
Skrivet av: m96olsen« skrivet: 16 januari 2008, 08:52:28 ».. och igår kom en ny panel från CTC, så var nu var problemet löst.
//H Skrivet av: m96olsen« skrivet: 13 januari 2008, 20:16:25 »Det handlar tydligen om en trasig Styr&Display enhet. Provade med grannens och då tuffade pannan igång igen.
Får be CTC skicka en ny. //H Skrivet av: m96olsen« skrivet: 12 januari 2008, 22:20:28 »Har du kollat säkringarna?Jodå, kollde direkt gruppsäkringarna och EcoEl's egna säkringar, men dessa täcker bara cirk. pump och VP. Ser inte ut att finnas några andra på el-schemat. //H Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 januari 2008, 21:21:41 »Har du kollat säkringarna?
Skrivet av: m96olsen« skrivet: 12 januari 2008, 17:50:12 »Satt framför pannan för att sänka huskurvan när displayen blinkade till två gånger och sedan slocknade. Samtidigt verkar även pannan lagt av.
Har testa att cykla spänningen men displayen är stendöd. En stund efter spänningpåslag verkar laddpumpen starta men EcoAir:en startar inte. Nån som råkat ut för nåt liknande? Surt att det händer på en Lördag , CTC öppnar på Måndag 9:00. //H |
|