Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jarlen skrivet 23 oktober 2015, 23:21:42

Titel: Nibe 1135 Vad är det för fel? Det går inte att förkjuta värmekurvan längre.
Skrivet av: Jarlen skrivet 23 oktober 2015, 23:21:42
Jag hoppas att någon kan ge mig ett tips. Det går inte att förkjuta värmekurvan längre. Jag kan inte begripat vad det kan bero på, men jag gjorde  för en tid sen en återställning till fabriksinställningarna. Kanske har det då blivit något knas då.
Titel: SV: Nibe 1135 Vad är det för fel? Det går inte att förkjuta värmekurvan längre.
Skrivet av: Carl N skrivet 24 oktober 2015, 18:06:10
Du menar att om du vrider på ratten så händer inget i meny 2.2?
Om du har egen kurva inställd (värde 0 i meny 2.1) så tror jag inte man kan förskjuta kurvan med ratten, det är bara standardkurvorna man kan förskjuta.
Om du har en standardkurva (2.1 > 0) så är troligen potentiometern trasig, jag hittar inte denna som reservdel på nibes hemsida, man måste kanske byta displaykortet?  Sc:,h
Titel: SV: Nibe 1135 Vad är det för fel? Det går inte att förkjuta värmekurvan längre.
Skrivet av: Jarlen skrivet 24 oktober 2015, 20:47:44
Tack Carl  tummenupp