Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: jch skrivet 06 november 2010, 20:44:39

Titel: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
Skrivet av: jch skrivet 06 november 2010, 20:44:39
Thermia Diplomat TWS 12. Två borrhål, ett på 150 m, och ett på 50 m. Det finns ingen ventil/styrreglage/liknande som reglerar hur mycket som tas ur varje hål. Vad kan detta medföra för problem (oproportionellt sug från 50-metershålet)? Är detta del i "injustering" (innan process med kurvor mm)? Hur låter detta?

Timmervilla drygt 200 kvm, två plan. Fulltimmer. Tilläggsisolerad fasad och vind. Tvåglasfönster ledade. Visst drag.
30-35 000 kwh per år. 3,5-4 år gammal anläggning. VP har gått ca 24000 h, el1 ca 5000, el 2 ca 3000, varmvatten ca 4000 (tror jag). Hur låter detta?

Platsventiler/kopplingar mellan rören från backen och ingående rör i huset (det ena läcker något, ska åtgärdas i veckan).

Är spekulant på ovanstående hus. Tacksam för era kommentarer på ovanstående. Använd gärna facktermer, men förklara dessa isf.



Titel: SV: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2010, 22:27:10
Spontant låter det som den kör mycket på elpatron.
Är hålen parallellkopplade?
I så fall bör du ha justeringsmöjlighet mellan borrorna, de ska justeras så att KB-in från de båda blir ungefär lika.
Man brukar koppla ihop dem inne i källaren med justeringsventiler och sen kan du sätta dit nån tempgivare på varje inkommande rör.
Titel: SV: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
Skrivet av: Tobocop skrivet 10 november 2010, 19:11:59
24000 timmar på den tiden är också mycket. Någonstans mellan 6000 och 6800 tim per år... Räknar man med att den står stilla i "Värmestopp" 3 mån på sommaren så har vi iprincip konstant gångtid övriga året ???
Och en massa eltillsats... Känns inte bra alls måste jag säga. Antingen är den kraftigt underdimensionerad, eller så är det något i din beskrivning som felar.
Titel: SV: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
Skrivet av: Roland skrivet 10 november 2010, 19:58:25
30-35 Mwh/år el är väldigt mycket för ett värmepumphus men det går någorlunda ihop med drifttimmarna och normal förbrukning av hushållsel.

Borrhålen är rätt hårt belastade med tanke på pumpeffekt/meter borrhål. Väl hög belastning för de nordligare delarna av Sverige. Sen är frågan om avståndet mellan borrhålen och om de är vinklade i förhållande till varandra. Oavsett var huset ligger är min bedömning att det inte går att sätta in en kraftigare pump utan ytterligare ett borrhål. Går pumpen 6000 h/år får man nog räkna med kortare livslängd än normalt. En normalt dimensionerad pump går ca 3500 h/år.