0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej!Jämfört med förbrukningen innan har båda räknat lågt men verkar korrekt! Dock kan det nog vara vettigt att välja den större pumpen för att vara säker (C9=9kW), lägg gärna till minst 10m borrhål oxå, kostar bara ca 2500:-extra och en bra investering för framtidens effektivare pumpar.Du får fundera ut om det är värt att sätta in en frånluftåtervinning, kan ju grabbarna härinne kommentera! Be om pris på en liknande frånluftsmodul från ivt leverantören eller iaf. fråga varför han inte offererat en?Nåt måste man ju göra, om inte frånluftåtervinning så behövs ju iaf en vanlig frånluftsfläkt. Du ska inte dra vattenburet till garaget eller utöka på något annat sätt?
Jag orkade läsa :-) och har följande kommentar:Jag har precis fått installerat (sista VVS-jobbet görs idag!):- IVT Greenline HT Plus C9 (ja, 9kW)- IVT 120L volymtank- 160m borrhål (156m aktivt) - extra meter 250:-/m inkl moms.- VBX frånluftsaggregatPris: 154.900:-. För 180m hade det alltså kostat 159.900:-. Som du ser är det inklusive frånluftsmodul... Frånluftsmodulen får jag för mig gick på ca. 12.000-14.000 extra - men är alltså inkluderad i ovanstående pris.Tycker därför dina offerter verkar för dyra.Bor själv i ett hus på 263kvm med golvvärme i Stockholm.
NIBE-installatören å andra sidan hade en utläggning om att han inte höll med om fördelen med helt öppna termostater och påstod att det skulle ge för lågt deltaT (om jag uppfattade honom rätt?) men jag måste erkänna att jag tappade tråden lite i hans resonemang. Om reglering via rumstermostater skulle vara att föredra måste väl nya sådana installeras (NIBE's?) eller kan de som idag styr min ES480 (styr och styr, de står på max) användas??.
Mitt råd är red ut ventilationsfrågan först. Sedan sätter du in lämplig lösning.En 10 år gammal villa skall inte dra så här mycket energi. 45.000 kWh är orimligt.Det måste vara en energitjuv någonstans.Antagligen ventilationen. Kan också vara garaget.Mät, mät, mät. Med rätt förbrukning kan du få in rätt grejor till rätt pris.Fläkten kollar du upp på www.ostberg.com
Citat från: Thomas59 skrivet 03 februari 2009, 00:57:51NIBE-installatören å andra sidan hade en utläggning om att han inte höll med om fördelen med helt öppna termostater och påstod att det skulle ge för lågt deltaT (om jag uppfattade honom rätt?) men jag måste erkänna att jag tappade tråden lite i hans resonemang. Om reglering via rumstermostater skulle vara att föredra måste väl nya sådana installeras (NIBE's?) eller kan de som idag styr min ES480 (styr och styr, de står på max) användas??.Nibe-installatören pratar i nattmössan. DeltaT över golvvärmen, som ska ha egen shuntkrets, har inget med deltaT över VP:n att göra om det kopplas ihop rätt. Du kan och ska fortsätta med öppna termostater.
Vad finns det för alternativ förutom NIBE's och IVT's frånluftsåtervinningsaggregat. Är ju tveksam till om dessa är energieffektiva. Kanske bättre att bara dra ut ventilationsluften utan återvinning?
Tittade lite snabbt på det hela. Det verkar som ingen har tagit hänsyn till att du har golvvärme, med lägre framledningstemperatur när det är som kallast DUT. Så krävs ett djupare borrhål för att tempen skall ligga uppe på en bra nivå. Det aktiva djupet bör ligga kring 155 meter med dina förutsättningar. En bagatell eftersom de räknat med 170 repektive 180 meter djupa borrhål men bra att tänka på och framför allt känna till.Och mitt förslag för att fixa ditt hus är i alla fall en 8 till 11 kW:s maskin beronde på fabrikat så heter de lite olika. Tycker att du skall försöka få 200 meter hål, aldrig någon nackdel och då räknar jag med max 20 meter ner till vattennivån så alltså minst 180 meter aktivt hål.När det gäller ventilationen så har du redan en separat frånluftsfläkt till en del av huset, så en motsvarande fläkt till den delen som ventileras av 480:n idag. Växlar modulerna är jag lite tveksam till och brukar resonera att en värmepump är dum och genom att lägga växlarpengarna på extra borrhål får jag en betydligt enklare lösning där jag lik förbaskat får högre temp på brine (köldbäraren)För att få en så effektiv lösning för pump och golv som möjligt skulle jag ta in en arbetstank/volymtank i systemet. Lätt att optimera flödet över värmepump och inga bekymmer om det behövs rumstermostater i vissa rum.Varmvattenberedaren är den inbyggda om jag inte har något stort badkar i så fall separat beredare eller typ IVT:s kombiberedare med inbyggda arbetstanken.När det gäller offerter så lev med att den inte är så specad, men det skall inte vara massa tillägg. Och installatören skall i alla fall kunna uppskatta hur mycket den avdragsgilla arbetskostnaden kan hamna på. Nivån bör ligga kring 60-70.ooo eftersom en stor del av borrkostnaden är arbetskostnad enligt vad man i dag räknar med.
Citat från: Thomas59 skrivet 03 februari 2009, 10:34:53Vad finns det för alternativ förutom NIBE's och IVT's frånluftsåtervinningsaggregat. Är ju tveksam till om dessa är energieffektiva. Kanske bättre att bara dra ut ventilationsluften utan återvinning?Frånluftåtervinningsaggregat är enligt min mening inte lönsamma. De höjer köldbärartemperaturen en del men tar man med i kalkylen elen till den extra köldbärarpumpen går man netto plus minus noll eller rentav minus om det vill sig illa. Borra lite djupare i stället. 20 meter extra borrhål kostar hälften av ett återvinningsaggregat och minskar elförbrukningen netto. Om det sen är lönsamt med djupare borrhål är en annan fråga men det ger i alla fall högre köldbärartemperatur. JAg har hittills aldrig sett någon som har kunnat prestera en kalkyl som visar att ett återvinningsaggregat lönar sig.
En simpel kanalfläkt med reglage ca: 2000 som du sätter in istället för 480:n är nog enklaste billigaste lösningen. Tror inte den befintliga fläkten du har klarar av hela husets ventilation och byta till en tillräckligt stor och koppla ihop kretsarna kostar nog mer.