VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: han540 skrivet 23 oktober 2009, 22:52:13
-
--------------------------------------------------------------------------------
Har kört pannan i 2 veckor nu. Kb-pumpen har gått i 10 dagar för att ta bort luft. Verkar inte som det fungerat helt, för jag kan inte minnas att det slutat "porla".
Kom hem i går o såg larmet. Då är kb ut -3 grader och in +18 grader?? Det har dessutom läckt över från exp-kärlet o ut på golvet.
Ser sen att pumpen stått på max, o en annan inställning var ockå ofördelaktig.
Har testat o köra med pumpen på det rätta värdet men larmet utlöser ändå. Verkar ju som att cirkulationen är dålig konstigt nog. Tempen är nu ca 5 grader ut o 18 grader in. Kör pumpen på lägsta värdet just nu, eftersom jag misstänker att det är stopp någonstans. Har kollat filtret också, men där var inte mycket.
Typiskt att det skulle hända innan helgen. Finns det någon vänlig själ därute som kan hjälpa mig?
-
han540, har du installeret själv?
Thomas
GAK
-
Nix, har inte installerat själv. Har betalat dyra pengar. Verkar som om de har mycket att göra hos Nibe. 1245 är ju så pass ny att installatören har mycket nytt att lära...
Om det är luften som orsakar det, så måste det ju kommit in mer luft. Den har ju funkat bra i 2 veckor.
-
Om det är luften som orsakar det, så måste det ju kommit in mer luft. Den har ju funkat bra i 2 veckor.
Är det en jordvärmeslinga som ligger i sluttande mark räcker det med att en luftkudde flyttar sig till en högre nivå där trycket är lägre.
-
Nej det är bergvärme. Pumpen låter inte riktigt frisk. Varierar varvtalet hela tiden och det är ju definitivt ingen cirkulation ner i berget. Om det är luft så måste det ju gå att lufta den.
I installatörshandboken står det: "Lufta köldbärarsystemet med avluftingsventil på F1245". Men det står ingenstans var denna ventil sitter. NÅgon som vet?
Ja du har rätt, det är ju inte mitt ansvar, men kan inte låta bli, saknar värmen. Är för snål för att köra huset på elpatronen.
-
Borde sitta innanför nedre frontplåten. Följ köldbärarrören där dom går in i VP hittar du dom säkert.
-
Det kan behövas luftning ute vid borrhålet också, beror på hur slangarna går. Det brukar finnas T-kopplingar där med en skruvpropp på den uppåtgående anslutningen som man kan släppa ut luften genom.
-
Installatören säger att det i vissa fall kan vara svårt att få ut luften vid första besöket!? De kommer på ons och pumpar ut resten av luften.
-
Nu var han här o luftade i dag. Tyvärr fick jag gå ifrån. Min fru sa att han ringt nibe, för den funkade inte ändå. Jag gick ner o satte i gång den o nu funkar det!! Det märkliga är att det fanns ingen fellogg för i dag...?
Jag frågar mig om det skall vara helt fullt i nivåkärlet, för det är det nu? Dessutom var det mycket större skillnad på köld ut o in, lite drygt 5 graders skillnad´, o pumpen stod ändå på 5 (av 10 möjliga). Jaja, får se i morgon vad de säger.