Expansionskärlet ligger inte som högsta punkt i min brinekrets. Spelar detta någon roll? Har förstått att det är önskvärt att ha expansionskälet högst upp.
I dag så går rören i brinekretsen upp till överkant på expansionskärlet (för att gå över, i stället för framför, en varmvattenberedare). Det är möjligt att dra om rören så att i alla fall större delen av expansionskället hamnar ovanför högsta punkten i kretsen. Är detta något att bry sig om? Vad händer om vätskenivån i expansionskärlet sjunker under högsta punkten i kretsen?
Det är en IVT greenline HT+ E11.
Hälsningar Hanko
Kolla om du har några luftningsventiler på brinekretsens högsta punkt, i så fall kan du trycksätta expansionskärlet lite och lufta via ventilerna.