Hej,

Vårt system tappar tryck, och jag håller på att titta på varför. Har förmodligen hittat anledningen, vi har en slinga
som går ut till garaget, när vi stängde den så höll trycket bättre.

Men jag sitter och klurar lite på om jag kan ha en massa luft som står.
När jag var ute och kollade pumpen (en 107:a) så när kompressorn går, så ser man hur det "svischar" i glaset. När kompressorn inte går så syns ingen bubbla. Är det som det ska?
Noterade också att det var en del vatten under kompressorn, är det normalt?

/H
Titel: SV: Tryckfall
Skrivet av: Harken skrivet 22 oktober 2007, 15:32:44
Det du ser i glaset är kylmedium, har ingt med vattentrycket i radiatorkretsarna eller VPns vattenkrets att göra.

Vatten under beror på att luftens fukt kondenseras på VPns värmeväxlare. Vid ca +3°C och under blir detta till vit frost som avfrostats ca 1 ggr per timme. Då rinner det rejält under.
Titel: SV: Tryckfall
Skrivet av: hawkman skrivet 22 oktober 2007, 17:57:33
Hej,

Tack för svar. Är medveten om att det kommer vatten när den frostar av. Min undran var om det är normalt med vatten under kompressorn, dvs bakom luckan på VP:n. Är det också kondens?

/H
Titel: SV: Tryckfall
Skrivet av: AndersA skrivet 22 oktober 2007, 20:23:43
Beträffande synglaset i kylkretsen så skall det inte bubbla (svischa) när kompressorn har varit i drift ett par minuter, utan endast efter uppstart och vid avfrostning. Efter det att avfrostningen upphört (även där ett par minuter, så skall det vara bubbelfritt.
Om det bubblar vid normal drift så har du köldmediebristoch får kalla på service.


////AndersA