Författare Ämne: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300  (läst 2146 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad NiklasL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« skrivet: 11 oktober 2009, 12:19:56 »
Jag har sedan en tid fått felmeddelande "D4 Reglerhögtryck" varvid min bergvärmepump Viessmann Vitocal 300 slår ifrån. Efter omstart går den som den ska igen men slår sedan ifrån igen efter cirka 1 dygn. Eftersom temperaturen börjar sjunka så har jag ibland vaknat upp "i ett kylsåp". Jag har läst om felmeddeladet i serviceboken men det känns inte som att det är något som jag själv kan lösa.

Själklart är jag tacksam för om någon har förslag på enkel lösning som jag kan pröva själv men jag undrar om någon känner till något kunnigt företag på Viessmanns bergvärmepumpar i trakterna av Norrköping (Vikbolandet) som skulle kunna vara behjälplig?


/Niklas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 14:47:48 »
Det låter som om det är högtryckspressostaten?
Har du radiatortermostaterna öppna? Öppna dem annars!
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad NiklasL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 15:20:30 »
Hej Carl

Jag har faktiskt ett par radiatorer avstängda i ett par outnyttjade rum. Jag har öppnat dem nu så får vi se...


Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 16:37:30 »
Har du kollat ev filter på varma sidan?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad NiklasL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2009, 10:49:49 »
Tack för förslagen. Nu är alla termostater öppna och jag har också rensat filtret. Filtret var något igensatt men inte mycket.

Tyvärr kvarstår felet likväl :(

Jag har börjat misstänka att felet har att göra med den lilla "boxen" (ursäkta min okunskap) som reglerar om det är varmvattnet som ska värmas eller om värmen ska gå ut till radiatorerna. Detta för att denna ibland "fjädrar tillbaka" när jag stänger av pannan då felmeddelande indikeras. Kan det vara så att boxen slår om korrekt när den ska värma varmvattnet men sedan ibland hakar upp sig när den ska slå tillbaka för att värma radiatorerna, vilket i sin tur överhettar pannan och reglerhögtrycket utlöses?

Namn på boxen och kommentarer till denna teori mottages varmt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2009, 11:01:56 »
Jupp, den där boxen kallas för växelventil och det händer att denna krånglar. Själva styrningen brukar gå att montera loss, så att man kan motionera ventilen. Hjälper inte detta måste växleventilen bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad NiklasL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2009, 12:45:27 »
Tack för informationen! Växelventil, där ser man. Jag får ta med den när jag går ut med hunderna i eftermiddag så att den får lite motion.

Det låter i alla fall på ditt svar som att detta skulle kunna vara orsaken till problemet?


/Niklas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reglerhögtryck Viessmann Vitocal 300
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2009, 17:01:13 »
Tack för informationen! Växelventil, där ser man. Jag får ta med den när jag går ut med hunderna i eftermiddag så att den får lite motion.

 *roflmao*

Citera
Det låter i alla fall på ditt svar som att detta skulle kunna vara orsaken till problemet?

Jepp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!