Skrivet av: ingo skrivet 24 januari 2005, 10:50:27
Har haft min innegivare inkopplad i två veckor nu och anser att den skapar onödiga TS-timmar om man börjar närma sig vad pumpen orkar med. Eftersom jag inte har byggt färdigt mitt rad. system så löser det sig nog när jag är klar men tyckte att jag borde nämna det här på forumet.
På dagen när solen skiner och det blir varmt inomhus då minskar rumsgivaren framledningen, helt rätt, så när temp. ute faller på kvällen så ökas börvärdet för att kompensera. Om man då som med min pump jobbar med höga framl.temp. så kommer man till det läget att pumpen inte orkar mer och grad min. börjar räkna ner.
Om rumsgivaren inte hade bromsat framledningen på dagen så hade huset varit lite varmare när kvällen kom och temp. ute började att sjunka. Då hade framlednings temp. räckt för att orka räkna upp grad min.
I mitt fall nu så orkar min pump inte hålla undan utan TS går in redan vid -2 när den innan orkat ända tills -7.
Inte lätt att förklara så här i text form.
Synpunkter?
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: PerF skrivet 24 januari 2005, 11:15:56
Lite samma fenomen som med nattsänkning. Besvärligt med VP när effekmarginalen kan vara låg och det inte finns så mycket att gasa på med förutom tillskottet.

Du skulle kunna prova att placera innegivaren på en annan plats. Hur stor del av huset påverkas av solinstrålning? Om du kan hitta ett ställe som inte påverkas lika mycket av solen och kan acceptera en liten höjning i det rum som ligger mot söder kan du säkert komma till rätta med problemet.
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: ingo skrivet 24 januari 2005, 11:17:36
Jag kopplar nog ur den tills jag har byggt ut mina rad.
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: PerF skrivet 24 januari 2005, 11:20:37
Jag kopplar nog ur den tills jag har byggt ut mina rad.

Jo, med lägre framledning får du ju ut lite mer effekt ur pumpen så du kanske klarar dej. Annars får du nog fundera på en omplacering!  ;)
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: Rippe skrivet 24 januari 2005, 11:28:31
Intressant! Jag står själv i begrepp att köpa innegivare. Dels för att kunna ta tillvara vårens solstrålar som sakta kommer krypande om ett par månader och dels för att kompensera för vinden.

Men denna information gör mig lite tveksam. Om man leker med att det är -5 ute och mycket sol. Då drar innegivaren ner VB-fram. Men sedan när kvällen kommer menar ni alltså att VB-fram hoppar upp som en raket vilket får till följd att gradminuterna kommer i rasande fart? Är detta fenomen kopplat till ingos radiatorsystem eller kan man räkna med liknande själv?
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: CarMan skrivet 24 januari 2005, 11:58:41
det hela beror ju på som du säger att dit system idag inte jobbar som det ska. Blir bra sen när allt är klart.
det finns 2 saker du kan göra
1: koppla ur givaren
2: ställa ner känsligheten

det hela är ju inte givarens fel så ni som tänker köpa givare behöver inte vara oroliga, bara att handla.
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: ingo skrivet 24 januari 2005, 13:13:39
Detta problemet beror på att jag med min installation ligger i det övre registret vad det gäller framl. temp, pumpen orkar/hinner helt enkelt inte hämta hem gradmin. underskottet i tid innan TS går in.
Där är flera faktorer till detta: För få rad., dåligt isolerat, hög framl., lite klen pump kanske.
Så detta är ingen regel det är bara så det funkar hos mig. Min lösning blir att försöka få ner framlednings temp. med hjälp av fler rad., bättre isolering.

Och tänk att jag tyckte att jag tog i när jag valde en 7:a. Idag hade jag utan tvekan valt en 8,5:a för att ha lite marginal.
Det löser sig med en 7:a när jag väl är färdig med ombyggn.  ;D
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: CarMan skrivet 24 januari 2005, 14:03:29
vad har du för könslighet på innegivaren? 4 är standard.
testa att sätta den på 2
om du ej har ett välisolerat hus eller ett stenhus så har jag svår att tro at huset kan spara så pass mycke energi på dan när solen är framme att det räcker för att hålla borta TS helt på natten.

jag har vridit på finjusteringsratten lite på min pump så att innetempen ligger presis nuder 21 grader, så fort tempen når 21 då justerar pumpen ned framlednings tempraturen. men den ökar ju inte framledningstempen fören det är 19,5 ( min pump visar att inertempen är 20,5 men jag kan själv mäta upp den till 20,8. Pumpen visar halvgrader, men justerar vid helgrader.

Ligger du lite lägre med framledningstempen sp att du har 20,1 grad så visar pumpen 20 grader & så fort det blir 19,9 så visar pumpen 19,5 & det är det samma som 19 grader för pumpen)

Vrid up finjusteringn lite så har du nog löst ditt problem(1 på skalan är 3 grader, vrid upp 1 eller 2 grader alltså mindr än 1 på skalan.)
Titel: Re:Innegivare problem vi hög framl.
Skrivet av: Bertil skrivet 25 januari 2005, 01:57:03
Du kan höja startkriteriet för start av tillskottet.. (gradminuterna)
Höj det riktigt rejält det blir bättre då utan att du får kallare inne....
jag föstår inte att kylan ska slå in så snabbt.. inte så bra isolerat gissar jag!?