Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Manko12 skrivet 15 juni 2009, 21:58:59

Titel: förbrukning på en C7?
Skrivet av: Manko12 skrivet 15 juni 2009, 21:58:59
Hej

Är ny ägare av en C7 och undrar om jag kan se hur många kW pumpen drar genom att se på gångtid och sedan räkna ut förbrukad energimängd, eller finns det något bättre sätt att mäta.

Finns det även några enkla grundregler för att ställa in pumpen så att den går så effektivt som möjligt?

//Manko
Titel: SV: förbrukning på en C7?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 juni 2009, 07:50:14
Du kan räkna på ca 2,5 x drifttid i timmar (kWh).
Du kan skaffa en extra elmätare till bara din VP.

Grundreglerna är väl att ha alla termostater öppna och reglera värmen med bara VP:n.
Tempdiff GT8/GT9 bör vara ca 7-8 ºC då kompressorn går och huset värms, detta ställs in på interna cirkpumpen.
Tempdiff GT10/GT11 bör vara max 5 ºC då kompressorn går, ställs in på KB-pump.
Titel: SV: förbrukning på en C7?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 18 juni 2009, 19:09:59
Köp en beg. elmätare för några hundra, finns tex här i webshopen. Köper man en lyxmodell kan man se vad den drar just nu och det är ju lite kul också. Då kan man tex se att pumpen drar mera när den gör varmvatten än när den värmer huset och annan spännande(?) info  ;)

//Magnus