Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: s37632 skrivet 18 januari 2013, 12:34:41
-
Har precis fått en Nibe 1245-10kw installerad , borrhål 230 meter.
Kom ihop mig med installationsfirman, så dom lämnade mig med att driftsätta den själv. help
Då hade dom varit här och tagit bort den gamla oljepannan så jag hade varken varmvatten eller värme mitt i december.
Har köpt ett gammalt 20-tals hus och totalrenoverar detta.
Bilat ur källargolv och isolerat detta och lagt vattenburen golvvärme.
Bergvärmen kördes igång den 12 december men golvvärmen kom inte igång förrän i måndags.
Det var igår jag märkte att något är igång hela tiden , kompressor? Något brummar konstant , det gjorde det inte innan golvvärmen kopplades på.
Elförbrukningen ligger på runt 4 kw hela tiden , verkar konstigt.
Jag är helt ny i denna värld, tittat på en del inlägg men blir helt bortkollrad , förstår inte begreppen.
Någonting jag kan göra för att förstå vad som händer?
-
Om du håller in "tillbaka pilen" på menyn typ 7sek så kommer du in i service meny. Där kanske du hittar nåt? Kan inte kolla nu men har för mig det finns alternativ om det är golvvärme eller element man kan välja. Ta autosökning på tillbehör också så aktiveras om du har t.ex. FLM inkopplat
Sen slog mig tanken att du kanske inte har (vanligtvis) badrumsslingan nästan fullt öppen i fördelaren till golvärmen. Så att pumpen inte får nåt att jobba med utan startar/stoppar hela tiden och i ditt fall går hela tiden?
Meen...
Har du ON/OFF knappen rätt på pumpen? Den ska vara på strecket och inte på "standby symbolen" och inte på Triangeln.....
-
Jag vet inte exakt vad en 10 kW pump skall ta i kompressoreffekt, men rimligtvis runt 2,5 kW. Din förbrukning på 4 kW visar att elspetsen är till precis som du misstänker. Kan du fotografera meny 3.1 serviceinfo bild 1 och 2 så man får lite humm om vad som händer när pumpen gör en värmekörning. Berätta även vilken värmekurva du har vald i 1.9.1 Värmekurva alt fotografera den bilden med.
-
Skriver som jag brukar :) Nibe 1245 har en inbyggd funktion för att logga de flesta temperaturerna så stoppa in ett usb minne i vp och logga ett dygn bifoga loggen till forumet men byt filändelse till .xlsx annars går den inte bifoga. Med loggen så kan vi säkert hjälpa dig. När du stoppat i minnet dyker det upp en till meny (usb) välj att logga och välj 1 gång per minut. Vad gjorde att det inte funkade med installatörs firman ?
-
En logg är självfallet ännu bättre! tummenupp
-
Det tar tid innan golvet i källaren blivit varmt, om det är nygjutet så är det en del fukt kvar också som kyler när den förångas.
Jag misstänker att du får hålla ut ett tag och se om det blir bättre om några veckor.
-
Betong av nyare datum är ett gissel. Vi gjöt betongen (10cm) på bottenplan i februari. I augusti visade ytmätningar att betongen fortfarande var fuktig! Då var sommaren ovanligt fuktig och fuktigheten i sjönk inte under hela sommaren. VP:n på i 6 veckor så gick det att lägga klinkers. Dagens betong är tät och håller fukt bra, så Carl N:s teori låter vettig.
-
Vet ej var kontakten för USB är, någon som vet?
Här är bilderna;
-
Är det inte väldigt hög framledning eller har du både golvärme och radiatorer
-
Såg nu att ute tempen var -19 så det kanske inte var så konstigt
-
Framledningskurvan är galet hög, 43 °C redan vid +5 °C ute och sen är max framledning 43 °C, detta är inte optimalt.
Börja med att öppna samtliga termostater, ta bort eller sätt dem på max, sen ställer du in värmen i huset med kurvlutningen på värmepumpen, ändra max en gång/dygn för det tar ett tag för temperaturerna att stabilisera sig.
Bered dig på att detta kan ta en vinter att justera in.
Sen kan du aktivera termostaterna i de rum du vill ha lite kallare, men ha så många som möjligt fullt öppna.
-
En novis frågar , hur ändrar man "framlednings kurvan"?
-
Man läser i manualen hur man gör, har du ingen så ladda hem en här:
http://www.nibeonline.com/pdf/431003-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/431003-1.pdf)
Meny 1.9.1 sid 33-37.
-
Installationsfirman lovade guld och gröna skogar när dom skulle sälja Bergvärmen.
Inga problem med att jag inte visste när bilningen av källaren skulle bli klar, dom var flexibla.
Sen när vi skulle flytta in 15 december kunde firman helt plötsligt inte göra färdigt installationen
förrän den 14 JANUARI.Då skulle jag bo utan värme eller varmvatten i en månad.
Till slut fick vi dom att komma tidigare men driftsättningen hann dom inte göra så
den var jag tvungen att göra själv. Sålt fler VP än dom hann installera.
Väldigt oproffsigt.
-
Usb uttaget sitter under displayen under en plastlucka som det står F1245 på. Såg att Bt25 stog med på bilden vart sitter den givaren ansluten har du en arbetstank med extern cirkpump ? Tyvärr är infon på bilderna från en vv körning men fixa en logg så blir det tummenupp
-
Golvvärme med cirkulationspump.
-
Kurvan är galet hög, kör du bara golvvärme nu? Kurvan förklarar iaf varför pannan använder 1kW elspets. Bilderna är från en varmvattenkörning, passa på att ta bilder när det står värme istället för varmvatten överst på bild1 i infomenyn. Bt25 är en extern framledningsgivare, har du något externt kärl för detta? (Upprepar Smurfens fråga) kurva ändrar du genom att välja kurvan på bilden och vrida på hjulet.
-
Nu har jag köpt ett USB minne och satt i uttaget bakom plastbricka, hade aldrig hittat det själv. tummenupp
Jag har en NIBE 1245-10kw , borrdjup 230 meter, med 180 liters varmvattenberedare ,Nibe poolstyrning Pool 40, vattenburen golvvärme c:a 400 meter med LK Fördelarshunt CS 2-2,5 . Shuntgruppen på bild ovan.
Huset är på 110 kvm med 70 kvm källare , golvvärme i hela källaren , radiatorer i resten av huset.
Pumpen skall även ge värme till poolen på sommaren (är inte inkopplad ännu).
-
Nu har jag köpt ett USB minne och satt i uttaget bakom plastbricka, hade aldrig hittat det själv. tummenupp
Har du inte läst alla manualer? .,;-
http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf)
wave
-
Bild från samma dag , men med prioritering värme.
-
Om du har radiatorer oxå så finns det en shunt vid golvvärme. Hur är det med inomhustempen då, både uppe o nere?
-
Värmen är bra, inga problem där. Men som sagt el-patronen går hela tiden, dvs drar massor av el.
Har fått en loggfil som heter STORE.set som är på 4,7 kb.
Hur läser man den?
-
Det är ingen loggfil den slutar på .log och börjar med dagens datum.
-
Hur skapar man denna logfil?
-
Om du pluggar i usb minnet dyker en ny meny upp i den väljer man loggning och välj gärna att logga 1 gång per minut när det gått tex ett dygn så väljer man avsluta loggning och filen finns på usb minnet. Vp skapar en ny loggfil varje dygn och spar till usb minnet men om man glömmer avsluta loggning missar man den senaste dagens loggning.
-
Då är loggningen igång. Denna gång skall jag avsluta på rätt sätt.... ::)
-
tummenupp
-
Hej
Det är -19 ute, då brukar värmepumparna vilja ha tillskott.
Tillskottet brukar gå in på bergvärmepumparna någonstans vid 7-12 minus beroende på dimensionering och värmesystem.
har du kört 10dagarsfunktionen på brinen, om inte gör det nu och så lufta. För bedrövligt gjort av installatörsfirman så behandlar man inte sina kunder. Var bordu någonstans, norra eller mellersta SVerige?
Eva
-
Sollentuna,Stockholm.
-
Nu har jag fått fram två loggar (tror jag).
Hoppas någon kan ge mig råd om hur jag skall ställa in pumpen. help
-
Som vi tidigare upprepat måste du sänka kuvan, nu ligger börvärdet på framledningen på max (43 °C) oavsett utetemp.
SÄNK KURVAN!!!!!!!
-
i Meny 1.9.1 så gör följande:
1. Välj det system (om det finns mer än ett) för vilket värmekurvan ska
ändras.
2. När valet av system bekräftats blir värmekurvans nummer markerat.
3. Tryck på OK-knappen för att komma till inställningsläget.
4. Välj en ny värmekurva. Värmekurvorna är numrerade från 0 till 15, där
högre nummer ger brantare lutning och högre framledningstemperatur.
Värmekurva 0 innebär att egen kurva (meny 1.9.7) används.
5. Tryck på OK-knappen för att avsluta inställningen.
-
Inte helt okomplicerat för någon som inte fattar :o
Jag läser , men förstår inte riktigt vad som påverkar vad.
Om jag väljer värmekurva 0 och lägger in egna värden ,
vad skall jag välja i meny 1.9.7?
Vilken framledningstemperatur skall jag välja för optimal funktion?
Vilka andra menyer bör ändras?
jag känner mig som en idiot. help
-
Framledningen ska ställas så man får lagom varmt inne och alla termostater ska stå på max samt rumsgivar påverkan ska stå på 0. Du bör även öka farten på cirkpumpen som pumpar brine öka till max skulle jag tro samt sänk farten på cp som pumpar vatten runt i huset och det är läge värme samt ekonomi du ska sänka prova sänk 10% till att börja med och justera kurvan samt troligtvis även max framledning.
-
Att göra en egen kurva är väl lite överkurs, jag skulle välja kurva 4 eller 5 till att börja med.
Om det blir kyligare inne så höj kurvan, händer det inget med innetemp efter ett dygn prova en lägre kurva.
Väljer du en standardkurva så behöver du inte pillra med meny 1.9.7.
-
Det är lätt att göra en kurva och man slipper hålla på att förskjuta kurvan senare.
-
Det är lätt att göra en kurva och man slipper hålla på att förskjuta kurvan senare.
Hmmm.... fast då måste man veta vilka värden man ska ha, min rekommendation är att vänta med egen kurva tills man lärt sig hur grejerna funkar.
I detta exempel är kurvan åt helskotta för hög, i första läget gäller det att hitta någorlunda rätt.
-
Välj inget i 1.9.7.
Välj däremot en lägre kurva i 1.9.1 enligt instruktion ovan. Spannet är 0-15.
Om du läser manualen här kring värmekurvor så kanske det blir lite lättare att förstå hur det hänger ihop?
http://www.nibeonline.com/pdf/431003-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/431003-1.pdf)
sidan 34.