Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 20 november 2013, 17:48:16 »

hmm, måste kolla med ÅF, månne jag behöver en inomhusgivare istället då? Äh får testa utan först.
Skrivet av: Piraten
« skrivet: 20 november 2013, 17:33:02 »

Tyvärr så lär du inte ha Linken i år!! Onlinen är säljstoppad till att börja med till mitten av januari.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 19 november 2013, 14:18:43 »

Fick hem pumpen idag, men ingen Link - har iofs inte frågat efter den så  dontknow Men är det på gång en ny version som löser något/ några problem så väntar jag gärna en stund.
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 16 november 2013, 18:43:07 »

Se där, ibland har jag tur :) Om min tidsplan stämmer så kommer jag att få huset konverterat under nästa vecka, sen är det inte länge innan jag vill sätta in Link. Hoppas att inte priset går upp alltför mycket bara.

Fikk en oppdatering i går fra Thermia. Ny link kommer først på nyåret:

Hej,

Om du inte redan har en Link idag som behöver uppdateras så är det i början av nästa år som den uppdaterad Linken släpps. Angående pris så får du vända dig till din återförsäljare för att få detta. Artikelnumret kommer att vara detsamma, den får bara ett nytt versionsnummer.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 november 2013, 08:51:02 »

Fick idag meddelande om att Link ska börja säljas igen.
När de sedan kan leverera, eller nytt pris, vet jag ännu inte.
mvh / Håkan F
Se där, ibland har jag tur :) Om min tidsplan stämmer så kommer jag att få huset konverterat under nästa vecka, sen är det inte länge innan jag vill sätta in Link. Hoppas att inte priset går upp alltför mycket bara.
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 06 november 2013, 16:54:42 »

Fick idag meddelande om att Link ska börja säljas igen.
När de sedan kan leverera, eller nytt pris, vet jag ännu inte.
mvh / Håkan F

Håkan, takk! Jeg venter i spenning på hvilke nyheter som kommer, pris og ikke minst når Thermia kan levere :)
Skrivet av: Håkan F
« skrivet: 06 november 2013, 15:01:51 »

Fick idag meddelande om att Link ska börja säljas igen.
När de sedan kan leverera, eller nytt pris, vet jag ännu inte.
mvh / Håkan F
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 24 oktober 2013, 20:53:06 »

Nej tyvärr, jag vet inte mer än att det troligen ska komma nu i höst.
Jag beställde min Link i Augusti och fick besked att den var leveransstoppad i avvaktan på nya modellen.
Thermias support trodde då på oktober men den är ju nu snart slut.    :(

Leveransstoppad, hmm. Vel, i Norge har de ikke solgt link på over et år. Krysser fingrene for at de kommer med en oppgradert utgave raskt. Julenissen (tomten) burde ha litt å ha i sekken her i huset...
Skrivet av: Håkan F
« skrivet: 24 oktober 2013, 18:49:54 »

Nej tyvärr, jag vet inte mer än att det troligen ska komma nu i höst.
Jag beställde min Link i Augusti och fick besked att den var leveransstoppad i avvaktan på nya modellen.
Thermias support trodde då på oktober men den är ju nu snart slut.    :(
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 22 oktober 2013, 09:56:51 »

...
Styrmjukvaran var väl lite sådär i början men ska vara ok nu, däremot är det uppgraderingar på gång vad gäller styrpanelen med starkare sändare etc.
mvh / Håkan F
Håkan F vet du mer om når disse oppgraderingene kommer. Hadde vært fint å vite da jeg står klar til å kjøpe Thermia link til min G2
Skrivet av: Tommy.
« skrivet: 18 oktober 2013, 12:16:47 »

Jag skickade samma fråga till Thermia ca samtidigt som jag frågade här. Nu har jag fått ett vettigt svar från dom.
"Att köra Link med enbart rumsgivare fungerar inte".
Inte riktigt det svar jag önskade, men då vet jag iaf hur jag ska gå vidare :) Det blir en ensam Link termostat i kök+matrum. Sen när/ om jag sätter in termostater på de andra två elementen i kök+matrum så köper jag en RS då.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 16 oktober 2013, 18:07:10 »

Tack Håkan F
Det var nog exakt det svar jag hade hoppats på (som dessutom bekräftar Carl Ns svar) :) Jag har ju läst tråden som Smurfen länkar till, den är faktiskt rätt så skrämmande i början och gjorde att jag nästan ångrade mig. Men senare så verkar dom ha fått bra ordning på programvaran, så nu vill jag ha Linken igen. Måste säga att det är tur att Thermia har tåliga kunder som stod ut med att testa och felsöka - jag hade förmodligen slängt ut sakerna och krävt pengarna tillbaka.
Köper 5 termostater som jobbar självständigt och en rumsensor som också jobbar självständigt. Eller tja inte självständigt, dom länkas ju via Link panelen vidare in till VP. Sen när jag känner för att spendera mer pengar så köper jag ev in lite fler termostater.

Tack igen för alla svar.
Drygt 1 vecka kvar till borrning 8)
Skrivet av: Håkan F
« skrivet: 16 oktober 2013, 12:42:55 »

I stora drag har du förstått rätt.
Link innebär att förutom utomhusgivaren får systemet ett ökat "medvetande" om den miljö den ska värma upp.
Alla termostater/rumsgivare snackar ihop sig med värmepumpen via Link-centralen och uppdaterar driftsbilden en gång i minuten (tror jag det är).
Detta ger, om styrmjukvaran är bra, alla förutsättningar för att få både komfort och ekonomi.
Styrmjukvaran var väl lite sådär i början men ska vara ok nu, däremot är det uppgraderingar på gång vad gäller styrpanelen med starkare sändare etc.
mvh / Håkan F 
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 15 oktober 2013, 20:15:41 »

Tack Hjopek.
Jo så långt är jag med i matchen.
Nu sitter jag med el element och har haft fjärrvärme i lägenheten, jag har börjat läsa på om VP för ca 3v sedan, så jag har massor kvar att lära. Men så här har jag förstått det hittills.
I grova drag.
I en "vanlig" installation, så justeras inomhus tempen med värmekurvan och utomhus givare. Då det blåser ganska ofta här så sätter vi även in en inomhus givare (det jag kallar RS) för att även ta hänsyn till att inomhus temp påverkas av vind och sol. I rum där jag vill ha konstant svalare (ex garage) justeras flödet ner lite(?) och i rum där jag vill undvika övervärme (ex rum med eldstad) så sätter man in en termostat.

(så här önskar jag att Link fungerar)
Med Link, så justeras värmen fortfaran av värmekurvan och en utomhusgivare. Sen sätter vi in en dyr inomhus givaren, dvs en Link panel med koppling till VP och en rumsensor.
Nu känner Linken via sin RS av inomhus tempen och justerar värmekurvan i VP efter det behov som RS anser finns.
Sen när/om behovet finns så kan jag fylla på med termostater där det behövs, men det är inget krav (om jag nu bara vill ha en dyr inomhusgivare med snygg display)


Om det fungerar så, så blir jag glad  8)
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 15 oktober 2013, 00:35:50 »

Link är själva styrpanelen som man sätter upp någonstans där det passar. Vid installation kopplar man ihop termostater med rum som man skapar i Link-panelen.

En Link rumssensor RS kan sättas upp på lämplig vägg och kopplas också ihop med önskad rum i Linken. Man kan t ex sätta valbart antal termostater i rummet, antingen ensamma eller ihop med RS.
RS kommer att styra de termostater som kopplats till rummet. Termostaten eller RS rapporterar till Linken, om t ex det blåser så att ett rum behöver mer värme så öppnar termostaten och rapporterar till Linken ( i förekommade fall via RS) att det inte räcker med det som VP producerar, då ger Link order till VP att producera hetare vatten vilken sker med att VP höjer Rumbör (det som brukar synas på panelen i vanliga fall t ex 20), i vissa förhållanden också med reglering av kurvan uppåt.

Linken ser till att VP producerar den värme som den termostat som har störst behov rapporterar om, övriga som inte behöver så mycket stryper ju.
En förutsättning är ju att man har installerat det som behövs inne i VP också för att styra den.

Jag anser att det räcker med RS i de rum som man vet blir lättare påverkade av t ex blåst, där funkar det bra, samma med solinstrålning då kan det vara bra också.
Naturligtvis räcker det med termostater men en RS jämnar ut det hela eftersom termosterna är väldigt känsliga, har man flera i ett rum så kan det bli ojämt ibland,
RS brukar man sätta upp i huvudhöjd och där stämmer det bättre med tempen tycker jag åtminstone

Det är ju bekvämt med en RS på väggen som man kan öka/minska värmen så man slipper gå till termostaten bakom gardinen eller soffan eller till Linken... ;)
Skrivet av: Tommy.
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:05:49 »

Hoff... Nu har jag läst hela den tråden  .,;- , men blev inte klokare ändå, eller kanske.
Jag tror att jag vill göra så här.
Övreplan har 4st sovrum, 1 toa och 1 klädkammare.
Jag sätter termostater i 3 av sovrummen, (det fjärde används som gäst- TV-spels rum). De övriga rummen blir så varma som dom blir.
Nedreplan har hall, toa, bastu, relax, vardagsrum, matsal+kök och det blivande pannrummet som inte får något element.
Här sätter jag en termostat i vardagsrummet (pga närheten till kaminen). Elementen i matsal och kök (3st) sitter på samma vägg och nära varandra, jag sätter en termostat på ett av de elementen, som då får agera rumsensor. Även här får resten helt enkelt bli så varma som dom blir.

Vad tror Ni om det? skulle det kunna funka, eller är jag helt ute o cyklar?

Det ärjobbigt med saker som man inte förstår  Sc:,h
Skrivet av: Tommy.
« skrivet: 12 oktober 2013, 23:55:44 »

Tack Smurfen. Jag har läst de första ca 10 sidorna och sen hoppade jag fram och läste de sista 15-20 sidorna, men hittade inte det jag sökte. Har även läst på Thermias sidor - gav just inte något, läste på danfoss,  både produktbladet och installationsanvisningarna och jag har googlat på alla sätt jag kan komma på, men jag blir inte klokare  Sc:,h
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 oktober 2013, 23:19:53 »

Står en del om Thermia link i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40317.0
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 12 oktober 2013, 23:12:40 »

Det var så jag menade, tack för hjälpen så skickar jag en beställning :)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 oktober 2013, 23:04:38 »

OK, då fattar jag.
Om jag förstår produktfoldern rätt så funkar Danfoss Living Connect som både termostat och rumsgivare.
Danfoss RS borde då funka som endast rumsgivare som jag antar att du vill ha i köket?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 12 oktober 2013, 22:38:37 »

Ok, tack.
Vi kommer att trimma in systemet först. Det jag eg undrar är om det går att byta ut thermias egen rumsensor med thermia link rumsensor och få cirka samma funktion. Annars köper jag en "riktigt" i stället.
Jag kan tyvärr inte låta bli att köpa Link (med tillhörande termostater), bara för att jag gillar tekniska prylar, sen ångrar jag mig ibland efteråt  a:gl
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 oktober 2013, 22:03:33 »

Jag är väl lite konservativ och menar att det borde funka minst lika bra utan termostater på radiatorerna, om man trimmar in rätt kurva först och sen aktiverar rumsgivaren så brukar detta räcka fint för att få en jämn innetemp.
Thermia Link ska ju även klara att styra termostater osv, men det är nog inget måste att ha med dessa.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 12 oktober 2013, 21:36:24 »

Hejsan!

Första inlägget på forumet.
Jag har för någon dag sedan beställt konvertering av vårt hus från direkt el till bergvärme. Det blir en Thermia Diplomat Optimum G3 8 med 200m hål, till det är det beställt ThermIQ och Termia Link. Borrningen kommer att ske om ca 2v och installation av radiatorer och pump blir någon gång i november.
Jag har bestämt att ha termostater (link) i 4a sovrum och i vardagsrummet, i sovrummen för att köra nattsänkning och i vardagsrummet för att vi har kaminen där.
Det jag undrar är vad som händer om jag sätter in en link rumsensor i köket, måste den ha termostater för att reglera värmen eller går den att köra utan?

Med vänlig hälsning
  Tommy

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!