Titel: Framledningstemp överskrider börtemp...
Skrivet av: Daniel G skrivet 10 januari 2010, 15:39:54
Haj där ute!

Har en Nibe 1230-10. En fråga angående framlednings temp....Pumpen klarar av att ge 65 ºC vatten till radiatorerna vid -22 minus. 65 ºC är det värdet som står inom parantes på framlednings menyn.,,, men säg att det som i dag är ca -13 ute...börvärdet ligger på 58(inom parantes) men framledningen ligger på 61 och pannan matar på med elspets....ska inte pumpen slå av värmeprod när framledningen överstiger börvärdet med ett antal grader?
Titel: SV: Framledningstemp överskrider börtemp...
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 10 januari 2010, 15:57:22
Vad har du för värde på gradminuterna?
För att få bort gradminuter krävs att temperaturen ligger över börvärdet. Ligger pumpen mycket efter med gradminuter tar den till elspets för att komma ikapp.
Titel: SV: Framledningstemp överskrider börtemp...
Skrivet av: Daniel G skrivet 10 januari 2010, 16:08:55
Vad har du för värde på gradminuterna?
För att få bort gradminuter krävs att temperaturen ligger över börvärdet. Ligger pumpen mycket efter med gradminuter tar den till elspets för att komma ikapp.

Gradminuterna står på -418 (startvärde gm är ställt till -500) Vad betyder detta då?  Sc:,h
Titel: SV: Framledningstemp överskrider börtemp...
Skrivet av: Junior skrivet 10 januari 2010, 23:34:34
Vad har du för värde på gradminuterna?
För att få bort gradminuter krävs att temperaturen ligger över börvärdet. Ligger pumpen mycket efter med gradminuter tar den till elspets för att komma ikapp.

Gradminuterna står på -418 (startvärde gm är ställt till -500) Vad betyder detta då?  Sc:,h

Jag har en 1235 men antar det funkar lika.. Startvärdet är när den kopplar in TS sen kan du ställa in Diff (min står på 100) och det är när nästa steg kopplas in dvs vid -600.. Orkar VP + TS första steg minska gradminutrarna istället slår den av TS när GM ökat med 100 från ditt startvärde dvs vid -399 (eller -400).. Sedan slår den till igen när GM gått ned till -500 och så slår den till ytterligare ett steg för varje -100 GM.

När jag ändå kladdar i tråden undrar jag vad som styr hur långt kompressorn värmer VB-f, är det samma värde som för XVV eller finns det annan inställning ? Då menar jag alltså när kompressorn slår av och den bara värmer med TS..