Ämnessammanfattning

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 08 juli 2016, 21:11:59 »

Jag skulle tro att 1-wire-givaren helt enkelt är inpetad innanför rörisoleringen. Det skulle nog bli betydligt bättre om man ser till att kapseln ligger med den flata sidan mot röret och säkrar den med ett varv koppar- eller aluminiumtejp, ungefär som de fabriksmonterade givarna är monterade hos CTC och Thermia.
Kylpasta är överkurs i ett sådant här fall där det ändå finns ett lager hårdplast med ganska dålig värmeledningsförmåga mellan givarens utsida och chipet.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 08 juli 2016, 14:25:05 »

Hej Torbjörn!
" Nästa gång jag är på plats ska jag också se om det givarmontaget går att förbättra."
Kanske kylpasta avsedd för processorer(rör-givare), givare fastsatt med vulktejp och lite rörisolering(typ Armaflex ?). Det är alt.
Jiri
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 juli 2016, 13:37:38 »

Hej Jiri

En delvis igensatt kondensor skulle försämra cirkulationen och höja diffen VPin/VPut, inte höja VPin, och definitivt inte göra att VPn slutar stoppa på korrekt VPin.

Jag kan inte komma på något enkelt tekniskt fel på givare, flöde, eller nåt sånt, som plötsligt skulle få styrningen att inte stoppa VPn när VPin når 48 grader. Torbjorn_forsman skriver ju att alla värden i graferna kommer direkt från EcoEl, så alltså måste det vara styrningen/programmeringen som plötsligt inte funkar som den ska.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 05 juli 2016, 00:22:10 »

Hej lunk Umeå!
länge sen, håller helt med att det är troligtvis fel på styrningen. Det ska inte vara nåt problem för Torbjörn att konstatera det. Från min sida vill jag bara uppmärksamma på möjligt delvis igensatt kondensor.
Själv har jag lyckats få till kaffesump med förhållandevis ny rent installation vid spolning.
Med vänlig hälsning Jiri 
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 juli 2016, 08:55:26 »

Nåt är fel i styrningen eftersom VPin når upp en bra bit över 50 grader, uppåt 55 ser det ut som. EcoAir ska stanna på 48 in, och PolarEdition på 51.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 04 juli 2016, 00:38:07 »

Jag befinner mig 40 mil från värmepumpen för tillfället, så jag får ta en titt på den nästa gång jag kommer dit.  Felet visade sig första gången någon gång i våras, sedan lär värmepumpen ha gått bra ett tag men nu är det som sagt ingen större mening att försöka köra den.

Den är ansluten till ett styrsystem från en EcoEl-panna, men det är i sin tur påhängt på en gammal Exonom kombipanna och styr dess två värmepatroner samt den bivalenta shunten från EcoEl.

Loggningen sker med data avtappat mellan EcoEl-styrkortet och displayen, så mätvärdena är de som kommer från EcoAir's egna givare. Det finns också en 1-wire-givare på utgående vatten från värmepumpen, men jag misstänker att den gör dålig termisk kontakt med röret eftersom den reagerar mycket långsammare på snabba temperaturändringar och i allmänhet visar 5-10 grader lägre temperatur. Nästa gång jag är på plats ska jag också se om det givarmontaget går att förbättra.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 03 juli 2016, 18:04:14 »

Antar att du har gått igenom elkomponenter och elektronik(inte många som slår dig på fingrarna)?
10-år med samma VP styrkort, inte illa.
En hel del som man undrar över.
Skadar inte att försöka spola igenom kondensor med dom fenomen du nämner?
Jiri
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 02 juli 2016, 23:45:22 »

Om loggningen är korrekt är värmepumpens egna givare trasiga eller så är det knas med styrningen. Värmepumpen stoppar normalt vid 48 grader på inkommande vatten eller 55 grader på utgående. Kan vara andra temperaturer får Polar edition.

Är värmepumpen kopplad till en EcoEl, vad visas i så fall i displayen?
Har det prövats en omstart genom att bryta strömmen och/eller ladda fabriksinställningar?
Sågtandad hetgas ska inte förekomma, om det beror på att kompressorn stannar korta stunder kan knas med styrningen misstänkas. Började problemet kanske efter åskväder?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 02 juli 2016, 23:00:23 »

Kompressorn startar och stoppar i korta intervaller innan den löser ut och sätter felkod.

Här är motsvarande grafer från en gång i vintras då den gick normalt, dipparna varje timme är avfrostningar.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 02 juli 2016, 22:48:01 »

Sågar hetgastempen i verkligheten så som i grafen eller är det nånting mättekniskt? Ifall den verkligen gör så är det kännetecknande för CTC:s pumpar? Ser konstigt ut, med ett dylikt sågtandsmönster som är så där högt i amplitud.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 02 juli 2016, 21:54:19 »

Det ser ut att komma vettiga värden även från vpin-givaren (kallad inkommande vatten i graferna).
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 02 juli 2016, 21:31:15 »

Yep, så det kanske är så att givaren på VPin inte funkar så att VPn inte stannar när den ska. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 juli 2016, 13:25:53 »

62 °C på utgående vatten låter himla mycket.
Är inte max VP-temp 55 °C på denna modell?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 02 juli 2016, 13:00:50 »

EcoAir 105v3 från ca 2006. Efter återställning av felkoderna går den ca 2 timmar innan den löser ut igen. Hetgastempen når som mest upp till ca 105 °C, utgående vatten 62 °C , :dt: ca 6-7 °C, utetemp 17-18 °C. Jag är inte själv närvarande utan har bara kunnat följa dataloggning och försökt felsöka per telefon. Men det känns inte som om det skulle vara något igensatt smutsfilter eller krånglande laddpump. Jag ska se om jag kan få fram något loggdata att posta här.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!