Skrivet av: lagoro skrivet 20 februari 2008, 13:01:34
Under min bortavaro från kåken hade det larmat "Pressostat låg", varefter VP´n gått på enbart tillskott i nio dygn...
Efter återställning i går kväll har nu VP´n gått i 12 timmar utan problem.
Titel: SV: Pressostat låg, "synglas"
Skrivet av: lagoro skrivet 20 februari 2008, 13:09:32
Sorry, här kommer mer:
När jag följer manualens anvisningar och kollar synglaset efter bubblor, blir jag lite konfunderad. Jag ser "något", men är det bubblor eller endast ett vätskeflöde; det kan jag inte avgöra.
Någon som kan tipsa om hur man avgör ?

Observationer i övrigt:
- expansionskärl fyllt till cirka en tredjedel
- övertryck i köldbärarkrets cirka 0.15 bar
- GT8: 47.0, GT9: 39.5, GT10: -1.0, GT11: 1.0

Jag har ännu inte kollat smutsfiltren eftersom jag saknar tången som lär behövas, men ska göra detta snarast.

Som sagt: Tacksam för tips!
Titel: SV: Pressostat låg, "synglas"
Skrivet av: lagoro skrivet 21 februari 2008, 11:18:24
Jag har nu varit i kontakt med IVT´s kundsupport; man menade där att om det inte "kokar / stormar" i synglaset, så ska det uppfattas som att det inte bubblar.
Titel: SV: Pressostat låg, "synglas"
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 24 februari 2008, 19:16:43
Bubblandet i synglaset ska försvinna efter 1-2 minuters drift. Acceptera inte bubblor i synglaset, det indikerar för låg nivå/läckage. Jag gissar att du råkat ut för ett spöke, larmet har löst ut av något fel i styren. Har VP gått 12 timmar utan nytt larm är nog stormen över, men var observant de närmaste dagarna. Ett larm är svårt att felsöka men ett återkommande är ett klart fall för installatören.
Titel: SV: Pressostat låg, "synglas"
Skrivet av: Roland skrivet 24 februari 2008, 21:16:13
Det kan också vara något problem med expansionsventilen. Enligt manualen är ett tecken på det att pumpen stannar med några veckors mellanrum utan annan rimlig orsak.

Jag hade för ett antal år sedan (typiskt nog började det strax efter det att 2-års garantin gått ut)   tre eller fyra Lågpressostatstopp under loppet av ett år. Sedan upphörde problemet och pumpen sedan dess gått problemfritt 3 år. Kolla filtren och kör vidare. Även om felet skulle återkomma någon eller några gånger kan det upphöra.
Titel: SV: Pressostat låg, "synglas"
Skrivet av: lagoro skrivet 25 februari 2008, 13:44:34
Tack för synpunkterna! Jag har just kollat filtret, och det var helt rent. Pumpen har gått u a i snart en vecka, så jag tror och hoppas att det handlade ett "spöke".

(Förresten: En av flera fördelar med att ha innegivare är att man, via dess lysdiod på fronten, snabbt blir varse om VP´n larmat. Förutsatt att man inte är bortrest, förstås...)