Hej
Jag har en EcoEl sammankopplad med en EcoAir 107 installerad 2006 som uppför sig konstigt.
Igår märkte vi att varmvattnet/pannan hade väldigt låg temp. Idag har jag felsökt lite
och kommit fram till att 107:an avfrostar konstant, dvs jag får konstant
lägra VP ut än VP in. Elpatronen går in och försöker värma vattnet som VP kyler.
Hetgasen går upp till 62 grader, brukar ligga betydligt högre.
Jag var ute och och kollade synglaset i VP:n set såg tomt ut, jag har aldrigt kollat
på det innan så jag har inget att jämföra med.
Jag har nu spärrat vp:n och kör bara på el.
Är det någon som har någon aning vad som kan vara fel?
MVH Daniel Green
-
avfrostar den verkligen med stillastående fläkt och allt ?
Eller går den med fläkt och allt igång precis som vid värmedrift ?
går den med fläkt och allt är det fyrvägsventilen som inte drar...ring tekniker!
-
Hej
Jag har en EcoEl sammankopplad med en EcoAir 107 installerad 2006 som uppför sig konstigt.
Igår märkte vi att varmvattnet/pannan hade väldigt låg temp. Idag har jag felsökt lite
och kommit fram till att 107:an avfrostar konstant, dvs jag får konstant
lägra VP ut än VP in. Elpatronen går in och försöker värma vattnet som VP kyler.
Hetgasen går upp till 62 grader, brukar ligga betydligt högre.
Jag var ute och och kollade synglaset i VP:n set såg tomt ut, jag har aldrigt kollat
på det innan så jag har inget att jämföra med.
Jag har nu spärrat vp:n och kör bara på el.
Är det någon som har någon aning vad som kan vara fel?
MVH Daniel Green
Det är många parametrar som spelar in ., därför e det svårt att ställa en diagnos
på distans. Den låga hetgasen och ständig avfrostning får mig att tro att det är ventilen i systemet som inte ändrar läge som den ska. En vild gissning.
Jag tror inte att det är tomt i synglaset det är nog snarare fullt, svår att se skillnad även för ett tränat öga ibland.
Skulle det vara tomt hade pumpen stannat och larmat.
Ring efter en tekniker för ett besök och en korrekt diagnos.
// G
-
Den går som vanligt med fläkt och allt precis som vid värmedrift men
verkar ha fastnat i avfrostningsläge.
/Daniel Green
-
troligen fyrvägsventilen som fastnat...eller är spänningslös av någon anledning!
Är du händig och elkunnig kan du kolla om du har spänning på fyrvägsventilen (spolen ska vara spänningssatt vid värmedrift).
har du spänning på ventilen kan du prova att knacka mycket försiktigt på ventilen med tex.skruvmejsel-skaftet.
OBS. slår du bucklor i ventilen är den körd.
-
Jo, jag är hyfsat elkunnig, är utbildad eletriker. :) jobbar dock inte som eletriker i dagsläget.
Jag har mätt upp och magnetventilen är spänningslös vid drift.
Något tips vad som kan vara fel då?
MVH
Daniel
-
har tyvärr aldrig repad något sånt fel på en CTC :(
men jag hade letat bakåt...spänning på reläutgången på kortet....nån säkring på kortet osv.
sorry om jag inte kunde hjälpa till mer än så här....nån annan här kanske vet ?
Nisse-Gurra kanske ?
-
lääätt....var faktiskt ute på en 06a förra veckan där spolen lossnat......kolla om magnetspolen hänger bredvis så ligerr skruven på botten av pumpen.....
-
Jag tror att jag har fått igång den nu :-)
jag byglade matningen till magnetventilen ett par sekunder och då växlade ventilen och VP:n
började producera värme igen, få se bara om det fungerar efter nästa avfrostning.
Tack för hjälpen så här långt.
MVH