Ämnessammanfattning

Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 06 december 2010, 08:10:25 »

Kojak, om vi ska kunna hjälpa dig behöver vi dina temperaturer vid stabil varmvattenproduktion och värmeproduktion.
Skrivet av: kojak
« skrivet: 06 december 2010, 07:21:04 »

Hej igen,

Ett par dagar har det funkat OK, men jag har varit som en hök och kollat av den flera gånger..

NU har vi ett nytt problem, tillskottet går hela tiden samt att vattensymbolen lyser..tempen på varmvatten var kl 13 endast 35 grader och nu är den 33 grader..

Vad kan vara fel tror ni? Hjälp

Hej

Har identiska problem med min anläggning, haft reparatör hemma men inte fått ordning på det. Elpatron går igång redan vid -1 och den värmer och värmer varmvatten utan att nå upp till tempen i flera timmar. Den har fungerat tidigare men detta uppkom under förra vinterns kraftiga kyla. Dock så verkar inte detta gå att åtgärda, jag inser nu att IVT är av usel kvalité då jag varje år haft nya fel på den. Nu har det även börjat uppstå problem med att den isar igen, så kolla att den är rätt inställd där, misstänker att min inte är det.
Skrivet av: värmepumpsnovis
« skrivet: 05 december 2010, 14:46:11 »

vi har testat överhettningsskyddet. Ringde jouren och de sa att jag skulle vride "esbe" ventilen till mitten, då skulle den producera både värme och varmvatten. Jag frågade om detta var en lösning för att få vattnet till "rätt" temperatur så att tillskottet ska sluta lysa, fick tyvärr inget bra svar på o så skulle ske. NU är tempen på varmvatten 39.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 december 2010, 14:18:13 »

Det kan vara så att nån säkring eller överhettningsskydd till elpatron löst?
Skrivet av: värmepumpsnovis
« skrivet: 05 december 2010, 13:56:30 »

Hej igen,

Ett par dagar har det funkat OK, men jag har varit som en hök och kollat av den flera gånger..

NU har vi ett nytt problem, tillskottet går hela tiden samt att vattensymbolen lyser..tempen på varmvatten var kl 13 endast 35 grader och nu är den 33 grader..

Vad kan vara fel tror ni? Hjälp
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 03 december 2010, 20:04:01 »

Jag kan säga att jag är en nöjd vpägare sedan 1986. Den första var en tillfrån-luft från CTC som fungerade klanderfritt i drygt 10 år men sedan var kompressorn slut. Nu har jag ett nytt hus med IVT utrustning, som jag tycker fungerar bra, dock får jag inte ut lika mycket av FLVP, varför jag kompletterat med en 700.
Jag tycker att tillfrån-luft gav en mkt bättre värmekomfort. Inget kallras och ljud utifrån och som jag upplevde en bättre innemiljö. Synd att jag inte valde det när vi byggde nytt senast.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 23:05:51 »

Citera
Ja, man kan tycka det. Men, tittar man på min loggning så ser det ganska solklart ut tycker jag. Jag läser från CanBus'en, så det är inga extra tempgivare, utan exakt de temperaturer som Regon ser.

Tja, T2 var ju inte boven, som man kan se, men borde vara det. Har du hört med Bosch?
Ditt T11 ser iaf ut att vara en jämn kurva.
Hos mig åker T11 fortfarande upp och ner, men på en annan nivå idag. T12=-6°C konstant. 
T11= -12/-14°C (2-3min).   T2=-6°C.



Jag mailade Bosch förra veckan, men har inte hört nåt...
Skrivet av: HWS
« skrivet: 02 december 2010, 22:07:30 »

Citera
Ja, man kan tycka det. Men, tittar man på min loggning så ser det ganska solklart ut tycker jag. Jag läser från CanBus'en, så det är inga extra tempgivare, utan exakt de temperaturer som Regon ser.

Tja, T2 var ju inte boven, som man kan se, men borde vara det. Har du hört med Bosch?
Ditt T11 ser iaf ut att vara en jämn kurva.
Hos mig åker T11 fortfarande upp och ner, men på en annan nivå idag. T12=-6°C konstant. 
T11= -12/-14°C (2-3min).   T2=-6°C.

Skrivet av: Blaser
« skrivet: 01 december 2010, 23:13:24 »

Hej alla och tack för svar!

Vet inte vad cirkulationspumparna är inställda på för läge tyvärr,

Vi kan tyvärr ingenting om värmepumpar så vi har inte vågat oss på att ändra inställningar själva. De enda inställningar vi har på pumpen är "ändra temperatur" "öka varmvattenproduktion" och "temperaturer"  Vi hoppades på att serviceteknikerna skulle hjälpa oss med detta och gå igenom inställningarna. Det var huvudanledningen till att vi valde IVT då vi fastnade för Nöjd kund Garantin. Tyvärr har vi inte märkt av den så mycket än då vi får luddiga svar och olika svar beroende på vem man får tag på hos IVT/installatören.

Vad rekomenderar ni att vi ska göra? Det känns ju oerhört fel att man ska behöva stänga av strömmen flera gånger per dygn för att en pump för ca 90 000 ska fungera...

MVH
Helena och Joey

Ja tyvärr är det väl så att de enda nöjda kunderna som IVT/Bosch har är de som inte köpt pumpen  huvuddunk Som ngn skrev tidigare så betal INTE förrän pumpen funkar 100. Sedan måste man lära sig att ställa in den, tog nästan 1 år innan jag hittade den "perfekta" kurvan till vår pump men ack vad den pumpar på fint nu. Tar inte eltillskott förrän -11 och vi har 20.5 inne. När det blåser riktigt så kan man få höja kurvan ngt med det är marginellt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 22:21:16 »

Citera
Enligt mina erfarenheter och slutsatser så stannar den inte alls när T2 (utetempen) når -20, utan när T11 (förångartempen) når -20 grader. Enligt fabriksinställningarna så startar en avfrostning när T11 är 6 grader lägre än T12 (insugstempen), vilket i praktiken betyder att pumpen stannar vid -14 (om den inte precis har avfrostat och utetempen sjunker snabbt. Då kan den gå några grader lägre).
Jag har justerat ner maximal tillåten skillnad mellan T2 och T11 till 4 grader, så nu går pumpen till -16 på bekostnad av lite fler avfrostningar.

Bosch och IVT borde väl vara funktionsmässigt likadana.
T2=-20,1°C och pumpen stannar, som de skriver under punkt 2.1.
Tror inte att T11/T12 är inblandade.

Däremot har jag iakttagit att, när T12 ligger konstant vid -16,5/-17,5°C, åker T11 JoJo mellan -18°C och -25°C på en/två minuter. T2 just nu -16,5°C.


Ja, man kan tycka det. Men, tittar man på min loggning så ser det ganska solklart ut tycker jag. Jag läser från CanBus'en, så det är inga extra tempgivare, utan exakt de temperaturer som Regon ser.

Första bilden visar hur det såg ut första gången pumpen stannade. Då var inställningen för max skillnad T11 - T12 satt till fabriksvärdet 6 grader.  T2 och T12 ligger runt 14 grader, T11 sjunker allt eftersom pumpen frostar på. När T11 når -20 så stannar pumpen. På displayen står det 'kompressordrift blockerad'.

Andra bilden visar andra gången pumpen stoppade. Då hade jag skruvat ner max skillnad T11 - T12 till 4 grader och man ser tydligt att pumpen går till ett par grader lägre utetemp. Men, den bryter fortfarande när T11 når -20 - Inte T2 eller T12.

Skrivet av: HWS
« skrivet: 01 december 2010, 21:34:29 »

Citera
Enligt mina erfarenheter och slutsatser så stannar den inte alls när T2 (utetempen) når -20, utan när T11 (förångartempen) når -20 grader. Enligt fabriksinställningarna så startar en avfrostning när T11 är 6 grader lägre än T12 (insugstempen), vilket i praktiken betyder att pumpen stannar vid -14 (om den inte precis har avfrostat och utetempen sjunker snabbt. Då kan den gå några grader lägre).
Jag har justerat ner maximal tillåten skillnad mellan T2 och T11 till 4 grader, så nu går pumpen till -16 på bekostnad av lite fler avfrostningar.

Bosch och IVT borde väl vara funktionsmässigt likadana.
T2=-20,1°C och pumpen stannar, som de skriver under punkt 2.1.
Tror inte att T11/T12 är inblandade.

Däremot har jag iakttagit att, när T12 ligger konstant vid -16,5/-17,5°C, åker T11 JoJo mellan -18°C och -25°C på en/två minuter. T2 just nu -16,5°C.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 01 december 2010, 17:33:49 »

Hej alla och tack för svar!

Vet inte vad cirkulationspumparna är inställda på för läge tyvärr,

Vi kan tyvärr ingenting om värmepumpar så vi har inte vågat oss på att ändra inställningar själva. De enda inställningar vi har på pumpen är "ändra temperatur" "öka varmvattenproduktion" och "temperaturer"  Vi hoppades på att serviceteknikerna skulle hjälpa oss med detta och gå igenom inställningarna. Det var huvudanledningen till att vi valde IVT då vi fastnade för Nöjd kund Garantin. Tyvärr har vi inte märkt av den så mycket än då vi får luddiga svar och olika svar beroende på vem man får tag på hos IVT/installatören.

Måste tyvärr meddela er att det finns två vägar.

1. Börja lär er hur er VP fungerar och börja mickla själva med inställningar. Detta forum är en mycket god hjälp. Fördelen är att ni förmodligen kan effektivisera anläggningen och spara ännu mer pengar. Nackdelen är att det kräver ett intresse.
2. Acceptera att ni har strul med VP och ring service varje gång. Eftersom det är många som får problem samtidigt vid kall väderlek kan det ta tid att få hjälp, dessutom är hjälpen stressad eftersom ni förmodligen inte är ensamma om att ha problem.
Skrivet av: MrWest
« skrivet: 01 december 2010, 14:55:20 »

Det låter väldigt fel, vi har en IVT Air 90 och en 290AW, den tuffar och går som den ska även nu när det är -15 och även inatt när det var -19.
Kontakta installatören (igen) är mitt råd.

Skrivet av: värmepumpsnovis
« skrivet: 01 december 2010, 14:00:55 »

Hej alla och tack för svar!

Vet inte vad cirkulationspumparna är inställda på för läge tyvärr,

Vi kan tyvärr ingenting om värmepumpar så vi har inte vågat oss på att ändra inställningar själva. De enda inställningar vi har på pumpen är "ändra temperatur" "öka varmvattenproduktion" och "temperaturer"  Vi hoppades på att serviceteknikerna skulle hjälpa oss med detta och gå igenom inställningarna. Det var huvudanledningen till att vi valde IVT då vi fastnade för Nöjd kund Garantin. Tyvärr har vi inte märkt av den så mycket än då vi får luddiga svar och olika svar beroende på vem man får tag på hos IVT/installatören.

Vad rekomenderar ni att vi ska göra? Det känns ju oerhört fel att man ska behöva stänga av strömmen flera gånger per dygn för att en pump för ca 90 000 ska fungera...

MVH
Helena och Joey
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2010, 22:56:29 »

2.1  Om temperaturen på givare T2 är lägre än lägsta temperatur för envelopestopp. Återgår om temperaturen på givare T2 är högre än lägsta temperatur för envelopestopp under 30 minuter.
Trolig orsak: Låg utetemperatur.

Enligt mina erfarenheter och slutsatser så stannar den inte alls när T2 (utetempen) når -20, utan när T11 (förångartempen) når -20 grader. Enligt fabriksinställningarna så startar en avfrostning när T11 är 6 grader lägre än T12 (insugstempen), vilket i praktiken betyder att pumpen stannar vid -14 (om den inte precis har avfrostat och utetempen sjunker snabbt. Då kan den gå några grader lägre).
Jag har justerat ner maximal tillåten skillnad mellan T2 och T11 till 4 grader, så nu går pumpen till -16 på bekostnad av lite fler avfrostningar.

En 'sales pitch' när jag köpte min pump var just att den skulle gå ner till -20, men det är tyvärr en omöjlighet.

MEN! Det allra största problemet är att de senaste veckorna har pumpen stannat två gånger pga ovan nämnda fenomen. Båda gångerna har jag varit tvungen att starta om pumpen OCH pannan efter ca sex timmar för att pumpen överhuvudtaget skall vilja starta igen!!

Det känns som en kraftig bug i styrprogrammet!
Skrivet av: HWS
« skrivet: 30 november 2010, 22:36:21 »

Hade samma stopp förra året. Orsaken var för hög Temp T6 = >117C. Uttemp var -18C.
Det tog flera timmar för VP´n att komma igång igen.
Fick följande förklaring från IVT:


Luft/vatten, Rego 800, tillfälligt stopp
Påminnelse om en funktion som finns i Regon:

1. Tillfälligt stopp av varmvattendrift
Vid varmvattendrift och om temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp (fabriksvärde: 117 °C) aktiveras meddelandet tills T3 sjunkit 5K under den temperatur T3 hade då meddelandet uppkom. Detta meddelande stoppar kompressorn för varmvattenproduktion.
Trolig orsak: För hög temperaturskillnad mellan förångning och kondensering: Värmepumpen låter tillskottet arbeta upp rätt temperatur då kompressorn inte klarar av det själv.

2.  Tillfälligt stopp av kompressordrift
Kan inträffa för två olika scenarier:
2.1  Om temperaturen på givare T2 är lägre än lägsta temperatur för envelopestopp. Återgår om temperaturen på givare T2 är högre än lägsta temperatur för envelopestopp under 30 minuter.
2.2  Om värmeproduktion pågår och temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på givare T2 stigit 2K. Kompressorn stannar och tillskottet tillåts arbeta.
Trolig orsak: Låg utetemperatur.

Innehållet är inte direkt lätt att förstå och slutklämmem för mig var att jag inte kunde få igång speleverket förrän 30 minuter efter det att temperaturvillkoren uppfyllts.

Med vänliga hälsningar
Service

Om pumpen inte kommer igång igen är det något fel! Betala inte!, förän det är åtgärdat.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 november 2010, 22:08:32 »

Denna posten kan vara av intresse
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37453.msg347456#msg347456

Sen måste jag fråga vilket läge cirkulationspumparna är inställda på i 290AW?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 november 2010, 21:41:41 »

Knepigt, står det inget mer i larmloggen?
Låter nästan som ett kommunikationsproblem mellan inne och utedelen.  Sc:,h
Skrivet av: värmepumpsnovis
« skrivet: 30 november 2010, 20:50:46 »

Hej!

För drygt två veckor sedan fick vi installerat en IVT Air 70 och IVT 290A/W. Nu i torsdag vid -5 grader "larmade" pumpen om tillfälligt stopp i varmvattendrift och under hela helgen gick bara elpatronen oavbrutet och ingen pump. När vi idag hade ute en installationskille hittade han inget fel men körde det klassiska med att stänga av och sätta igång (ströp strömmen i hela huset). Därefter gick pump och elpanna igång och sen bara pump fram till att vi tog ett bad. Därefter var det dags igen, endast elpannan jobbade (ingen pump) och sen "larm" om tillfälligt stopp i kompressorn, vi stängde av och satte igång ytterligare en gång och nu går pump och elpanna (-13 grader).

Nu till min fråga - ska det vara såhär? Att man får stänga av och sätta igång pumpen när detta inträffar, det säger iaf återförsäljaren, jag å andra sidan är skeptisk och funderar på att inte betala fakturan innan vi vet att pumpen fungerar som den ska....

Tacksam för synpunkter!!

/Helena

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!