Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Mekanisten skrivet 18 december 2010, 14:31:18

Titel: Låg hetgas eco air
Skrivet av: Mekanisten skrivet 18 december 2010, 14:31:18
Hej !
jag har en eco el med eco air som fick ny kompressor i somras och sedan dess så är hetgastemperaturen ganska mycket lägre än förut.
Innan bytet så låg hetgasen på ca 70-85 grader och nu så ligger den på 35-40 grader vid ca 0 grader ute temp.
Framledningstemperaturen till radiatorkretsen ligger på ca 35-40 grader nedre elpanna går aldrig över 35 grader och elpatronen för övre pannan går nästan jämt (vilket den inte gjorde innan kompressorbytet)
Vad är normal hetgastemperatur och finns det något sätt att justera upp den ? Kan styrkortet vara trasigt ?
Kompressorn som byttes var inte trasig utan det var avfrostningsventilen som fastnat och reparatören tyckte att det var lika bra att byta även kompressor för att oljan var lite missfärgad.
Tacksam för tips

// Göran
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: erp skrivet 18 december 2010, 15:14:58
Den låga tempen på hetgasen verkar inte bra. Den borde väl ligga uppåt 80-91 grader minst.
Den går att ändra genom att justera expansionsventilen, kolla med de som bytt kompressorn.

erp
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: Carl N skrivet 18 december 2010, 16:11:53
Om nu givaren funkar och sitter fast där den ska...
Med så pass låg hetgastemp borde den inte funka riktigt.
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: Mekanisten skrivet 18 december 2010, 16:20:45
Har kontaktat reparatören men han verkar ointresserad att titta på den
utan hävdar att det är bra med låg hetgas temp !
Har skruvat upp expansionsventilen lite tidigare (1/2 varv) då hetgasen endast var 30 grader är nu ca 40 grader.
Vågar man skruva lite till utan att kolla trycken ?
Det syns inga bubblor i synglaset.

// Göran
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: erp skrivet 18 december 2010, 16:42:43
Du kanske ska försäkra dig om att givaren är ok, innan du gör något annat!

erp
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: Mekanisten skrivet 18 december 2010, 17:13:57
Har kollat att hetgastempen stämmer med digital termometer (FLUKE) och den stämmer. Kan hålla handen på kompressorn utan att känna något som helst obehag
känns endast ljummen.
Vilket tryck ska det vara på CTC pumpar ? 25 bar ?
Köper ett maanometerställ på måndag !!
Jobbar en del med högvakumsystem och även om det är lite skillnad mot värmepumpar så finns det likheter.

// Göran
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: ORAKLET skrivet 18 december 2010, 17:20:37
Är det R407c?   Tryckgastempen ska vara 30-35 grader över kondenseringstempen.  I ditt fall då utan ställ, 30 grader över utgående värmebärare.  

Är faserna rätt?  Om du öppnar ventilen så borde du få lägre tryckgastemp Sc:,h

Eftersom du släpper in mer köldmedium i förångaren och därmed sänker suggasöverhettningen.
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: Alexe skrivet 10 januari 2014, 22:22:51
Vill låna tråden litegranne.. :)
Min bror har också en CTC, EcoEl, och EcoAir. Han har också (som han påstår själv) också låg hetgas. Runt 70 - 75 (själv ligger jag på runt 90 - 100)
Det nämndes 2 saker som låter intressant för min bror att kolla. Hetgastermostaten, min första fråga, hur mäter man upp den, och vad ska den ligga på i värde?
Det andra som också är intressant är hur man justerar expansionventilen, var ligger den, hur ser den ut och hur mycket får man vrida på den...
Tacksam för svar såklart! ;)
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 11 januari 2014, 00:21:39
Min bror har också en CTC, EcoEl, och EcoAir. Han har också (som han påstår själv) också låg hetgas. Runt 70 - 75 (själv ligger jag på runt 90 - 100)

Har ni likadana EcoAir? PolarEdition arbetar med lägre hetgastemp.
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: Alexe skrivet 11 januari 2014, 14:43:22
Hej!
Nja, vi har nästan samma. Min bror har en ctc ecoel 1550 med en utedel ecoair 105
Det är ingen polar edition.
Själv har jag en utedel ecoair 107, min är dock från 2005 och min brors är från 2009
Så, han tycker iallafall att han har betydligt lägre hetgas, 70 -75 grader mot min 90-100
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 15 januari 2014, 21:38:32
Den Ecoair 105 v3 '2006 som jag har vårdnad om brukar ligga runt 90-110 °C hetgastemperatur, någon enstaka gång kan den gå upp mot 120  °C. Jag tycker att det känns en aning högt men det kanske är normalt när man har R407c som kylmedium? 
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: Nickmac skrivet 16 januari 2014, 12:01:07
Hej
Min hetgastemp ligger alltid över 100 °C vid minusgrader. Oftast runt 110 °C.
Den högsta värdet som jag observerat var på 117 °, men då var det också neråt 10 minusgrader.
Larmet är väl ställt på 130 °C, tror jag?
Det är nu 8:e vintern jag haft pumpen, och den har hittils funkat klockrent!
M.v.h. Nickmac
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: zundapp_lars skrivet 25 mars 2014, 20:15:39
Har kontaktat reparatören men han verkar ointresserad att titta på den
utan hävdar att det är bra med låg hetgas temp !
Har skruvat upp expansionsventilen lite tidigare (1/2 varv) då hetgasen endast var 30 grader är nu ca 40 grader.
Vågar man skruva lite till utan att kolla trycken ?
Det syns inga bubblor i synglaset.

// Göran
Hej, undrar också hur man kan justera expansionsventilen, är det givarens placering du ändrar?
mvh
lars
Titel: SV: Låg hetgas eco air
Skrivet av: karlmb skrivet 25 mars 2014, 20:33:26
Låter som för lite gas.