Skrivet av: Elmer
« skrivet: 01 februari 2010, 21:29:00 »Du kan vara nöjd, anser jag.
2171h på 11 månader tyder på att värmepumpen är något större än vad som behövs, men det skadar inte alls. Tror att man säger att normal gångtid/år skall vara ca 3500h.
6673 starter ger strax under 20 per dygn. Enligt expertisen på detta forum bör man hamna under 20 starter per dygn och aldrig över 30 under nåt enstaka dygn.
Har elmätare på min 1230 som är på 6 kW. Den kräver ganska prick 1,5 kW vid 35°C på framledningen.
Såvitt jag känner till skall 1135 endast vara en "faceliftad" 1130.
Det bör innbära att din VP dragit 2171+(37/60)*1,5 = 3257,4 kW.
Sen tillkommer eltillskottet. Tiden är angiven för hur lång tid som 9kW skulle ha varit i. Ligger 3 kW i under 9 minuter registreras endast 3 minuter.
Eltillskott = 10+(23/60)*9 = 93,4 kW.
2171h på 11 månader tyder på att värmepumpen är något större än vad som behövs, men det skadar inte alls. Tror att man säger att normal gångtid/år skall vara ca 3500h.
6673 starter ger strax under 20 per dygn. Enligt expertisen på detta forum bör man hamna under 20 starter per dygn och aldrig över 30 under nåt enstaka dygn.
Har elmätare på min 1230 som är på 6 kW. Den kräver ganska prick 1,5 kW vid 35°C på framledningen.
Såvitt jag känner till skall 1135 endast vara en "faceliftad" 1130.
Det bör innbära att din VP dragit 2171+(37/60)*1,5 = 3257,4 kW.
Sen tillkommer eltillskottet. Tiden är angiven för hur lång tid som 9kW skulle ha varit i. Ligger 3 kW i under 9 minuter registreras endast 3 minuter.
Eltillskott = 10+(23/60)*9 = 93,4 kW.