« skrivet: 17 augusti 2006, 12:21:18 »
Genom att ändra hysteres från 5 grader till 7 grader så kunde jag minska start resp stopp från 16 till 12.
Detta är under måtning då vädret har varit likadant. Jag tror nog det är viktigt att inte har för många start o stopp.

Det är så att även IVT håller med om det. Men vad sjutton är normalt kan dem inte klöcka ur sig till oss konsumenter. Dessutom säger dem att försäkring ger 10 års skydd. 7 år tar det att få lönsamhet och sedan är det bara 3 år med tillväxt och därefter betala ny kompressor för många pengar. Låter väl genomtänkt för den som vill sälja kompressorer.

/Torbjörn
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: minskat start/stopp, IVT
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2006, 18:55:08 »
Du kanske kan minska antalet starter genom att öka hysteresen ännu lite mera?
Så här års spelar väl inte vädret någon roll, du värmer väl inte huset nu? Å andra sidan spelar ju förbrukningen av varmvatten roll.
Är IVT:s standardinställning fortfarande 5 grader? Man kan undra varför...
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad elektro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: minskat start/stopp, IVT
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 07:46:00 »
Från IVT är svaret att dem har fem grader för att inte ha så stora temperaturvariationer i värmen. Men jag tror inte det ger några variationer att man märker det. Det som märks är när kompressorn går sönder för att den arbetat förmycket.
/Tobbe
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!