Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Frysskador CTC Eco Air  (läst 12518 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Frysskador CTC Eco Air
« skrivet: 07 januari 2010, 22:15:24 »
Hej, när jag kom hem idag och det var -14 ute så hade en säkring gått varvid min anläggning stod helt stilla.
När jag skulle starta upp den sÃ¥ larmar HP hela tiden, misstänker att det frusit i utedelen  fiR:.

Mina frågor är,
Kan något gå sönder?
Hur tinar jag upp den utan att sabba något

//Sven
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 08:36:04 »
lägg en pressening över den och sätt en byggfläkt under.  Tala gärna om hur det gick  det har diskuteras mycket om det här pÃ¥ forat mÃ¥nga tycker det är farligt att ha vatten till utedelen.  Sen pÃ¥stÃ¥r en del att de kan frysa utan gÃ¥ sönder.  och än sÃ¥ länge har jag inte läst om nÃ¥gon som fÃ¥tt sin utedel sönderfrysen.   Larmet fÃ¥r du för att du inte har nÃ¥gon cirkulation
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 11:05:37 »
tack för svaret, ska prova när det blir varmare....-20 nu sÃ¥ den gÃ¥r inte ändÃ¥  :(
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 11:56:52 »
vad fryser var?
varför skulle det bara frysa vid strömavbrott och inte så fort pumpen står stilla??

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 12:01:01 »
tack för svaret, ska prova när det blir varmare....-20 nu sÃ¥ den gÃ¥r inte ändÃ¥  :(

 jag skulle göra det pÃ¥ en gÃ¥ng
 pÃ¥ med värmaren
 sÃ¥ kanske du klarar värmeväxlaren
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 12:28:46 »
vad fryser var?
varför skulle det bara frysa vid strömavbrott och inte så fort pumpen står stilla??

Laddpumpen går även om pumpen står still. Så länge temperaturen är lägre än +2º ute, går laddpumpen kontinuerligt.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 13:15:54 »
Ja men om set är fruset i växlaren p.g.a. att cp stått still så kan det vara kris.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 13:47:19 »
Kan man inte låta laddpumpen gå och skicka ut uppvärmt vatten från elpannan? Samtidigt som byggfläkten tinar upp ute delen? Bör väl snabbare få igång flödet i ute delen och förhoppningsvis utan vattenfall från den.... :(

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 13:54:40 »
Hulta, så jag tänkte göra. Laddpumpen går ju konstant. Funderar på om man kan tvångsavfrosta för att köra värmen "baklänges" till kondensorn,

Jag har ingen byggfläkt men tänkte i morgon (då jag är hemma) köra med en rejäl varmluftspistol samtidigt som laddpumpen går, detta borde kanske tina upp vattnet? Vad tror ni?
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 14:01:39 »
Hulta, så jag tänkte göra. Laddpumpen går ju konstant. Funderar på om man kan tvångsavfrosta för att köra värmen "baklänges" till kondensorn,

Jag har ingen byggfläkt men tänkte i morgon (då jag är hemma) köra med en rejäl varmluftspistol samtidigt som laddpumpen går, detta borde kanske tina upp vattnet? Vad tror ni?

Men men var tänker du blåsa varmluftspistolen?? Ute i utedelen har du bara vatten i värmeväxlaren (plattvärmeväxlare) Det är där det är fruset och eventuellt i vattenrören ute till utedelen. Kondensorn har ju gas och gasen fryser inte?
Det är bara de delar som innehåller vatten som fryser... ???

Skulle råda dig att endast värma returröret så nära utedelens värmeväxlare som möjligt, om du använder värmepistol. För att undvika skada isolerhöljet på växlaren.
Värmen bör sprida sig sakta i växlaren och så småningom så bör isen vara borta.
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:10:39 av hulta »

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 14:29:04 »
Problemet är samtidigt att dessa delar som innehåller vatten Värmeväxlaren och rören till pannan utomhus är väl issolerade.

Det är bara att täckaöver och köra med en t.ex. en kupekamin 2000w om du inte har någon annan värmekälla. Varmluftspistol verkar inefektivt. Och cp går väl redan eftersom du har pannan igång.

7peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad MSK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 14:45:02 »
Har du några värden på VP in/ut?

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 16:08:55 »
Hulta, så jag tänkte göra. Laddpumpen går ju konstant. Funderar på om man kan tvångsavfrosta för att köra värmen "baklänges" till kondensorn,

Jag har ingen byggfläkt men tänkte i morgon (då jag är hemma) köra med en rejäl varmluftspistol samtidigt som laddpumpen går, detta borde kanske tina upp vattnet? Vad tror ni?


Funderar på om man kan tvångsavfrosta för att köra värmen "baklänges" till kondensorn,
nej gör inte det
 pumpen tar värme frÃ¥n värmeväxlaren när den avfrostar
försök att få pumpen att starta i värme drift i stället
 tex lura ute temp-givaren
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2010, 16:43:46 »
tack för alla tips. När jag startar upp airen sÃ¥ gÃ¥r den bara i max 2 min........sedan löser den ut pÃ¥ hög pressostat......men jag rapporterar i morgon efte att jag kommit hem och provat.....men -18 här nu  :'(
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2010, 19:10:00 »
Som jag sa innan sÃ¥ löser alltid högpressen när man inte har cirkulation   du fÃ¥r hÃ¥lla tummarna att den funkar
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!