VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: nitch skrivet 26 november 2009, 09:24:06

Titel: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 26 november 2009, 09:24:06
fick panna och pump installerat men får
ingen värme ut till radiatorerna  fiR: (ecoel ecoair 109): vad kan vara fel? är det något felkopplat eller inställnings sak?
aktuell drift info:
panna53(50)
framledn 35(30)
panna nedre48(40)
hetgas 10
kompr från
fläkt från
laddpump från
vp in/ut 37/38
ute vp 7
radiatorpump till elefekt 0,0+0
strömuttag 0(16)
shuntventil
fördjöjdshunt180

inställningr
VP till
rum nej
elppanna 50
elpanna max kw6,0
nedre 50
nedre kw 6
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: Raptor skrivet 26 november 2009, 09:48:21
Menar du att du har dåligt med värme eller ingen värme alls? Enligt kurvan ska du alltså ha 30 och du har 35 om jag fårstår dej rätt.
Då kan det ju bli lite kyligt om du inte har radiatorer dimensionerade för det. Ställ i så fall upp kurvan bara för att se så shunten reglerar som den ska. Värme finns det ju i pannan så inga fel där.

Har du ingen värme alls så kolla att cirkpumpen går. Prova att lufta någon radiator för att se så det inte ligger luft i någon stam.
Kolla för säkerhets skull så du har tryck i systemet.

Har pumpen startat någon gång?

Inställningarna till CTC har jag ingen koll på men det finns andra här som är grymma på dom!
 
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 26 november 2009, 12:07:15
Har ingen värme alls, ska prova dina tipps och se om det kan hjälpa.
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 26 november 2009, 12:18:38
Cirkpumpen går, men kan det vara möjligt att den kan vara koplad så den går baklänges? Långsökt och omöjligt kanske?
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: kullabacken skrivet 26 november 2009, 12:29:28
hej
om radiatorpumpen går så kanske framledningsgivaren sitter fel.
inga kranar som är stängda.

efter som framledningstempen visar högre än börvärdet så är antagligen shunten stängd.. öppna den manuellt. tryck in och vrid.
se om du får värme då...

nej nu var jag trött.. du har ingen cirkulation eller så sitter givaren fel. och sitter den fel så är antagligen shunten stängd. och då ingen värme ut till radiatorerna.
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: Raptor skrivet 01 december 2009, 12:39:50
Hur gick det med värmen? Kom den igång och vad var i så fall felet?
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 01 december 2009, 21:38:22
Röris är på väg ut i morgon, återkommer med mer info i då.
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 03 december 2009, 09:53:37
Cirkulationspumpen fungerar, givaren sitter rätt, ingen luft i systemet shunten går alla kranar öppna ,men ingen värme. Framlednings röret blir varmt ca en meter från cp sen är det kalt, finns nog ingen cirkulation i systemet men varför? Kan det ha bildats en propp eller liknande då rören är av äldre modell?hur åtgärdar man det? Installatören var ute och tittade, monterade ner den äldre cp som hörde till oljepannan och drog förbi med nya rör, startade och gick tunt och luftade, samtidigt som han gjorde det så blev det lite ljumet på radiatorerna. Vi trodde att problemet var löst och han åkte vidare, men när jag var tillbaka i huset 5h senare så var allt kallt igen. Sc:,h
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nin101 skrivet 03 december 2009, 17:06:54
Jag vet inte om det här kan hjälpa dig, men vi hade samma problem med våra radiatorer i uterummet. Vi luftade överallt flera gånger, men ingen luft i systemet. Vi kom dock på att vi hade glömt att lufta av expansionskärlet. Trycket sjönk ju såklart och vi fyllde på vatten i systemet. Sedan stängde vi flera termostater och "tvingade" ut vattnet till uterummets radiatorer. Vi höjde cirkulationspumpen och fick runt vattnet i systemet. Sedan öppnade vi resten av termostaterna, sänkte cirkulationspumpen och det fungerade perfekt.

Har läst att man kan lufta både med cirkulationspump igång och avstängd. Vi fick rådet att lufta med avstängd pump, så det gjorde vi. Vi stängde av hela systemet.



Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 04 december 2009, 09:06:59
har ett tryckkärl i källaren vid ecoel, kan man lufta den eller pannan? hur och var?
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 04 december 2009, 09:12:16
har ett tryckkärl i källaren vid ecoel, kan man lufta den eller pannan? hur och var?


På tryckkärlet (förmodligen en röd plåtsak) sitter det ofta en luftningsventil, vrid med handen och öppna försiktigt tills det kommer vatten eller luft.

På EcoEls skvallerrör som är kopplat till avlopp eller en hink sitter det också en luftningsventil som troligtvis är röd. Öppna den försiktigt och släpp ut eventuell luft.
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: larryd skrivet 04 december 2009, 09:39:23
har ett tryckkärl i källaren vid ecoel, kan man lufta den eller pannan? hur och var?


Nej, nej...

försök inte lufta ditt slutna expansionskärl. Det finns visserligen en luftventil på det, men den är för andra ändamål.

Du har bergsäkert luftfickor i systemet, och i värsta fall en igensättning med rost och slam.

En metod (som jag körde) är att sätta ett T-rör och en liten Ballofixventil på ingången till Ecoair utomhus. Sedan kopplar du en vattenslang + hink till Ballofixen och slåpper ut vatten. Samtidigt öppna du kranen till radiatorvattenpåfyllningen(puh) i källaren.

Vattentrycket från det kommunala vatten-nätet trycker ut smuts och luftbubblor.

I hinken ser du luft och slam som kommer ut.
T-röret och Ballofixen kan sitta kvar efteråt, om du bäddar in den ordentligt i rörisoleringen.
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 04 december 2009, 14:57:41
Kanske är gåtan löst? Hittade idag en backväntil dåld bakom isolering, på framledningen. Den var monterad felvänd och ströp därmed cirkulationen. Kanske det blir värme nu till jul  tomte::
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: Kris!? skrivet 04 december 2009, 15:27:37
Vad fyller vredet för funktion på expansionskärlet? Ska expanssionskärlet vara tomt eller fullt på vatten?
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: ricsun-04 skrivet 04 december 2009, 16:44:36
Vredet e till för avstängning  om du skall byta expansionskärlet om det har tex gått sönder. Skall vara öppen förutom vid byte. ;)
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: erp skrivet 04 december 2009, 17:04:21
Vad fyller vredet för funktion på expansionskärlet? Ska expanssionskärlet vara tomt eller fullt på vatten?

Här kan du läsa om slutna expansionskärl: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv

Ronnie
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: Raptor skrivet 04 december 2009, 21:52:41
Satt det en backventil under isoleringen som inte rörmokaren visste att han hade satt dit?  :o
Eller satt det en befintlig? I så fall skulle jag nästan vara mer orolig nu. Det skulle ju betyda att man vänt på systemet... huvuddunk
Snälla, säg att den är monterad vid VP installationen...
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 04 december 2009, 22:22:04
Ja så är det , att nu har rörläggaren satt framledningen på returen. fiR: man undrar vart det ska sluta det här. Men som sagt kanske till jul.
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: Raptor skrivet 05 december 2009, 10:52:48
Det är iofs inte något stort problem och ganska lätt att åtgärda men va fan!! Hur är det möjligt?
Och om man kan skifta tillopp och retur så kan man göra mycket värre saker...
Hoppas att du ger dom på pälsen!

Tomten kanske kommer med en ny röris!  tomte::
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: Kris!? skrivet 05 december 2009, 21:47:14
Vad fyller vredet för funktion på expansionskärlet? Ska expanssionskärlet vara tomt eller fullt på vatten?

Här kan du läsa om slutna expansionskärl: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv

Ronnie

Tack för länken :) /Kristofer
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: svenne skrivet 07 december 2009, 12:29:20
Min installatör gjorde likadant men skyllde till att börja med att det inte blev mer värme i mitt enrörssystem  _/-. Nu funkar det iaf men hur kan de som sk yrkesmän göra såna tavlor?
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: larryd skrivet 07 december 2009, 12:40:37
Ber om ursäkt...

för min felaktiga diagnos. Men jag kunde inte i min livligaste fantasi tro att en röris kunde göra ett sådant fel. Och dessutom lämna anläggningen i drift utan att kolla att det fanns värme på elementen.

Har lärt mig nu!
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 07 december 2009, 13:08:56
Ja vem kunde tro att det skulle bli så här. Diagnoser är svåra, undra om det är vårdgaranti på tre månader som i sjukvården för att rätta till felet  --/
väntar.....
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: Apan skrivet 07 december 2009, 13:20:20
Alla kan göra fel, händer dagligen...
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 07 december 2009, 22:19:19
Hur stor värme skillnad blir det när värmen går rätt väg?
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: larryd skrivet 08 december 2009, 00:00:48
Hur stor värme skillnad blir det när värmen går rätt väg?

Om du menar skillnaden mellan ut- och in temperatur på huvudledningen (fram och retur) till radiatorerna, så är det i allmänhet 5-10 ºC.

Utan backventil. Hälsa rörisen!
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: nitch skrivet 22 december 2009, 08:42:14
Nu så, är allt klart och dax för finliret med pannan. Tack alla och God Jul
Titel: SV: ingen värme ut till radiatorerna
Skrivet av: hulta skrivet 22 december 2009, 09:15:23
Nu så, är allt klart och dax för finliret med pannan. Tack alla och God Jul

God Jul själv och skönt att det fixade sig.

Någon skrev att alla gör sina misstag, men jag tycker helt klart att den rörisen är under all kritik. Man gör bara inte sådana fel som att ansluta rören fel....
Backventilen är i alla fall förståeligt att man kan vända fel.

Tur man kan installera saker och ting själv...... tomte::