Hej alla!
Går det att montera ur displayenheten ur pumpen och flytta upp den en våning?
Har den i källaren och vill ha den lite mer i närheten för lättare koll.

Frågade hos min återförsäljare och dom säger att det inte går på grund av att det blir för lång kabel emellan!
Kan det finnas någon sanning i det?
I mitt fall blir det max 10 meter kabel.
Mvh
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Flyttra manöverpanel på Thermia Optimum?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2013, 10:37:58 »
Nu vet jag inte hur det ser ut på Optimum, men på Thermia Diplomat från ca 2004 som jag har tittat en del på skulle det nog inte vara tillrådligt att förlänga kabeln. Detta för att det går både 24 V växelström och snabba digitala signaler i samma flatkabel, skulle man förlänga den blir det säkert bekymmer med kapacitiv koppling (överhörning) mellan olika ledare. De digitala signalerna saknar också helt och hållet skydd mot överspänningar så risken är stor att både displaykort och styrkort går åt om det skulle induceras något otrevligt i den långa kabeln t ex i samband med åska.
Ytterligare en aspekt är att den digitala signaleringen nog kan sprida en hel del störningar omkring sig, och med en lång kabel som fungerar bra som antenn så blir den saken ännu värre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flyttra manöverpanel på Thermia Optimum?
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2013, 21:04:13 »
För mig låter det i alla fall konstigt om inte styrningen skulle klara av en längre kabel!

Är det ingen här på forumet som har flyttat ut displayen?
Praktiska erfarenheter säger mer än en gissning.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Flyttra manöverpanel på Thermia Optimum?
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2013, 00:15:53 »
Det borde väl "bara" vara att välja en kabel som är skärmade på rätt sätt för att klara kommunikation på längre avstånd? Sen vet inte jag villa krav det är för att kunna få det att fungera.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flyttra manöverpanel på Thermia Optimum?
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2013, 13:59:59 »
Fick svar från Thermia idag:
"Det är inga problem, lägg bara inte kabeln ihop med någon starkströmskabel".

Det är vanlig nätverkskabel, finns den skärmad?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Flyttra manöverpanel på Thermia Optimum?
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2013, 14:16:34 »
Ja, men skärmad är ju lite stelare än oskärmad så om det inte behövs så är en oskärmad lättare att lägga snyggt om du ska ha den synligt.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Flyttra manöverpanel på Thermia Optimum?
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2013, 15:48:48 »
Det är ingen mening att använda skärmad kabel i det här fallet, eftersom modularjacken i ändarna ändå saknar anslutning för skärm. Nätverkskabel är så att säga ganska luftigt byggd och har låga kapacitanser åtminstone mellan ledare i olika par. Jag är dock inte så säker på om Thermia har tagit hänsyn till detta när man bestämde vilken signal som skulle läggas på vilken pinne i kontakterna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad OlaP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flyttra manöverpanel på Thermia Optimum?
« Svar #7 skrivet: 05 september 2013, 11:31:54 »
Jag flyttade min utan några problem med en 5m CAT5E kabel.
Borde inte vara några problem med 10m.
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!