Författare Ämne: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal  (läst 3261 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BratensGard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Verkar finnas många kunniga på det här forumet, så jag tänkte se om jag kunde få hjälp också.

Mitt problem är att när temperaturen ute sjunker till -19 eller kallare så larmar T6= För hög hetgas temperatur. Larmet måste återställas för att pumpen skall gå igång igen. Detta kan hända kanske 1 gång per timma. I bland men inte lika ofta kommer larmet att kompressorn inte når önskat varvtal.
Har hittills inte fått något bra svar från IVT service. Jag hade låg delta på köldbäraren ca 2 grader, så jag sänkte kurvan för G3 tills jag fick 3-4 graders delta. In tempen ligger på ca 0 grader.
Framledningen ligger på ca 55 grader och returen på 47, kan det vara för högt? Enligt manualen ska den klara upp till 65 grader även om verkningsgraden blir lägre.


Någon som har en idé?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 15:52:14 »
Har du alla radiatorer öppna för fullt, kanske den går varmare ibland?
HT brukar bero på dåligt flöde, men du har ju bra flöde 55-47 är pefekt.
Ht pressostaten kan iofs bli "felande" den oxå
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 17:46:02 »
Verkar finnas många kunniga på det här forumet, så jag tänkte se om jag kunde få hjälp också.

Mitt problem är att när temperaturen ute sjunker till -19 eller kallare så larmar T6= För hög hetgas temperatur. Larmet måste återställas för att pumpen skall gå igång igen. Detta kan hända kanske 1 gång per timma. I bland men inte lika ofta kommer larmet att kompressorn inte når önskat varvtal.
Har hittills inte fått något bra svar från IVT service. Jag hade låg delta på köldbäraren ca 2 grader, så jag sänkte kurvan för G3 tills jag fick 3-4 graders delta. In tempen ligger på ca 0 grader.
Framledningen ligger på ca 55 grader och returen på 47, kan det vara för högt? Enligt manualen ska den klara upp till 65 grader även om verkningsgraden blir lägre.


Någon som har en idé?

Du måste vara att framledningen ligger för högt i temperatur. Kan du kontrollera vilket läge VB pumpen ligger på?
Du måste öppna VP skåpet och titta efter

Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad BratensGard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:15:44 »
Tack för era snabba svar !

Alla radiatorer på undervåningen är öppna för fullt. Dock inte alla på övervåningen eftersom det blir för varmt i sovrummen.

VB-pumben står i läge 1, ska jag prova att höja till 2?

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 19:39:23 »
Eftersom värmebäraren verkar ha normala temperaturer så kan det vara så att hetgasgivaren visar fel.
Annars är det knas i köldmediekretsen tex, expansionsventilen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 21:52:23 »
Tack för era snabba svar !

Alla radiatorer på undervåningen är öppna för fullt. Dock inte alla på övervåningen eftersom det blir för varmt i sovrummen.

VB-pumben står i läge 1, ska jag prova att höja till 2?

Prova och höj den till läge 2.
Vi får hoppas att det räcker.
Hur som helst så ska du felanmälan pumpen
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad BratensGard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 20:46:01 »
Tack Tony, jag har precis höjt VB-pumpen till 2. Har varit borta ett par dagar och hade därför sänkt börvärdet inne för att slippa larm. Nu är det bara -14 så men vi får se om den orkar höja huset ett par grader. Nu vill den skicka ut 57 grader, det låter ju lite mycket.
Jo jag har felanmält pumpen och de har varit ute en gång och tittat, men hade inga idéer mer än att sänka KB-pumpen för att få ett större delta. Men det verkar inte påverka mitt problem.
På tisdag kommer förhoppningsvis en annan tekniker men man vet inte, de har mycket att göra just nu.

Utloggad BratensGard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 15:11:17 »
Nu har IVT service varit här igen.
Han höjde larmgränsen till 125 grader, vet inte vad den stod på tidigare, och sänkte max framlednings temperatur till 60 grader, tror att den stod på 90 tidigare.
Om den fortfarande larmar så skulle de byta I/O kort och display för det fanns en senare version som krävde fler "mjuka" larm innan den hårdlarmar. Nu är det ju inte så kallt längre. Så det kanske dröjer minst ett år innan man vet om det hjälpte.

PS. Har beställt och just fått hem en templogger. Nu gäller det bara att få igång en dator och lägga upp bilder som ni experter kan titta på.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!