VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: mrplumber skrivet 12 oktober 2015, 18:17:32

Titel: Högtryckspressostat löser Eco Air
Skrivet av: mrplumber skrivet 12 oktober 2015, 18:17:32
Hej, har en Eco Air 107 som löser på hp. Det verkar vara bra flöde på värmebäraren genom kondensorn.
Den löser dock på HP bara efter en till två sekunders drift. 4-vägsventilen verkar ok, det blir varmt på hetgasröret och fram till kondensorn.
Har kopplat upp manometerställ, och högtrycket sticker verkligen direkt, så pressostaten verkar ok.
Kan det vara stopp i torkfiltret eller trasig expansionsventil? Det verkar verkligen vara totalstopp.
Man hinner inte se något i synglaset, definitivt inga bubblor. Efter stopp så tar det ganska lång tid för den att tryckutjämna.

Någon som vet vad det kan vara?

Titel: SV: Högtryckspressostat löser Eco Air
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2015, 18:40:12
Jag skulle i ditt fall gissa på expansionsventilen, går det inte att skruva lite på den?
Titel: SV: Högtryckspressostat löser Eco Air
Skrivet av: mrplumber skrivet 12 oktober 2015, 19:11:34
Provade att justera åt båda hållen, men ingen skillnad. Testade att köra i ursprungsläget igen, men det var samma sak. Tänkte att den kanske hängt sig, men den kanske har tappat trycket i bulben.
Titel: SV: Högtryckspressostat löser Eco Air
Skrivet av: mrplumber skrivet 01 november 2015, 18:19:25
Lite feedback i den här tråden. Det var expansionsventilen som var kass. Nu funkar det igen :)
Titel: SV: Högtryckspressostat löser Eco Air
Skrivet av: purjo__ skrivet 02 november 2015, 12:15:38
Vad kostade det att åtgärda?