Fixaren
Nya hus med mekanisk ventilation blir dessutom "rätt" kalla på övervåningen om rumsgivaren sitter på undervåningen vid myskamineldning. Så facit är rumsgivare är bra där det fungerar men passar inte i alla hus och därför finns det dumma instalatörer som avråder från den lösningen.
Nja jag upplever snarare att alla inst avråder från rumsgivare
, en kompis fick tom köpa en bara om han monterade den själv!!!!!
Han har ett stenhus, det var tametusan synd om dom. tex som i natt vi har haft -15 ett tag det slog om till tö på 1 timme!!!!! till det stormen!!!
Vad händer då i ett stenhus med enbart utegivare, jo det blir 16-17 grader inne.
trots att dom förklarade detta så säger inst nja det ska gå fixa, tillslut ger dom upp höjer inte heller på datorn.....
när kunden vill att han ska inst en rumsgivare (mot full betalning) då vägrar han!!! det blir bara strul om har en sån säger han
jag hjälper honom det tar en timme osså 1 minut i datorn, sen var det en sagolik skillnad.....
Vill man kan man höja lite extra också på rumsgivaren. Att man på tex thermia måste in i datorn för att höja tillfälligt är dumt eller hur... där har ju TEX NIBE en snyggare lösning...
Har en kompis farsa som sitter vid spisen hela tiden och matar in ved, dom tycker det funkar sååå bra trots att vi satt rumsgivaren runt hörnet och jag har sett 28 grader på termometern
antagligen andas dom ut när dom kommer upp till sovrummet
Jag håller med dig bort med termosterna (kan va kvar enstaka) deras P-band är dessutom för stort som jag ser det för att ge ett vettigt inomhusklimat.
Dessutom får man problem med låga flöden när solen börjar dyka upp igen.
Jag kör en fastighet som har 4 lght matsal/kök samlingssal duschar omkl. mm. med EN rumsgivare!!
termostatventilerna är fullt öppna utom på några radiatorer ( det har aldrig varit så jämn o fin temp säger dom)
Här var termostaterna dessutom maxbegränsade vilket ger kraftig styrpning även vid temp kring 21 grader...
Med inställningen som inst fixade hade returtempen blivit för hög vid -15 ute. Det måste va så annars blir det för kallt inne sa han..... nu med högt flöde klarar vi -40 ute, utan för hög returtemp. Dessutom kan då oljepannan kallställas då räcker elpannan som spets....
Snacka om att det går optimera driften.... 20-30´kwh/år har jag tjänat på detta.
Oooops kom utanför ämnet :-[ men att klippa bort rumsgivaren, det var en kul typ...