Årsmedel-COP på 3.0 med fast kondensering tror jag är en utopi, räkna med max 2.5, i alla fall om du kör 50-55 grader som start/stopptemperaturer.
Varför det? Om jag tittar på COP-siffrorna för en Nibe 12xx-7 på 55-graderskurvan så kräver COP 3.0 enbart KbIn +1 graderC. Min pump har ännu inte kommit under +5 grader KbIn och skulle ligga på COP 3,25 vid VbUt 55 grader. Så inte tycker jag att Årsmedel-COP på 3.0 skulle vara speciellt svårt att uppnå med fast kondensering, i alla fall inte här hos mig. Naturligtvis är det ännu bättre med flytande kondensering då COP vid 40 grader ut och KbIn+5 grader ligger på 4,25 istället för 3,25.
teknisk data 1235Tekniska data enligt datablad
Typ........................................................... 6.................... 8 ................10
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/35 °C ** (kW) 6,43/1,30 ......8,22/1,66........ 9,98/1,98
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/50 °C ** (kW) 5,22/1,49 ......6,97/1,93......... 8,66/2,37
Ni som har bergVP läs av er elförbrukning på VP. Är tveksam om ni har ovan VP (8KW )
förbrukn 1,93kW får ut 6,97kW värme vid 50 gr framl
förbrukn 1,66kW får ut 8,22kW värme vid 35 gr framl
Har någon kontrollerat sin förbrukning och lästa av vilken diff VB ni har och med det kan beräkna utgiven värme.Vem vill kontrollera detta Ridax exvis som har en 12xxxx kan bekräfta sina värde... --/
Är inte data bladen teoretiska värde vilket ej stämmer med verkligheten inkl pumpar etc.Jag har som en jämförelse stigande VP förbrukningen med ökad uteffektex vis 6kW ut tar den 1,9kW exkl cirk pump (MED DESSA CA 2,1Kw)
med sen 3,5kW värme förbrukar min 1,4-1,5kW .
Dessa värde är emellertid under kort period men under ett dygn ligger det på COP 2,3.
Direkt efter VV period växling till rad värme ger VP min lilla VP upp till 8kW mot det normala 6 vid noll gr ute och 35 gr framledn. Då har jag hela COP 4 kort tid.