Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump
« skrivet: 04 februari 2010, 17:59:08 »
Jag har fått lågt KB-delta och tänkte försöka att sänka hastigheten på pumpen. Den står nu på 3. Det är en liten, fyrkantig, röd knapp på pumpen märkt 1-4. Eftersom det har varit mycket kallt en längre period har jag inte vågat ändra. KB-delta har legat mellan 0 och 1.
Sannolikt är det en del felvisning pga ej alltför noggranna givare. Men säg att värdet ligger mellan 1-2 beroende på utetemp. Ganska lågt i alla fall eller hur?
Så hur gör man med den röda knappen? Trångt också. Trycker man in och vrider eller drar ut och vrider eller bara vrider? Vill inte chansa heller. Så lite råd behövs. Tack.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 18:26:17 »
Inget svar på hur man ställer pumpen (men det borde stå i manualen).

För att kolla givarna på KB sidan, kan du köra kb-cirkulationspumpen utan att köra kompressorn. kör ca 10 minuter o läs sedan av; dom ska då visa lika!
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad Lenki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 18:51:58 »
Hej,Har en Nibe 1215, där kan man ocksÃ¥ likt den främre platen rycka bort nedre sido plÃ¥ten som sitter  pÃ¥ höger sida med knäppfästen i sin övre del, sedan ser man KB-pumpen och vredet, som bara är att vrida pÃ¥ . Du kan ha för högt flöde vilket du nog märker när du vrider ned den ett snäpp eller testa först och kör pumpen och läs av värdet som experten säger, men dÃ¥ undrar jag vad det betyder om det inte är lika?
 *vinkar*Lenki

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 19:36:20 »
men då undrar jag vad det betyder om det inte är lika?
 *vinkar*Lenki

Det betyder att en/två givare är kass ;)
 Men det spelar ingen större roll dÃ¥ dom inte är med o styr nÃ¥got, utom nÃ¥got larm typ  "lÃ¥g temp köldbärare".  Nyttan med avläsningen ,enligt ovan, är att man fÃ¥r reda pÃ¥ hur mycket dom felar.
Om dom vid testet tex visar  in 2 ºC / ut  3ºC   o sen vid vanlig körning visar:  in 2 ºC / ut 0 ºC  dÃ¥ vet du att deltat är 3 ºC (troligtvis),
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad Lenki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 11:02:53 »
OK! En följd fråga, vilket är det optimala KB deltat (för pumpen att hantera)? ex. min KB pump i läge 2 ger delta 3 och i läge 1 visar den delta 4 ???

« Senast ändrad: 06 februari 2010, 11:06:24 av Lenki »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 20:54:01 »
Inte över tre grader, men tre anses helt ok.
Jag har fyra drygt pga av lång slang... det funkar det oxå...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!