VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: SanderZ skrivet 13 september 2007, 19:13:05

Titel: FEL: L/H pressostat
Skrivet av: SanderZ skrivet 13 september 2007, 19:13:05
HEJ!

Nu har min echoheat 8.5 stannat...

Larmade några gånger i sommar på hög hetgas men det gick att starta igen.
Men nu är det värre. Efter någon minut larmar den på L/H pressostat.
Starta kan göra igen genom att trycka på panelen.


Vid start är brinne 7/7. Efter en minut 7/5.
Ser varken bubblor eller vätska? i tittglaset på ena röret.

Är det tomt på freon?
Eller någon som har något tips vad man skall titta på!

/Alexander

Titel: SV: FEL: L/H pressostat
Skrivet av: ROLPeR skrivet 13 september 2007, 21:16:44
Har du kollat cirkulationen i brineslingan?
Cikulationspumpen snurrar.
Smutsfilter inte igensatt.

MVH // Rolle
Titel: SV: FEL: L/H pressostat
Skrivet av: luckyman skrivet 13 september 2007, 21:17:24
Om du tittar riktigt nog i synglaset vid kompressorstart så kanske du ser lite lite vätska i botten av synglaset då torde du ha en läcka. Detta tror jag är troligast deu ser förresten inte ngn stans att det är lite "oljigt" kring rör och kompressor?? För vid läckage så blir det just så
Titel: SV: FEL: L/H pressostat
Skrivet av: SanderZ skrivet 14 september 2007, 14:32:26
HEJ OCH TACK FÖR SVAREN!

Smutsfiltret är rent.

Tryckte lite på en ventil till freonet och det pös.

Ena röret blir varmt att ett annat kallt.

Ser forfarande inte någon vätska eller bubblor i synglaset.
Om det vore lite freon borde jag inte se bubblor då?

Cirkulationen på brinne borde det vara för brinne ut sjunker efter start ett par grader.

Ser/känner ingen olja.



Får väl avvakta servicekillen...

Titel: SV: FEL: L/H pressostat
Skrivet av: SanderZ skrivet 14 september 2007, 15:25:45
I väntan på den lokala servicefirman så ringde jag till CTC för att fråga vad de tror.

En trevlig kille där sa att om det börjar med larm på heatgaser och sedan lågtryck så är läckage.