Författare Ämne: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög  (läst 8871 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej alla
Jag har en trogen Nocria 14 som slitit i 5-7 Ã¥r vet inte exakt men har nu tagit semester. Timer lampan blinkar 2 ggr och operations lampan blinkar 7 ggr vilket enligt det jag hittat ska betyda att hetgastemperaturen är för hög. FrÃ¥gan är dÃ¥ vad f*n betyder det?  dontknow

Så det jag undrar är då hur man eventuellt felsöker detta, om någon vet om kända fel som kan orsaka detta och sen givetvis hur man reparerar det?
Eftersom det är en äldre pump så blir eventuella reparationer för kost/mödosamt så köper jag nog en ny istället. Så att ta hit en reparatör är inte aktuellt då det i min mening inte är värt det. Jag är själv hyfsat teknisk, har en elektriker till far och en mor som löder kretskort på heltid så är det inte generalhaveri borde jag kunna åtgärda det bara jag hittar felet.

Tack på förhand

/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Har du provat med en grundlig "norsk reset", dvs att göra värmepumpen helt strömlös en bra stund och sedan starta om den? Om den går igång, så observera noga hur den uppför sig fram tills felet eventuellt visar sig nästa gång (strömförbrukning, om den värmer normalt, ev konstiga ljud från utomhusdelen osv).

En bra början, om det inte hjälper, är väl att leta fram en servicemanual för värmepumpen (kanske finns i avdelningen för manualer på detta forum?) , ta reda på data för hetgastempgivaren och kontrollmäta den.
På många värmepumpar sitter hetgasgivaren på ett rör alldeles intill kompressorn, som vibrerar en hel del, så det är inte helt ovanligt att det blir kabelbrott eller att givaren helt enkelt skakar sönder med tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2015, 19:20:59 »
Spontant undrar man ju om det kunde vara antingen gasbrist eller givarfel som torbjorn_forsman också flaggade för.

Är svårt att säga med så lite uppgifter. Bryter den konstant/kort efter uppstart på höga hetgaser eller kommer de bara nu och då?

Funkar det att köra på kylning?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2015, 22:43:04 »
Fick felet första gången för en vecka sen och gjorde en "norsk reset" igår. Den drar igång som vanligt och börjar komma varmluft men precis när den ska "gasa på" så bryter den och börjar blinka felkoder. Så den har 2 av 2 på kort tid nu, om det ger bättre säkerhet så kan jag göra nån fler reboot inatt då det är lite kallare.
Den gjorde dock som vanligt då jag startade om den, började puffa lite varmluft på lågt fläkt som den alltid gjort, gasade igång utedelen sen precis innan orkanen av hetluft ska komma så bryter den. Så ganska omgående kan man säga.

Som jag fattat av dom trådar jag läst så sitter det som du sa Torbjörn massor med elektronik bredvid kompressorn där många verkat haft problem med ben på komponenter som lossnat från kretskortet och så vidare. Kanske måste öppna utedelen och se om det rasar ut nå grejor :)

Om det inte är något uppenbart trasigt, vet nån var man kan hitta kopplingschema på såna här maskiner? Morsan jobbar på abelko här uppe i Luleå så har jag bara ett schema så är det nog bara X antal bullpåsar som det kostar att hitta felet. Lösa kondingar och motstånd kostar inget men hetgasgivare? Kanske är som till skotrar, allting börjar på 1000kr och uppåt inklusive tanklock.

MVH
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 284
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2015, 22:54:48 »
Här är lite manualer
http://www.hetluften.se/index.php?product_id=1244&page=shop.product_details&category_id=70&

Hittade lite fler manualer här
http://www.manualslib.com/brand/fujitsu/air-conditioner.html

De som heter service instructions manual innehåller bla ntc-diagram så du kan kolla givarna, tror det är samma för alla typ?

http://www.manualslib.com/manual/683581/Fujitsu-Asu9rlq.html?page=60#manual
« Senast ändrad: 25 maj 2015, 23:45:13 av hsmapa »

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2015, 23:55:54 »
Jofan där i en av dom fanns det nån form av kopplingschema i alla fall, säger inte mig ett skit men kanske nån mer kunnig. Ska se om jag får hit nån och kika på den som är mutbar.
Känns dock mer och mer som att man får börja leta en ersättare. 12-14lecn, 35-50 vehz eller nåt liknande. Daikins version känns fin som fan men inte riktigt billig om man ser till effekt.

Tack för hjälpen so far. Kommer ni på nåt genialiskt så kollar jag ofta.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 284
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2015, 01:03:06 »
Synd o byta maskinen om det bara är en givare som är dålig
Står ju i felbeskrivningen "abnormal temp" vilket mycket väl kan vara en kass sensor bara
Så ring pappy o be honom mäta upp sensorerna, perfekt jobb för en elektriker,det verkar ju vara 5,10.50 ohms de kör med vid 25 °C
var de sitter ser du på ritningarna samt kopplingsscheman i manualerna, 2st i innedelen och 3st i utedelen
Väl värt nån timmes jobb......
« Senast ändrad: 26 maj 2015, 01:04:49 av hsmapa »

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2015, 02:14:56 »
Jo jag ska va på han och mäta det, är det som du säger en givare bara eller nåt sketet motstånd är den värd att fixa. Gillar min nocria starkt den gör rätt för sig, mer än man kan säga för min panasonic som går under arbetsnamnet "Avfrostarn". Problemet är bara att farsan har ett litet projekt på jobbet han håller på med, sätta upp 4g täckning i alla LKABs anläggningar inklusive gruvorna. Så tror vintern är här och ny pump beställd innan han har felsökt. Ska ge det en chans själv dock innan jag avskriver arbetshästen helt.

Vad är lämpliga eventuella ersättare måntro? FD50? LECN14? Nocrian är ju stark men vid -20 och kallare räcker den inte till så vet inte om 4.3kw som FD35 har vid 15- räcker då det blir lite kallare.

Gonatt

/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2015, 13:49:11 »
Du kan ju börja med att känna på röret ut från kompressorn. Larmet för hög hetgastemp borde komma en bit över 100 grader, så man borde känna om det är så varmt eller inte.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2015, 18:20:20 »
Hehe tror jag kollar med ir-termometern.  Vore likt mig med en planerad brännskada  tummenupp
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2015, 15:35:53 »
Kan tillägga att ovanstående problem var i värmeläge, då jag kör kyla händer ingenting. Innedelen startar som vanligt på full fläkt, utedelen drar igång, ingen kyla kommer och efter 5 minuter stannar utedelen. Inga felkoder kommer dock i kylläge.
Vet inte om man kan dra några slutsatser av den uteblivna kylan eller om det fortfarande kan vara hetgasventil bla bla bla.

Som jag tänker med extremt bristande kunskaper på konstruktion på värmepumpar så borde väl inte kylan utebli om det blir för varm hetgas i värmedrift?

MVH
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2015, 23:19:50 »
Jo om det är soppabrist, vilket hög hetgastemp kan vara symptom för.
I värme drift har du kondensor inne och förångare ute.
Tvärt om i kylläge.
Utnyttjas inte hela ytan/volymen i den ena så görs det heller inte i den andra.
Lite värme resp lite kyla.

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2015, 12:38:18 »
Jo jag menar att det borde inte bli samma felkod om det bara är givaren eller nåt extremt enkelt fel. Gasbrist, kompressorhaveri eller nåt större fel så får jag givetvis fel på både värme och kyla. Men då det är fel åt båda hållen är jag lite skeptisk till att jag själv ska kunna fixa pumpen med lödpennan och silvertejp :)

Ta hit en servicekille känns inte så aktuellt då det förmodligen är 5000kr bara det dom kommer hit och fyller gas eller felsöker och en ny fd35 kostar 15-16k ink installation.

MVH
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 284
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2015, 16:46:11 »
Har du mätat upp givarna då så du kan utesluta dem i felsökningen
Du har ju manualer och anvisningar
Man kan nog inte resonera sig fram till vad som är fel utan att göra lite riktiga tester
Din pappa är kanske klar med sitt jobb nu så han kan hjälpa dig om det tar emot

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2015, 23:32:51 »
Nu har det felsökts lite och spontant känns det som om cirkulationspumpen har gått. Vet att detta inte finns i den benämningen jag menar men beskriver det jag upplever.
Vid kyldrift går pumpen som vanligt och det blir minusgrader på röret ut från kompressorn men kommer bara marginellt svalare luft från innedelen. Efter 15minuters drift var det frost på röret halvvägs till innedelen och luften som kom var 5 grader under rumstemp.
I värmedrift mätte vi upp 55 grader på röret ut från kompressorn men efter 5-10 minuters drift hade innedelen inte ens startat ordentligt.
Så trasig "cirkulationspump" är väl som jag förstått det ett tecken på soppabrist? Inga lösa/skadade komponenter i utedelen eller trasiga säkringar. Inte vad vi kunde se ska tilläggas.

Om det är soppabrist har den samlade kunskapen här nån aning om vad detta kostar att fylla på?

I vilket fall behöver jag få tag i en kylmontör runt Piteå för antingen påfyllning av en Nocria eller driftsättning av en ny FH35. Knappast rätt tråd detta för det ändamålet men jag närmar mig sanningen känns det som.

Tack för all hjälp hittils, detta forum sparar en jävla massa pengar  tummenupp

/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2015, 00:05:21 »
Om du Ser frost halvägs på röret kanske du skulle se över isoleringen?
Och det är ju klart att om du inte har någon isolering sjunker dessa 55grader till ingenting och innedelen kommer aldrig i gång

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #16 skrivet: 29 juni 2015, 00:59:36 »
Jag har ju då meckat lös plastkåpan inne, särat på isoleringen för att se i vilken takt kylan kommer in. Och det borde med cirkulation ta cirka en sekund innan röret blir kallt inne inte 10 minuter. Sen tvivlar jag på att ett rör avger så mycket värme/kyla att det skulle helt ta bort funktionen av en llvp.
Det tempo mina rör blir kalla passar bättre in på vatten/gas ledningsförmåga. Har man minus i ena änden av ett rör så efter ett tag sprider sig kylan utan cirkulation.
Jag har ingen cirkulation antingen pga gasbrist, cirkulationspumpsemester, felaktiga givare eller 100 andra saker jag inte kan. Att 6kw kyla försvinner i ett 3meter långt rör tror jag dock inte.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #17 skrivet: 29 juni 2015, 08:37:52 »
Det finns ingen cirkulationspump i en luft/luft-VP. Kylmediat drivs runt av kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #18 skrivet: 29 juni 2015, 13:00:18 »
Jo jag utgick ifrån det därav mina "". Är väl ett kylskåp på steroider mer eller mindre så allt sitter väl i kompressorn. Då denna fungerar finns det några troligare kandidater än kylmedelbrist?
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #19 skrivet: 30 juni 2015, 02:24:48 »
Måste bara kräkas lite. Ringde idag och frågade om vad eventuell påfyllning skulle kosta av min Nocria. 4-5 tusen kronor minst....
Frågade även vad dom tog för en installation av en pump och fick svaret (om vi inte får sälja pumpen installerar vi den inte vi har nog fullt upp).
Vet att det är olika certifieringar mm men detta var inte problemet i det här fallet. Kan bara dra slutsatsen att om man tar 4-5tusen för vad som enligt han var en timmes jobb (frågade specifikt om pris på enbart påfyllning ingen felsökning eller läckagekontroll) så tjänar man fanimig för bra. Då man inte heller tycker 3 timmars jobb för 6000kr är lönt att göra för att man inte tjänar 5000 extra på värmepumpen är det för bra marginaler.
Jag kan få en snickare, elektriker, vvs-kille att mer eller mindre bli inneboende för 6000kr men en kylfirma orkar inte ens sätta sig i bilen.

Vet att det finns folk/företag som sliter och har det mindre fett men kan bara konstatera att i Norrbotten där jag bor är så inte fallet. Och börjar förstå alla trådar jag läst om certifieringar och mygel och lagar och skit. Känns lite som Copyswede måste jag säga.

Nu har jag gnällt klart

Peace out
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2015, 18:33:29 »
Tror du har ringt fel firma, de har fullt upp och säger nej tack till mer jobb genom att de dig ett rån-pris..
Ring en liten firma och be om ett "service" pris. Där jag bor brukar det var 900-1400 kr för en enkel check-up. Behöver de fylla gas kostar det per kg, + någon timmes vacuumsugning. Här tar en kyltekniker 650kr/timme+moms. Vad gasen kostar vet jag inte men någon tusenlapp/kg gissningsvis. Du bör klara dig på 2-3 lappar för att få kollat och fyllt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #21 skrivet: 03 juli 2015, 13:21:35 »
Jo det billigaste pris jag fick var 2-4 tusen för påfyllning så blir en ny FH35 istället. Landar runt 15k med installation känns som en tryggare kalkyl än att lägga upp till 4 tusen på en pump som kan bränna någon annan del på 4 månader.
Men där jag bor tror jag inte mÃ¥nga kyltekniker ligger pÃ¥ 650kr/tim känns mer som det dubbla.  Sen att ha den timpenningen men vägra installera frÃ¥n byggställning och med 100 andra villkor pÃ¥ hur INSTALLATÖREN kräver att jobbet ska göras leder mig till slutsatsen att i alla fall i Norrland är det en väldigt skyddad bransch med för fÃ¥ aktörer.

Hittade till slut en mindre firma som kunde tänka sig att installera på den ofantliga höjden 180cm över mark. Alla firmor fick veta höjden och att jag själv skulle sköta alla lyft, en av 5 tillfrågade "godtog" dom arbetsförhållandena. Humor.....
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #22 skrivet: 03 juli 2015, 21:15:01 »
Kan du vänta till nästa år vid den här tiden så kör jag förbi, så skall jag fixa det till ett mycket lågt pris...

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #23 skrivet: 03 juli 2015, 23:28:55 »
Vet inte om det var ett försök till sarkasm eller om jag bara inte fattade det. Men var det sarkasm utveckla gärna.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #24 skrivet: 09 juli 2015, 21:33:37 »
Jag har planerat resa vid denna tidpunkt nästa år uppåt i landet ängs kusten men jag tror inte du vill vänta så....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!