Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: MatsLo skrivet 12 november 2013, 15:55:54

Titel: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
Skrivet av: MatsLo skrivet 12 november 2013, 15:55:54
Hej
Jag har en bergvärmepump Fighter 1110 som tuffat och gått i snart 12 år utan några problem.
Nu så har jag svårt att få jämn värme i huset, radiatorena känns varmare när det är varmt ute än när det är kallt och innertempen sjunker-. Tidigare så har pannan bara tuffat och gått utan några problem alls. I manualen finns det en massa olika parametrar som man kan justera, dessvärre så står det knapphändigt vad som menas och vilka världen man bör ha, så nu hoppas jag på lite hjälp av er innan jag ringer service. Huset är byggt 1970 ca 200kvm och har radiatorer dvs inte golvvärme samt ligger i Stockholm.
Så här ser värderna ut på pannan:
VB fram 47(VV)
Varmvatten 44
VB-r 43(A)
VVstat 44(43)
KB-f 4
KB-r 1(-12)
VB -fram min 10
VB-fram max 60
Kurvlutning 10

Tackar på förhand!
Titel: SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 november 2013, 16:01:07
Har du kollat att växelventilen mellan värmesystemet och varmvatten beredaren funkar som den skall? En annan möjlig felkälla är nån tempgivare som inte mäter rätt.
Titel: SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
Skrivet av: MatsLo skrivet 12 november 2013, 16:05:49
Purjo
Nej jag har inte kollat något eftersom jag inte vet var jag skall börja, jo min första tanke är ju att någon tempgivare har gett upp eftersom radiatorena trots allt blir varma och pumpen funkar. Men vill först kolla att inställningarna som jag skrev ner är rimliga, dvs att nån inte är ställd i helt fel läge av misstag.
Titel: SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
Skrivet av: Carl N skrivet 12 november 2013, 18:06:12
Det finns fler värden i installatörsmenyerna.
Men de du visar i första tråden är OK.

Det skulle dock ge mer om du läste av värdena då värmepumpen värmer huset?
Har du rumsgivare?
Vad visar utegivare (visar den rimligt värde)?
Titel: SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
Skrivet av: MatsLo skrivet 12 november 2013, 20:57:52
Carl N

Aha installatörs menyn hittade jag inte

Värmepumpen värmde huset idag
Nej har ingen rumsgivare (tyvärr)
Utetempen är korrekt idag var det +6 grader
Titel: SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
Skrivet av: bopakoster skrivet 12 november 2013, 21:27:01
Här är en manual: http://www.rorjour.se/nibe/1110.pdf (http://www.rorjour.se/nibe/1110.pdf)
I avsnitt 11 beskrivs hur du kommer till installatörsmenyn. (Håll knappen kanal intryckt i >7sek.)

Ange gärna de värden du skriv tidigare men som sagt när värmepumpen gör värme, inte VV