Författare Ämne: Nibe 1210-5 Mina värden.  (läst 17014 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Nibe 1210-5 Mina värden.
« skrivet: 07 mars 2005, 18:48:54 »
Behöver lite råd om mina inställningar ,ge mig kommentaren angående nedanstående!

VB-fram 46(40)C
Varmvatten 50C

Utetemp 4 C

VB-r 41(A) C
VV-Start 50(47) C

KB-f 2 C
KB-r -1 C

Kurvlutning 10

VP Starter 25148

VP-tid 7835h
TS-tid 184h

grundinställning. 0  12
Sverige.



Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 21:53:11 »
Behöver lite råd om mina inställningar ,ge mig kommentaren angående nedanstående!

VB-fram 46(40)C
Varmvatten 50C

Utetemp 4 C

VB-r 41(A) C
VV-Start 50(47) C

KB-f 2 C
KB-r -1 C

Kurvlutning 10

VP Starter 25148

VP-tid 7835h
TS-tid 184h

grundinställning. 0  12
Sverige.




det man vill veta är lite data från när pumpen gått minst 15 minuter, gärna längre.
komplitera med hur många starter & driftstimmar fu får på ett dygn & hur många tillsast el timmer du får.
i övrigt kan du skriva vad du har i innertamp & hur kalt det var ute när du läste av pumpen

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 04:00:30 »
innertemp var 21 grader samt utetemp 4 grader.jag återkommer med antal start...

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 07:44:03 »
Vart i Sverige du bor är också intressant. Kurva 10 låter högt. Är det vad de rekommenderar i NIBE-bladet (finns väl en karta där man ser vad de rekommenderar).

Sedan vore det intressant att veta under hur lång tid som dina driftstimmar har arbetars fram. Är det typ 2 år eller?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 12:12:04 »
Behöver lite råd om mina inställningar ,ge mig kommentaren angående nedanstående!

VB-fram 46(40)C
Varmvatten 50C

Utetemp 4 C

VB-r 41(A) C
VV-Start 50(47) C

KB-f 2 C
KB-r -1 C

Kurvlutning 10

VP Starter 25148

VP-tid 7835h
TS-tid 184h

grundinställning. 0  12
Sverige.




Ser ok ut..3 starter/drifttimme gångtid ca 20 min i stöten.
Bra delta på vb+kb
Din vän i nöden.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 13:12:26 »
Ser ok ut..3 starter/drifttimme gångtid ca 20 min i stöten.
Bra delta på vb+kb

Det beror ju helt på vilket tidspersepktiv vi talar om. Om pumpen bara varit i drift ett år så blir ju läget lite annorlunda.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 15:15:37 »
börjar med o tacka för er svar hitills...

Sen till Rippe.enligt kartan så gäller desto lägre tal desto lägre dimensionerande utetemp.
Ex Gällivare zon8  örebro där jag befinner mig zon10  och ystad zon 11.
Så jag vet inte riktigt vad du menar med högt?

Till Johan Den har varit i drift sen aug -02.

Det jag har tyckt varit lite underligt är diffen mellan Kb-f och Kb-r från början var cirklationspumpen till hålet inställd på tre sänkte till två hade fortfarande bara en diff på 2 grader ,igår sänkte jag den ytterligare till ett,nu har jag en diff på 3 grader.
Det dumma var att jag borde ha haft en logg på antal starter vilket jag inte har.

Har sedan jag skrev det första haft hela 29 starter på ca 21 timmar.
Man undrar om det har varit så många hela tiden..eller om det kom när jag sänkte cirkulationen på kb.Vad är normalt antal starter?

Jag tänker nu återgå till hastighet två på cirkpumpen o se om jag får mindre starter av nån anledning.

men som sagt ser man till hela tiden jag har haft den igång så är väl antalet helt okej,svårt o säga nåt när man inte har loggat.

vill gärna ha mer funderingar!

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 15:40:35 »
börjar med o tacka för er svar hitills...

Sen till Rippe.enligt kartan så gäller desto lägre tal desto lägre dimensionerande utetemp.
Ex Gällivare zon8  örebro där jag befinner mig zon10  och ystad zon 11.
Så jag vet inte riktigt vad du menar med högt?

Till Johan Den har varit i drift sen aug -02.

Det jag har tyckt varit lite underligt är diffen mellan Kb-f och Kb-r från början var cirklationspumpen till hålet inställd på tre sänkte till två hade fortfarande bara en diff på 2 grader ,igår sänkte jag den ytterligare till ett,nu har jag en diff på 3 grader.
Det dumma var att jag borde ha haft en logg på antal starter vilket jag inte har.

Har sedan jag skrev det första haft hela 29 starter på ca 21 timmar.
Man undrar om det har varit så många hela tiden..eller om det kom när jag sänkte cirkulationen på kb.Vad är normalt antal starter?

Jag tänker nu återgå till hastighet två på cirkpumpen o se om jag får mindre starter av nån anledning.

men som sagt ser man till hela tiden jag har haft den igång så är väl antalet helt okej,svårt o säga nåt när man inte har loggat.

vill gärna ha mer funderingar!


Först kurvan: Med högt menar jag hög=brant lutning. Ju högre värde på kurvan dessto brantare kurva. Men om 10 stämmer överens med kartan på Nibe så är du väl inte helt ute och cyklar. Men sedan får man se deras rekommendationer med en nypa salt. Man bör pröva sig fram. Det hela avslöjas dock snabbt om man kör utan utomhusgivare (=FEL jag menar INOMHUSgivare). Man märker vad VP kör fram för olika framledningstemperaturer vid olika utomhustemperaturer. Också ser man vad som händer med inomhustemperaturen. Blir det för varmt inne vid kallt väder så kan kurvan vara för brant=hög=för stort värde. Och då kan det vara aktuellt med att prova ett lägre värde=mindre brant kurva.

Sedan KB-diff: Mellan 3 och 5 graders differens ska man sträva efter. Dock krävs det andra metoder för att jobba med antalet starter. Och här har vi nu närmat oss detta forums absoluta kärna.
Som du såg så skrev Silver att antal starter i relation till driftstimmarna var OK. Detta är ett samband som leverantör/installatör gärna tittar på, mest för att kolla att pumpen är rimligt bra dimensionerad. DOCK finns det fog för att sätta antal starter i relation till realtid, dvs hur många starter per dygn man kan tycka känns bra. För en sak är säkert. Det som i första hand sliter en kompressor så är det starterna. Driftstimmarna kommer längre ner på den listan.
Jag kan ju tycka att 29 starter på 21 timmar låter lite väl mycket.
Ska du jobba med starterna får du titta på inställningarna för VP-start. GRADMINUTERNA!
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 15:44:04 av Rippe »
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 15:48:21 »
VP Starter 25148


Augusti 2002. Det är 30 månader sedan. Lite grovt 30*30,5=915 dagar.
25148 starter på 915 dagar blir faktiskt dryga 27 starter per dygn i snitt över hela året. Låter inte det svettigt?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 15:58:38 »
om man slår ut starterna på vptimmar så är varje start ca 20 min drift.
vad för startantal skall man eftersträva då per dygn utan att inomhustempen blir för svängig?

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 16:10:08 »
om man slår ut starterna på vptimmar så är varje start ca 20 min drift.
vad för startantal skall man eftersträva då per dygn utan att inomhustempen blir för svängig?


Det där finns det ju en del synpunkter pÃ¥. En del säger att under 20 men helst nerÃ¥t 10 per dygn är perfekt. Men jag tycker inte man kan gÃ¥ sÃ¥ lÃ¥ngt.  Jag skulle vilja säga sÃ¥ här: Försök fÃ¥ sÃ¥ fÃ¥ starter som möjligt utan att inomhustemperaturen blir för svängig. Om det sedan blir 10 eller 20 per dygn kan man sedan inte göra sÃ¥ mycket med. Komforten fÃ¥r ju inte bli för lidande. Pröva dig fram genom att öka VP-start gradminuter och logga sedan antalet starter. Öka en skvätt i taget och känn vart du har din egen gräns nÃ¥gonstans.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2005, 17:03:44 »
1. kör du med fullt öpna termostater på radiatorerna?
2. har du bara 4 graders diff mellan vb-f & vb-r när pumpen går?. vilken hastighet har du på vb-cirkpumpen?

det fins några riktigt bra trådar du kan läsa för att ställa in pumpen rätt !!!

men i stora drag så ska du öka gradminuterna, till 100 - 150 eller vad som passar just hos dig, men det är viktigt att samtidigt öka gradminutrarna för ts, sa vara ungefär 5ggr högre = 500 - 800.
sen kan du sänka starten för varmvatten produktion om du ej har problem med att det ska räcka. sänk till 40 grader.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2005, 18:46:11 »
Till carman.

1.Har fullt öppna termostater.dock har jag övervÃ¥ningen  stängd utom badrummet..
   Har 8 radiatorer nedre vÃ¥ning samt en öppen och tre stängda pÃ¥ över vÃ¥ningen.

2.jag får det till tre graders diff när pumpen går.hastigheten har jag ställt ner från läge tre till ett vilken borde vara det minsta.



varmvattnet vill jag inte sänka tempen på.har man en start på det på 47 och att givaren ligger i botten på beredaren så ligger man på ett bra värde med tanke på bakterier samt att jag har
hyffsad stor förbrukning av varmvatten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2005, 19:05:59 »
Till carman.

1.Har fullt öppna termostater.dock har jag övervåningen  stängd utom badrummet..
   Har 8 radiatorer nedre våning samt en öppen och tre stängda på över våningen.

2.jag får det till tre graders diff när pumpen går.hastigheten har jag ställt ner från läge tre till ett vilken borde vara det minsta.



varmvattnet vill jag inte sänka tempen på.har man en start på det på 47 och att givaren ligger i botten på beredaren så ligger man på ett bra värde med tanke på bakterier samt att jag har
hyffsad stor förbrukning av varmvatten.


såg at du hade 3 graders diff på kb, har du 3 grader på vb också? vill bara vara säker
har du höjt vv-start från 44 till 47?
du behöver inte vara orolig för bakterier, vv-höjning var 14dag räcker gott o väl ! även detta har diskuterats i diverse trådar som du kan säka efter på forumet.

hur mycke högre ligger vb-f än vad börvärdet är presis innan pumpen stanar?
har du kollat om pumpen "äter" upp alla gradminuter
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2005, 19:41:51 »
vb-f ligger pÃ¥ 47C när pumpen stannar  (42)  alltsÃ¥ fem grader högre.
Vb-r är 42C(A) När den stannar.
hur kollar jag enklast om den äter upp alla gradminuter?



nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!