Författare Ämne: Tillskott? När?  (läst 2632 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tillskott? När?
« skrivet: 02 november 2006, 21:39:52 »
Nu har snart Niben (1130-8) varit igång 2 mån. Som så många andra har jag relativt många starter ännu, ca 1 per timme . Kör på kurva 4, +1 i förskjutning. Start inställd på -100 gradmin. Från början var det -60. Förändringen tycks inte spela någon större roll. Ger ca 20-21°.
VV klaras av på 2 starter per dygn, 1h sammanlagt. Resten är värme.
Nu har vintern kommit till Tyresö, mellan 0 och -6°, kraftig vind och en hel del snö. Utav de 23h som finns tillgängliga för värme går den just nu 6.6h, dvs 29%.
Hur låga temp kan man förvänta sig att pumpen klarar utan tillskott? -25° är ju en sällsynthet på de här breddgraderna.
Temp på inkommande brine åker just nu störtlopp, från +11° till + 7,5° på 10 dagar.
Vad kan man göra åt antalet starter, om det nu spelar någon roll. Åsikterna i detta ämne verkar spreta åt alla håll. Är det en volymförstorare som gäller. Även i denna fråga är råden väldigt olika, en del är frälsta andra inte.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Tillskott? När?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 22:14:07 »
Oj, inte mer än 6,6 timme kompressortid. Själv ligger jag på 11 timmar (inkl VV) och inkommande brine ligger på mellan 3 och 4 grader.
Men varmt å gott är det i huset. Jag skulle dock bli förvånad om det behövs något tillskott över - 20°.
Men nöjdast av alla är dock plånboken. Nu märks det skilland.......
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tillskott? När?
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 23:44:15 »
Kolla här under..  Minska antalet starter och tillskottsbehov

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html

Handlar iofs om Thermia men det funkar likadant i stort sett.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tillskott? När?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 14:52:33 »
Nu har snart Niben (1130-8) varit igång 2 mån. Som så många andra har jag relativt många starter ännu, ca 1 per timme . Kör på kurva 4, +1 i förskjutning. Start inställd på -100 gradmin. Från början var det -60. Förändringen tycks inte spela någon större roll. Ger ca 20-21°.


Jag har sen strax efter installationen för ca 1 år sedan kört på -220 gradminuter. Det kan upplevas som lite kallt innan start vid 2-5 plusgrader, men familjen är förstående och har yllesockor. En volymförstorare ska in på sikt och då tänkte jag gå mot kanske -100.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Tillskott? När?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 16:28:50 »
En variant jag förespråkar i dragiga hus med liten tröghet är att inte sänka gradminutrarna före TS start ( 9.1.1 ) så mycket att det märks, utan istället minska intervallet ( 9.1.2 ) som patronen är inne.
Själv kör jag med: -320 respektive 20

Principen blir alltså att TS "duttar" i små portioner några gånger. Sliter såklart på kontaktorer om det är en svinkall natt, men oftast räcker det med en några gånger för att hjälpa till åt rätt håll.

(menyerna gäller Nibe 1230)
 

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Tillskott? När?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 16:48:49 »
En variant jag förespråkar i dragiga hus med liten tröghet är att inte sänka gradminutrarna före TS start ( 9.1.1 ) så mycket att det märks, utan istället minska intervallet ( 9.1.2 ) som patronen är inne.
Själv kör jag med: -320 respektive 20

Principen blir alltså att TS "duttar" i små portioner några gånger. Sliter såklart på kontaktorer om det är en svinkall natt, men oftast räcker det med en några gånger för att hjälpa till åt rätt håll.

(menyerna gäller Nibe 1230)
Nån som vet om det finns en analog till "duttarna" i 1215..?.. när vi har den på, då går den alldeles ballistiskt eftersom att GM är såpassmycket efter.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Tillskott? När?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 16:53:43 »
Mina jämförande månadssiffror sedan start den 20 jan 06.
MÃ¥nad + Starter per dag + kompressortid i % av 24h inklusive VV
Feb   9,7     81%
Mar   8,1     80%
Apr   14,7     42%
Maj   11,5     16%
Jun   8,6     6%
Jul   5,3     8%
Aug   5,7     3%
Sep   7,8     7%
Okt   13,1     18%

Man kan tydligt se att antalet starter är som mest vår och höst av förklarliga skäl.
Det är månadsmedelvärden! Några av dagarna (eller svinkalla nätterna rättare sagt) i varje månad bjuder naturligtvis på 100% kompressortid + tillsats.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tillskott? När?
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 22:06:41 »
Citera
En variant jag förespråkar i dragiga hus med liten tröghet är att inte sänka gradminutrarna före TS start ( 9.1.1 ) så mycket att det märks, utan istället minska intervallet ( 9.1.2 ) som patronen är inne.
Själv kör jag med: -320 respektive 20

Principen blir alltså att TS "duttar" i små portioner några gånger. Sliter såklart på kontaktorer om det är en svinkall natt, men oftast räcker det med en några gånger för att hjälpa till åt rätt håll.

(menyerna gäller Nibe 1230)

Där har thermia tänkt lite längre.... säg att man har tillksottet på tex -600... det går in men när ärvärdet stigit visst mycket över börvärdet så går elpatronen ur (tycks minnas det är 3 grader). Det betyder oftast att den hela tiden ligger kring -600 vid svinkyla!
Det sänker inte rumstempen ens märkbart!!   Jag kör med tillskottet pÃ¥ -1500 o start vp -120..
Det funkar toppenbra!!  Bra att tillskottet inte betar av gradminuterna för ofta kan vp jobba bort dom pÃ¥ natten när den enbart jobbar med värme.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!