Jag vill påstå att optimalt DeltaT varierar beroende på utgående temp och köldmedium. Det är säkert därför tillverkarna inte är så intresserade av att uttala sig.generellt kan man säga att högre utgående temp med bibehållen kondensering fås om flödet sänks, under förutsättning att detta ger svalare vatten in. (om skiktningen fungerar i tanken och inte kortslutning råder i radiatorkretsen)Sorry Cougar...men jag vill ha högre DeltaT med bra skiktning vid TVV-laddning! helst med en överdimensionerad (rätt dimensionerad) kondensor.vid radiatorladdning kommer värmepumpens optimala DeltaT nästan följa temperaturen linjärt, vilket inte är ett rimligt reglersätt i de flesta system eftersom flödesbehovet ofta är konstant för att utnyttja radiatorn maximalt.kort sagt...radiatorsystemet styr!om man vill teknik-nörda ska man ladda mot arbetstank o TVV-tank separat med olika optimala flöden.
Ni vet säkert bättre än jag, så här är ref till mitt resonemang. Fig 44. https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.geopower-i4c.eu/docs/KTH_final.pdf&ved=0ahUKEwiFzcv3i9nRAhVG3SwKHcC0D8oQFggwMAA&usg=AFQjCNFCtecoz7jyH78gswLCiskiDB3Z6g
Optimalt delta T är lågt (<5C) på vattnet över kondensorn för bästa Cop, då du har energisnåla cp, har du äldre cp är det optimala delta T högre. Detta vid alla temperaturer. Varför pratar ni om högre deltaT, var får ni detta från? Sedan kan det ju vara mer praktiskt med högre delta till tex en poolvärmeväxlare som Rickard säger.
För det första handlar hela kapitel 4 om radiatorsidan...att man har blandat in kondensorflödet i texten är lite olyckligt. Att det sen tyds som att optimalt flöde över en kondensor beror på cirkulationspumpens beskaffenhet är rent beklagligt om någon tror på!Skribenterna har skiftande skrift-pedagogik vilket märks tydligt...och leder till misstolkningarPå något ställe jämför man två storlekar på kompressor till samma värmeväxlare?!? Knappast relevant för den som redan äger en färdig produkt.Effekttäckningsgrad redovisas som om inte arbetstakten existerar mmSen ska man inte såga avhandlingen rakt av, vissa av skribenterna är ikoner i värmepumpsutvecklingen.
Kul bok. Gillar figur 31 i den där boken, principen är att max besparing ligger vid 60-70 % effekttäckning.Bild 40, knäpptanken är felkopplad, in i toppen och ut ur botten gäller.Bild 44 stämmer inte så bra för radiatorer eftersom värmeavgivningen över en radiator inte ökar särskilt mycket då går under ett visst värde eftersom värmeväxlingen sker motströms (radiatorn är varmast upptill och luften strömmar uppåt utmed radiatorns sidor), kolla bifogat diagram.Tror man har förenklat det hela och antagit att värmeavgivningen på en radiator är proportionell mot och bara räknat på driftströmmen på cirkpumpen.
Tack, Sen timma...Jag tänker vad har detta med cop att göra? Är det inte mer en fråga om antal element, jag förstår nog inte...Menar du att drift strömmen ökar pga fler element? Eller att driftströmmen minskar mer per avgiven kw pga högre deltaT? Och är detta viktigare än deltaT över vpn?