Någon som har roat sig med att mäta upp en tempgivare (till 1130 om det skiljer) vad den har för motstånd vid olika temperaturer.
Har sett en excel fil innan men den gick inte upp till mer än 35 eller 40 grader.
Skulle varit bra om den gick upp till 50-55 grader.
/Lenny
-
Om inte Nibe bytt typen av givare så är det en NTC 2,2kohm (termistor)
Formel för beräkning av resistansen vid en given temperatur finns i de flesta datablad som rör termistorer
-
50°c - 1,08ohm
45°c - 1,31ohm
-
Om det är 2,2 kohm vid 25 grader (som det brukar vara) så stämmer det inte med givaren jag har till min 1130
-
Gjorde en snabbsökning och hittade detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354
Så det verkar som man bytt från 2,2kohm till 2,7kohm
-
Enligt uppgift från nibe är alla givare på en 1235 utom hetgas NTC 3000.
Har ett dokument med "alla" värden om nån är intresserad.
/L
-
Enligt uppgift från nibe är alla givare på en 1235 utom hetgas NTC 3000.
Har ett dokument med "alla" värden om nån är intresserad.
/L
Jag är intresserad...
-
Du har mail!
-
Är oxo intresserad.
-
Ni måste PMa mig era epostadresser, har ingen site att lägga dokumentet på just nu.
/L
-
Du har mail!
Tackar & bockar... Thumbsup
-
nezze_@hotmail.com
Vore kanon om jag kunde fixa en inomhusgivare till farsans 1225!