Jag ska byta den. Vet inte om jag inte fattar hur man skall göra men det är så trångt i pumpen så jag inte kan vrida donet ett kvarts varv ens.Isoleringen av själva tanken är i vägen.
Luftat beredaren?
Nej. Är lite av en teknikidiot. Hur gör jag det?
Om du känner på rören till och från beredaren, har du då kanske förluster där?
Jag vet inte, men från min pump leds det bort en hel del värme genom varmvattenröret. Pumpen gör varmvatten ofta trots att ingen förbrukar något.Just nu ser jag det inte som en jätteförlust eftersom värmen inte försvinner för mig, men jag har det med på min "att göra"-lista inför våren. Skall ta tag i det i samband med några andra omdragningar av rör jag skall göra.Det var bara en tanke, lite brainstorming i väntan på "bättre" förslag...
Eltillskott, men det vill man ju inte.
Men var står pumpen, är en värmeförlust från pumpen en värmeförlust för huset? Hur mycket ström förbrukar den?
Hur lång tid har du mellan körningarna om inget vv används?
Är du säker på att problemet uppstått nyligen och inte alltid funnits? Själv hade jag liknande problem något år efter installationen (6-7 år sedan nu), då jag såg att varmvattnet tappade temperatur snabbt, ungefär på samma tid som du beskriver. Bland annat gjorde det att när det var kallt ute, så hann aldrig pumpen jobba med radiatorvattnet till börtemp innan det var dags för en ny värmning av varmvattnet. Jag läste här på forumet och såg att många hade 4-5 kanske 6 timmar mellan värmningarna, vilket jag definitivt inte klarade. Däremot hade jag inga problem under sommarmånaderna, då pumpen gick ner på sommardrift (cirkpumpen stod still). Jag ringde IVT-service. Första gången bytte de 3-vägsventilen, ingen skillnad. Nästa gång bytte de ventil + ventilbröst. Ingen skillnad. 3:e gången kommer jag inte ihåg vad de gjorde. Först på 4:e gången kröp det fram att detta problem var känt och beror på det andra T-stycket i nederdel av varmvattenkretsen. Detta T-stycke har en innerdiameter som i vissa installationer får radiatorvatten att orsaka en inre strömning runt varmvattenmanteln och därmed få med sig värme ifrån varmvattenberedaren till radiatorvattnet. Fråga mig inte riktigt hur detta kan hända... IVT har en servicelösning för detta problem via ett annat T-stycke med mindre innerdiameter. Då T-stycket byttes för mig fick jag upp tiden till 4-5 timmar. Problemet är bara att ventilen sitter ganksa illa till så för att byta den fick de ta loss pumpen från värmesystemet och baxa runt pumpen. 11000 kr kostade jobbet, vilket jag hävdade inte mitt försäkringsbolag borde få stå för. Har man servicelösningar så är det kända konstruktionsfel.Jag vet inte om detta hjälper dig, men kan vara bra att känna till.
Tror ni jag kan utesluta felet med T-röret pga min normala fördelning av vv och värme.Jag börjar bli smått desperat. Efter pumpen laddat klart varmvattnet så slog jag av pumpen ca en halvtimme och när jag slog på den igen hade temperaturen fallit precis som när pumpen är i drift.Har ni fler förslag på vad detta kan bero på?
Hej! Tycker du ska kolla hur många starter du har på varmvatten/dygn och har du ingen läckande kran eller liknande så skulle jag undersöka om inte LK-525 passar på din modell och den brukar passa på dom flesta honeywell modellerna och den är vridande istället för fjädrande samt att du har den som är gjord i italien och den är ingen hitt.LK-525 kostar runt 1200 inkl moms.
När du luftade VV-manteln öppnade du tillräkligt rejält, för det första som kommer ut är nästan alltid vatten som ligger i det lilla röret innanför ventilen.Du har jo körd flera dygn efter bytet så det borde inte gå om det var felvänd eller något liknande.Jag har själv bytt till likadant ventil som fungerar perfekt. B-port upp mot värmesystem och A-portner mot VV och samtidigt texten är rätvänt i vriddonet.
Ett långskott men ändå en undran. Hur gammal är din beredare? Det är inte så att den är lite igen kalkad så att värmeöverföringen är dålig till innermanteln. Då borde vv laddningarna gå ganska fort. Men överföringen tar tid och tempen i yttermanteln där givaren sitter sjunker efter att vp stannat. Testa nästa gång att försöka ta tiden på hur lång tid vågar för att ladda beredaren dom fem graderna den ska göra. Och med vetskap om effekten och vilken beredare du har kan man räkna ut på ett ungefär hur mycket effekt du tillför beredaren.
När jag hade problem med detta på min ivt 290 a/w så var det motorn som skall styra växelventilen som hade kärvat ihop. Det gjorde att att allt vatten som skulle värmas till tappvattnet läckte ut till värmevattnet. Jag monterade bort den och sprutade i 5-56 och "motionerade den" och sen dess har den fungerat. Drygt ett år sedan.
Nu har jag fixat loggning av elanvändningen på min HT+ och nu ser jag att den i genomsnitt värmer varmvatten varannan timme.Fortfarande irriterad över detta...
Öka värdet i meny 2.4 samt minska värdet i meny 2.3 med halva höjning i meny 2.4.Exempel:Börvärde 51° i meny 2.3Differens 4° i meny 2.4Ändra 2.3 till 49° samt 2.4 till 8°.
Det är ju bra tider på natten. Därför den startar oftare på dagen kan bero på att när du öppnar en kran så rör det om vattnet i tanken och skiktningen förstörs. Efter en stund reagerar detta på tempgivaren och triggar en start. så kan det hålla på under dagen. Det var lite det jag menade innan att om du mäter tiden eller allra helst vilken effekt du tillför så är det inte allt vatten som ska höjas 5 grader. Hos mig med 500 liters tank med 300 liters beredare så värmer den bara upp ca 250-280 liter 5 grader under varje körning om man räknar på effekten den tillför.
Det uppenbara svaret är ju växelventilerna, men det har du tydligen uteslutit. Dessutom borde det blir väldigt varmt inne om den värmer så mycket och det läcker ut i värmesystemet...Har du kollat att det inte står och rinner varmvatten nånstans? Det har ju hänt förr...
Kolla upp om blandningsventilen fungerar som den skall
Nu vet inte jag om du har en inbyggd dylik, men på min så sitter den ett par meter bort från pumpen på inkommande vatten mot beredaren, och utgående vatten från densamma. Denna ventil gör att du inte riskerar att få skållhett vatten till tappställena. Bildgoogla så ser du hur den ser ut.
Reservdelar till IVT Greenline HT C9 säljs t.ex. hos JS Energi: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-c9.html