Författare Ämne: IVT 290 A/W - Vad är vanligaste orsaken till "Fel pÃ¥ eltillskott"?  (läst 17329 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Imorse kl 04:00 larmade pannan med felet "Fel på eltillskott"?
Kunde inte direkt härleda det till något eftersom jag inte har loggning inkopplad >:(

Undrar därför om det finns någon som har uppfattning om vad den vanligaste orsaken är till felet "Fel på eltillskott"?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Jag tror att det felet kommer när den har kört tillskottet en viss tid utan att tempen i pannan har ökat. Har du kollat att inte överhettningsskyddet har löst ut? Ett annat 'fel' skulle kunna vara att man tappar mycket varmvatten under lång tid samtidigt som den försöker värma med tillskottet, men det är väl inte så troligt vid 04:00? Var det en legionellakörning som skulle göras då?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Svårt att säga då jag saknar (din) loggfunktion (måste ta mig i kragen...)
Jag gissar att det kan vara i samband med legionella, men kan bara spekulera.

Jag har ju kopplat om lite in min panna, http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt, och därav ställer jag mig frågan om det kan något med felet att göra? Tycker inte det.

När jag kvitterade larmet såg jag att VP producerade värmevatten, jag var dock så omtöcknad att jag tyvärr inte gjorde någon större undersökning, utan återvände till bingen och John Blund.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
Som purjo skriver, kolla om överhettningsskyddet på elpatronen löst ut. Varför det löser är svårt att svara på men se till att din cirkulation fungerar(raddar öppna) samt att smutsfiltret inte är igensatt. Då kan den inte bli av med värmen den producerar.

Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Elpatronen sitter i tanken, så det spelar inte så stor roll om termostater är öppna och cirkulationen fungerar. Verkar tempgivaren för varmvattnet visa rätt och reagera som den skall?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
Det har du rätt i, men frågan är om en givare som visar fel kan lösa ut skyddet, det ska ju lösa vid ca 80-90 °C.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Om den visar mycket fel... Eller om den har halkat ur dykröret av nån anledning så den mäter på fel ställe.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Har kollat allt som skrivs hittills i denna tråd. Har dock inte funnit någon entydig förklaring.

En fundering är ju T3, vart sitter själva givaren i pannan? Kabeln försvinner bakom plåtlådan, men vart? Kan jag kontrollera den utan att riva?

Grejen är i alla fall att just nu är allt normalt så som det ska vara.

En idé som jag funderat över är om dT blir lågt pga kyla utomhus så tar det tid för VP att värma den 100 liters volymtank som VP är ansluten till vid varmvattenproduktion (se inkoppling i länk i första inlägget). Om den då öppnar shunten så kommer det kallare vatten från volymtanken in i pannan. Om jag har lång ramptid på eltillskottet (30 min) så kommer ju inte temperaturen i pannan att öka på ett tag, vilket triggar larmet?

Undrar exakt vad kriteriet är för att larmet ska triggas? Är det att derivatan på T3 varit <=0 under X tidsenheter? Vad är då X?
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 12:27:53 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
"Fel på eltillskott" visas endast om överhettningsskyddet löst ut. Man måste använda något hårt föremål för att trycka in knappen hårt, annars återställs den inte.
Löser skyddet ut igen så är troligen eltillskottskortet trasigt men det kan också vara shuntmotor som krånglar.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
Har du en esbe shunt i din vilket jag tror det är i den modellen(men jag har ju haft fel förr :) ), så sitter det ett vitt plast "kugghjul" under skalet på den, ibland knäcks det av och kuggar över. Lätt bytt men den vita "plastkuggen med pilen" säljs vad jag vet inte separat. Vrid av shunten och handkör den via menyn och se om det vrids eller knagglar. Det skulle ju som Ivt center skriver förklara ev övertemp. Men jag tror mer på kretskortet.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Har inaktiverat VP och kör nu bara på elpannan. Får se vad som händer under natten.
 
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
Vad förväntar du dig att kunna utesluta med den manövern? Värmepumpen kan inte prestera en så hög temperatur att överhettningsskyddet löser ut.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Har kört med elpatron över natten och hade inga problem alls. Temperaturen på vattnet har legat mellan 58-63 grader och shunten har jobbat på helt normalt.

Jag vill därför hålla med purjo. När det var "kallare" ute minskade :dt:, när shunten öppnade strömmade kallare vatten in i pannan (från volymtanken). Jag hade för lång ramptid inställd vilket gjorde att vattnet i pannan inte blev varmt tillräckligt fort, vilket triggade larmet.

Visserligen spekulationer eftersom jag saknar loggning...

Vad förväntar du dig att kunna utesluta med den manövern? Värmepumpen kan inte prestera en så hög temperatur att överhettningsskyddet löser ut.
Jag förstår inte frågan. Jag har ju inaktiverat värmepumpen och kör på elpannan.
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 09:38:51 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
Jag menar att larmet "Fel på eltillskott" beror på att antingen överhettningsskyddet löst ut eller att det uppstått ett fel på tillskottskortet. Att koppla bort värmepumpen löser alltså inte problemet.
Teorin som _purjo hade stämmer inte, den nivån på intelligens har inte styrningen.

Överhettningsskyddet löser ut om tex ett relä på kk fastnar och lägger ut spänning på en elpatron kontinuerligt eller om shunten inte öppnar som den skall. Då kan systemet lägga på tillskott i onödan (tror att det gäller ff).

Det betyder alltså att du antingen hade ett rent tillfälligt fel eller att det kommer att uppstå igen.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
Vad ivtcenter menar är att ditt problem troligtvis inte har med vpn i utedelen att göra, för att överhettningsskyddet skall lösa så krävs det 80-90 °C i temp, det finns det ingen kompressor som kan producera. Den tempen kommer du bara upp i med elpatronen i innedelen. Alltså är det något med innedelen, styrning av elpatron, avläsning av temp på vad elpatron producerar(givarfel) styrning av flöde från denna (shunt).
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 283
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!