Ämnessammanfattning

Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 09 mars 2014, 20:52:01 »

Att purjo skriver att jag har haft ett bortfall på den fasen nånstans på väg till AHB-kortet kan stämma då huset ligger långt ute på landet där lamporna ibland blinkar. Kan kanske vara ett sådant "blink" som den triggade på?

Får se om felet återkommer.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 mars 2014, 16:40:26 »

Nu har jag tittat lite närmare... Den 'mäter' spänningen på L1 efter överhettningsskyddet för att se om det är aktiverat eller inte, så larmet kan bero på att du har haft ett bortfall på den fasen nånstans på väg till AHB-kortet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 mars 2014, 11:32:38 »

Jag kollade lite snabbt i labbet i morse och kom fram till att den visst verkar kunna larma om överhettningsskyddet har löst ut. Men, det är inte själva skyddet som kommunicerar med Regon, utan en av faserna verkar detekteras på en av digitalingångarna på CPU'n på AHB-kortet (status rapporteras på CanBus-ID 08018030), så man borde få samma larm om det blir ett bortfall på den fasen utan att skyddet har löst ut. Det skulle kunna vara nåt sånt dom har hänt i ditt fall.
Jag har inte kollat vilken fas det är, men om det är L3 så måste felet sitta internt i ellådan eftersom den även strömförsörjer själva Regon. Ett bortfall på den fasen gör att allt svartnar...

Nu när jag har prylarna uppkopplade på skrivbordet så skall jag kolla lite mer när jag kommer hem exakt hur den beter sig vid olika scenarion...
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 03 mars 2014, 11:23:35 »

Om det sker igen så ska jag kolla i loggen betydligt mer noggrant vad den säger om givartemperaturer, särskilt T3.
Om det var överhettningsskyddet som löst ut, så bör ju T3 vara runt 80-90°C.

Kan konstatera att det finns två sätt att se på problemet.

1. Purjo pekar på att felet kan triggas om det det tar för lång tid för T3 att öka.
2. IVT Center 7h pekar på att felet kan triggas när shunten stänger och ett relä till elpatron inte släpper.

Själv inser jag att loggning hade löst alla funderingar, där hade det tydligt framgått vad som skett. *suck*
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 02 mars 2014, 21:12:46 »

Jag skall försöka förklara vad jag menar.
Säg att ditt effektbehov i snitt låg på 2kW under din test. Om ett relä kopplad till en patron med högst den effekten har fastnat så kommer temperaturen i beredaren att vara konstant och inget fel uppstår.
När du kör igång värmepumpen igen så stänger shunten och ett onödigt tillskott i tanken får temperaturen att öka och överhettningsskyddet löser ut.

Kommunikationen sker med canbus, så några ytterligare givarkablar e dyl finns inte. Jag vill inte vara näsvis, men efter att ha jobbat med det här systemet i närmare 9 år så har jag fått viss erfarenhet av felsökning.
Får du det här problemet igen så skulle jag bli förvånad om det är någonting annat än kretskortet som krånglar. Men jag kan ha fel.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 mars 2014, 20:49:02 »

Jag menar att larmet "Fel på eltillskott" beror på att antingen överhettningsskyddet löst ut eller att det uppstått ett fel på tillskottskortet. Att koppla bort värmepumpen löser alltså inte problemet.
Teorin som _purjo hade stämmer inte, den nivån på intelligens har inte styrningen.

Att koppla bort VP'n är väl ett bra test för att se om elpannan och shunten funkar som dom skall?
Den enda intelligens styrningen rimligen kan har är just som jag skrev att den kan reagera om det tar för lång tid att få upp temperaturen. Det finns, vad jag kan se, ingen återkoppling till styrningen varken på om överhettningsskyddet löst ut eller om det finns spänning på alla faser fram till elpatronen
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 02 mars 2014, 10:07:37 »

Vad ivtcenter menar är att ditt problem troligtvis inte har med vpn i utedelen att göra, för att överhettningsskyddet skall lösa så krävs det 80-90 °C i temp, det finns det ingen kompressor som kan producera. Den tempen kommer du bara upp i med elpatronen i innedelen. Alltså är det något med innedelen, styrning av elpatron, avläsning av temp på vad elpatron producerar(givarfel) styrning av flöde från denna (shunt).
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 02 mars 2014, 10:01:06 »

Jag menar att larmet "Fel på eltillskott" beror på att antingen överhettningsskyddet löst ut eller att det uppstått ett fel på tillskottskortet. Att koppla bort värmepumpen löser alltså inte problemet.
Teorin som _purjo hade stämmer inte, den nivån på intelligens har inte styrningen.

Överhettningsskyddet löser ut om tex ett relä på kk fastnar och lägger ut spänning på en elpatron kontinuerligt eller om shunten inte öppnar som den skall. Då kan systemet lägga på tillskott i onödan (tror att det gäller ff).

Det betyder alltså att du antingen hade ett rent tillfälligt fel eller att det kommer att uppstå igen.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 02 mars 2014, 09:35:46 »

Har kört med elpatron över natten och hade inga problem alls. Temperaturen på vattnet har legat mellan 58-63 grader och shunten har jobbat på helt normalt.

Jag vill därför hålla med purjo. När det var "kallare" ute minskade :dt:, när shunten öppnade strömmade kallare vatten in i pannan (från volymtanken). Jag hade för lång ramptid inställd vilket gjorde att vattnet i pannan inte blev varmt tillräckligt fort, vilket triggade larmet.

Visserligen spekulationer eftersom jag saknar loggning...

Vad förväntar du dig att kunna utesluta med den manövern? Värmepumpen kan inte prestera en så hög temperatur att överhettningsskyddet löser ut.
Jag förstår inte frågan. Jag har ju inaktiverat värmepumpen och kör på elpannan.
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 01 mars 2014, 21:37:35 »

Vad förväntar du dig att kunna utesluta med den manövern? Värmepumpen kan inte prestera en så hög temperatur att överhettningsskyddet löser ut.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 01 mars 2014, 20:53:57 »

Har inaktiverat VP och kör nu bara på elpannan. Får se vad som händer under natten.
 
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 01 mars 2014, 16:15:27 »

Har du en esbe shunt i din vilket jag tror det är i den modellen(men jag har ju haft fel förr :) ), så sitter det ett vitt plast "kugghjul" under skalet på den, ibland knäcks det av och kuggar över. Lätt bytt men den vita "plastkuggen med pilen" säljs vad jag vet inte separat. Vrid av shunten och handkör den via menyn och se om det vrids eller knagglar. Det skulle ju som Ivt center skriver förklara ev övertemp. Men jag tror mer på kretskortet.
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 01 mars 2014, 16:03:30 »

"Fel på eltillskott" visas endast om överhettningsskyddet löst ut. Man måste använda något hårt föremål för att trycka in knappen hårt, annars återställs den inte.
Löser skyddet ut igen så är troligen eltillskottskortet trasigt men det kan också vara shuntmotor som krånglar.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 27 februari 2014, 20:51:22 »

Har kollat allt som skrivs hittills i denna tråd. Har dock inte funnit någon entydig förklaring.

En fundering är ju T3, vart sitter själva givaren i pannan? Kabeln försvinner bakom plåtlådan, men vart? Kan jag kontrollera den utan att riva?

Grejen är i alla fall att just nu är allt normalt så som det ska vara.

En idé som jag funderat över är om dT blir lågt pga kyla utomhus så tar det tid för VP att värma den 100 liters volymtank som VP är ansluten till vid varmvattenproduktion (se inkoppling i länk i första inlägget). Om den då öppnar shunten så kommer det kallare vatten från volymtanken in i pannan. Om jag har lång ramptid på eltillskottet (30 min) så kommer ju inte temperaturen i pannan att öka på ett tag, vilket triggar larmet?

Undrar exakt vad kriteriet är för att larmet ska triggas? Är det att derivatan på T3 varit <=0 under X tidsenheter? Vad är då X?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 februari 2014, 20:03:42 »

Om den visar mycket fel... Eller om den har halkat ur dykröret av nån anledning så den mäter på fel ställe.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 27 februari 2014, 19:37:45 »

Det har du rätt i, men frågan är om en givare som visar fel kan lösa ut skyddet, det ska ju lösa vid ca 80-90 °C.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 februari 2014, 14:50:48 »

Elpatronen sitter i tanken, så det spelar inte så stor roll om termostater är öppna och cirkulationen fungerar. Verkar tempgivaren för varmvattnet visa rätt och reagera som den skall?
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 27 februari 2014, 13:22:13 »

Som purjo skriver, kolla om överhettningsskyddet på elpatronen löst ut. Varför det löser är svårt att svara på men se till att din cirkulation fungerar(raddar öppna) samt att smutsfiltret inte är igensatt. Då kan den inte bli av med värmen den producerar.

Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 27 februari 2014, 11:48:14 »

Svårt att säga då jag saknar (din) loggfunktion (måste ta mig i kragen...)
Jag gissar att det kan vara i samband med legionella, men kan bara spekulera.

Jag har ju kopplat om lite in min panna, http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt, och därav ställer jag mig frågan om det kan något med felet att göra? Tycker inte det.

När jag kvitterade larmet såg jag att VP producerade värmevatten, jag var dock så omtöcknad att jag tyvärr inte gjorde någon större undersökning, utan återvände till bingen och John Blund.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 februari 2014, 11:26:53 »

Jag tror att det felet kommer när den har kört tillskottet en viss tid utan att tempen i pannan har ökat. Har du kollat att inte överhettningsskyddet har löst ut? Ett annat 'fel' skulle kunna vara att man tappar mycket varmvatten under lång tid samtidigt som den försöker värma med tillskottet, men det är väl inte så troligt vid 04:00? Var det en legionellakörning som skulle göras då?
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 27 februari 2014, 11:13:59 »

Imorse kl 04:00 larmade pannan med felet "Fel på eltillskott"?
Kunde inte direkt härleda det till något eftersom jag inte har loggning inkopplad >:(

Undrar därför om det finns någon som har uppfattning om vad den vanligaste orsaken är till felet "Fel på eltillskott"?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!