Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Driftstopp Villa 60  (läst 1637 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bossep66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Driftstopp Villa 60
« skrivet: 06 januari 2010, 14:29:19 »
Hejsan i kylan

Min Thermia Villa 60 slår ifrån >:(. Trodde det var filtret som var smuttsigt igen, men den fortsätter att slå ifrån efter rengörningen av filtret.
Den startar igen när jag drar den gröna knappen vid säkerhetspressostaten högtryck åt sidan.
Pumpen går några timmar sedan bryter den igen.
Beror detta p.g.a kylan som är nu? Har nu runt-25 ºC?
Är det någon vänlig skäl där ute som har några bra råd att ge mig vad jag skall göra?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29359
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Driftstopp Villa 60
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 16:15:49 »
Du har väl alla termostater öppna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Driftstopp Villa 60
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 18:07:38 »
Hej!
läs tråden om hp larm villa 60 nedan i thermia tråden.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad bossep66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Driftstopp Villa 60
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 20:10:22 »
Hade 2 termostater nästan helt stängda i 2 rum i källaren som jag inte utnyttjar. Öppnade upp dom också helt och efter det har inte pumpen stannat en enda gång :).
HÃ¥ller tummarna att den kommer att funka nu.

Tack för tipset Carl Thumbsup

Utloggad bossep66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Driftstopp Villa 60
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 18:25:57 »
Skit också >:(

Trodde problemet var löst, men icke!
Pumpen har slagit ifrån igen.
Några mer tips att pröva???

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29359
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Driftstopp Villa 60
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 19:00:05 »
Det beror troligen på kylan, framledningstemp blir antagligen för hög. Vad har du för temperaturern på fram och returledning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bossep66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Driftstopp Villa 60
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 19:25:51 »
Framled. 58 ºC (59)
Returled. 44 ºC (46)
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 19:37:49 av bossep66 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29359
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Driftstopp Villa 60
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 22:08:27 »
Det är en hög tempskillnad men jag antar att elpatron ligger i också?
Med bara kompressorn bör tempskillnaden vara ca 7-8 ºC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!