Författare Ämne: IVT optima 500 -02 löser ut högtryckspress vid varmvattentillv.  (läst 2512 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Vaffe71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej! Min värmepump löser på hp när den gör varmvatten, kollade växelventilen som verkar ha fastnat i vv läge. Har kollat över givare som verkar stämma i ohmtal. Har en honeywell ventil men har hört någonstans att den är utbytt mot något annat fabrikat. Nån som vet mer?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
Det du kan prova är att sänka varmvattentempen ett par grader och se om du får mindre HP larm.

Sen det där med att växelventilen endast står mot varmvatten kan bero på att det är så varmt ute att den gått i sommardrift.
Lite osäker på om den växlar tillbaka till värme i detta fall.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Optima har 2 växelventiler, kolla att båda står i VV-lage vid VV-laddning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
optima -02 är förmodligen kopplad till en kombikompakt, då finns det bara en växelventil. sitter den fast så är det bara att byta antingen hela ventilen eller bara insatsen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Men, om ventilen har fastnat i VVläget borde det väl ändå gå att göra varmvatten utan problem?
Det lutar snarare åt att cirkpumpen är dålig eller att givaren för VV visar lite för lite. Det behöver inte vara fel på givaren, utan det kan även bero på dålig termisk kontakt mot varmvattenberedaren/tanken.
« Senast ändrad: 14 juli 2014, 13:23:39 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
lyft av omställningsmotorn och känn på ventilkäglan. den skall gå lätt ner och skall fjädra tillbaka direkt utan fördröjning. kan ju vara så att vp vill värma huset men sitter växelventilen fast i vv-läge så värmes vv upp och vp stannar på hp. samma om det finns termostatventiler på radiatorerna och dom är stängda pga tillräcklig innetemp men det har blivit kallare ute så vp får signal att värma på.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren