Ämnessammanfattning

Skrivet av: cocacola
« skrivet: 04 februari 2015, 15:40:22 »

Ett system som är 54 år hade jag spolat och monterat ett villa magnetit filter i.
Men . Jag skulle vilja föreslå en montering av en flödesdokumenterande
Ventil för att säkerställa att flödet är rätt då du har problem .
Har du flödet äger Thermia problemet med sin installatör.
Mvh
Cc
Skrivet av: mats@cinnoberdesign.se
« skrivet: 04 februari 2015, 13:42:30 »

Jag har inga termostater på något element. Men jag har rumsgivare.
Har sett ämnet innan på forumet men jag ställer ändå frågan.
Bör ett värmesystem installerat 1961 rengöras innan en VP installeras.
All smuts fastnar väl inte i filtret utan går vidare in i pumpen.
Detta borde påverka flödet negativt?.
 
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 04 februari 2015, 13:04:11 »

Om den löser efter du eldat.
Du har varmt inne och termostater på radiatorerna ?
Värme pumpen räknar ner intergarlet för den känner inte av att du eldat
Och startar.. Är det så hos dig ? Då löser VP på HP

Rumsgivare eller arbetstank kanske kan vara lösningen
Mvh
Cc
Skrivet av: mats@cinnoberdesign.se
« skrivet: 04 februari 2015, 11:35:28 »

Luftning av vv slingan är gjort åtskilliga gånger. Både av rörmokaren och mej.
VP löser nu ut på högtryck i stort sett varje dag. Oftast på natten efter vi eldat i
braskaminen. Deltat när VP producerar VV kan jag ej läsa ut ( tror jag).
Brukar man ha avstängnings ventil på returen från VP. Se bild. Sitter kvar sedan
atria tiden. Tänker att den eventuellt dämpar flödet.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 25 januari 2015, 22:39:53 »

Stämmer givarna ska du ha 0,28 lps i kretsen,,  den ska klara 0,15 lps
En mma ventilel skulle jag velat ha i kretsen som dokumenterar verkligt flöde i ditt värmesystem då det krånglar ,
Har dom fått ur all luft ur slingan i vvb ?
Vilket delta får du när den gör VV ?
Med vänlig hälsning,
Cc
Skrivet av: mats@cinnoberdesign.se
« skrivet: 25 januari 2015, 22:27:14 »

Tack för svaren.
Där finns inga termostater på elementen.
Men vissa element är strypta på returen.
Dom har jag nu fullt öppna. Har även öppnat
upp ett element, som varit stängt i åratal.
Jag hoppas att detta hjälper upp flödet.
VP har ett delta på ca 5 grader. Installatören har
satt grund flödet högt för att eventuellt slippa
högtrycks larm.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2015, 22:07:15 »

Tyvärr upplyser inte manualen så mycket om vad Extern Påverkan är för en tempgivare, bara att den sitter i värmepumpen. ???
Fabriksinställningen verkar vara 5 °C på Atria, men manualen förklarar i vanlig ordning inte varför?

Vad är :dt: på varma sidan med den nya värmepumpen?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 24 januari 2015, 18:23:58 »

Du har en toppeffekt på ca 12 kW ..
Hur mycket termostater har du i radkretsen ?
Du behöver all tillgängligt flöde du kan få .
Med vänlig hälsning,
Cc
Skrivet av: mats@cinnoberdesign.se
« skrivet: 24 januari 2015, 15:55:38 »

Tack för svaret.
Huset är byggt 1961 en och en halvplanshus med källare. 113 m2 + 89 m2 källare.
Den gamla VP var en atria 6. Alltså samma effekt.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 24 januari 2015, 14:07:41 »

Hej Mats.
Ett högtrycksrelaterat problem på en värmepump som har en okey kylkrets är flödesrelaterat.
Löser den för dig är det något som stör /stryper flödet.
Du behöver ca 0,2lps i flöde till din värmepump för 7°delta  vid +7 ute och 35° på framledningen . vid 10° delta 0,15lps .
Detta flöde måste man ha tillgängligt.
Hur stort är ditt hus och när är det Byggt?
vilken installerad effekt hade gamla pannan?
Med vänlig hälsning
cc
Skrivet av: mats@cinnoberdesign.se
« skrivet: 24 januari 2015, 11:54:31 »

Skrev om högtrycks larm den 30 november. Felet kvarstår, VP går mellan 2 till 14 dagar innan den löser ut.
Luftning, rengöring av filter mm är gjort mer än en gång. Thermia ska sätta in datagrej så dom kan kolla
värdena via nätet.
Nu till frågan. På min gamla atria så fick jag ett delta på värmesidan på ca 6-7 grader när pumpen stod
på lägsta hastigheten. Kan det vara så att jag har för få element ( liten vatten mängd ).
Fråga 2. Under kalibrering av givare finns " Extern påverkan ". I bruksanvisningen står att normalvärde
är 0. Min står på 5. Vad är normalt?.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!