Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Optimerad systemlösning?  (läst 2421 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bergstrollet161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
Optimerad systemlösning?
« skrivet: 01 februari 2008, 22:03:30 »
Behöver lite hjälp att planera in vårt värmesystem... vill inte hamna helt i händerna på rörinstallatörerna och deras rekommendationer.

Hus: nybygge, 1-plan, 173 kvm, 300 isolering platta, 240 vägg, 500 tak
Garage: 45 kvm, 200 isolering platta, 165 vägg och 200 tak

Golvvärme med termostater i varje rum (tänker ev plocka bort dem när vi bott in oss = trimma slingorna). Även golvvärme i garage (cirka 15 grader)

Markvärmepump: 400 m slang + frånluftsmodul

Vi vill ha mycket varmvatten pga många barn och stort badkar.

Vi tänkte oss en pump på cirka 8-9 kw.

Det förslag vi fått är Nibe 1235 + vvb 200/90 vattenmantlad.
Utegivare i norrläge och innegivare mitt i huset.

Är det något vi bör tänka på? Vad är expansionkärl, volymförstorare osv

Vad behöver vi veta för att kunna göra en driftsäker lösning, som utnyttjar värmepumpen optimalt? Tänkte räkna göra en energibalansberäkning innan för att få rimlig uppskattning på vårt värmebehov.

Vi tänkte dra upp kollektorerna till höger om vp, även dra upp kulvert där samt ingående vatten.

Tacksam för tips och svar.

Jimmy

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimerad systemlösning?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 08:34:25 »

Det förslag vi fått är Nibe 1235 + vvb 200/90 vattenmantlad.


Det där funkar inte, en vattenmantlad VVB går inte att docka mot en 1235, det måste vara en 1135, Och dessutom tycker nog jag att en 200/90 är lite för liten för ett större badkar.

Ditt hus blir ordentligt isolerat sÃ¥ 8-9 kW lÃ¥ter lite för mycket, men med en volymtank sÃ¥ kan det kanske funka.  :-\

Mina förslag: Nibe 1135-6 + VPA 300/200 eller 1135-8 + VPA 300/200 + UKV 200.

Du bör även ta in offerter på andra märken som tex IVT och Thermia.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bergstrollet161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Optimerad systemlösning?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 20:22:14 »
Jag har följt en del diskussioner kring val av värmepump... lite svårt att avgöra vad som är tyckande eller fakta.

Jag fick en offert från Thermia: 103 000 inkl moms
Diplomat Optimum 8 med inbyggd varmvattenbredare
Frånlulftsmodul
Thermia 150 lit varmvattenbredare (slutbredare)

Jag tycker inte att denna lösning känns helt bra.

Det jag ska ha är alltså en pump utan vattenbredare, eftersom jag tänkt mig en extern varmvattenbredare. Denne bör vara cirka 300/200 (fungerar den då som en volymtank?).
Vad menar du med en UKV? Är det volymtanken?



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimerad systemlösning?
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2008, 07:52:41 »
UKV är volymtanken, men det duger med i princip vilken burk som hellst som har 2 st minst 22 mm anslutningar.

Just golvvärme är lite känsligt för överdimensionering av värmepump då det är ett vattensnålt system, med mer vattenvolym i systemet så kommer det funka bättre med en 8 kW VP.

Det känns som en nödlösning med en VP med integrerad VVB och komplettera med extern el-VVB. Detta brukar man möjligen göra om man redan köpt en VP med integrerad VVB och upptäcker att varmvattnet inte räcker. Vet man att varmvattenbehovet är stort från början så är en Nibe 1125/1135, Thermia Duo eller IVT E + extern VVB på 300 liter bästa valet. Men denna VVB funkar inte som volymtank, VP:n jobbar med en växelventil antingen mot VVB:n eller mot värmesystemet, därför behöver du även en extra volymförstorare till värmesystemet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bergstrollet161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Optimerad systemlösning?
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2008, 22:47:02 »
Hur stor plats tar volymförstoraren?

Vi har ett utrymme till höger om vp på 60 cm(inkommande rör, vattenfördelare och centraldamsugare) därefter: Vp - vvb - garderob(lägger fördelaren där) - städskåp.

Eventuellt får jag avstå från garderoben och hänga den över golvvärmefördelaren...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimerad systemlösning?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2008, 07:22:53 »
Den minsta som är på 100 liter är 450 i diameter och 1010 hög
Den på 200 liter är 650 i diameter och 1126 hög.

En nibe 1135 är 1000 hög så med en sån kan du ev. få plats med volymförstoraren på 100 liter ovanför som går att hänga på väggen.

Däremot så tar en VPA 300/200 en hel del plats, den måste också stå någonstans.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bergstrollet161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Optimerad systemlösning?
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2008, 22:37:46 »
Hur mycket utrymme kräver 300/200? Räcker det inte med 60 cm?

Nu verkar det köra ihop sig med kommunen... avstånd för jordvärmeslang till vattenpost är tydligen 50m (inte 20 m som det är med bergvärme).

Slangarna leds förvi grannens brunn (40 meter ifrån) och ut på ett gärde.

Kan man lägga ut lite längre slang än 400 m (t ex 450)? Då skulle det kompensera förlusten där slangar går in/ut ur hus (cirka 7x2 m). Där måste slangen isoleras eftersom den ligger tätt ihop mellan hus och garage. Dessutom är en lösning att isolera slangen där den löper förbi grannens vattentäkt.

Har ni hört talas om säkerhets avstånd till vattentäkter förut?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimerad systemlösning?
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2008, 08:54:40 »
En VPa 300/200 är 750 i diameter.

Det där med säkerhetsavstånd till vattenbrunn beror på att man på kommunen är rädd för att en läcka på slingan ska förgifta brunnen. Då räcker det troligen inte med att isolera slangen.

Hör med dem på kommunen om en tryckvakt som stänger cirkpumpen på köldbäraren kan göra att du kan få lägga slangen där du tänkt dig?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!