Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 februari 2006, 21:43:02 »

Rätt kurva kan man bara hitta när det är kallt ute!!

Hmm grovt förenklat men så är det!

Nånstans har det stått ett annat sätt... fabriksinställning då ändras allt man justerat..


Det står här nånstans... var det att sätta kurvan på 0 då ska alla knäcktemperaturer också stå på noll.
Bara att justera alltså.

Hitta hyfsad kurva först knäcker du sen skriv upp hur många grader du knäcker vid varje temperatur...

3 graders höjning på framledningen (blir väl ungefär så på returen också) anses ge ungefär en grad varmare inne!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 februari 2006, 19:04:30 »

Det finns två saker man måste ha klart för sig för att kunna ställa in en IVT-pump rätt:

1. IVT arbetar med en start- och en stopptemperatur med ett inställbart intervall emellan. Fabriksinställningen är 5 grader. Det innebär att när det är så varmt ute att knappt någon värme behövs tar det lång tid för radiatorvattnets temperatur att sjunka ner till starttemperaturen. Starttemperaturen ligger för nära rumstemperaturen. Det blir då lite svalare inne.

2. Reglerkurvorna är raka. Reglerkurvorna förutsätter att radiatorernas värmeavgivning är direkt proportionell mot övertemperaturen i förhållande till rummet men det är inte så. Radiatorernas värmeavgivning blir mer effektiv när temperaturen ökar. Det innebär att har man ställt in kurvan så att man får rätt temperatur när det är mycket kallt ute blir det för svalt inne när temperaturen ligger i mitten av intervallet.

Jag har ingen inomhusgivare och det fungerar, trots vad Bertil brukar skriva, bra. Temperaturen varierar med mindre än en halv grad kring 20 för det mesta. Det är bara i mars/april när solen börjar värma som jag har känt behov av inomhusgivare. Någon gång ibland kan utomhustemperaturen ändras så hastigt att det märks inne då reglersystemet reagerar betydligt hastigare än vad värmeavgivningen genom väggarna ändras. Plötsligt omslag till varmare väder gör att det blir svalare inne. Upplever man det som ett problem är det inomhusgivare som gäller.

Jag har inte behövt knäcka reglerkurvan. Inställningen är 4.5 (inte mycket till isolering i väggarna) med +0.8 finjustering. 0.8 finjustering är för att undvika att det känns svalt inne när det knappt behövs någon värme. Nöjer man sig med 19 grader inne behövs det förmodligen ingen finjustering. Vill man ha 21 grader bör man prova med +2 i finjustering. Detta då reglerkurvorna går ihop vid 20 grader.
Anser man sig behöva knäcka reglerkurvan skall det räcka med att knäcka den i en punkt som alltså skall ligga någonstans mitt i reglerspannet. Har man en innegivare behöver man nog inte knäcka kurvan alls men jag har som sagt ingen innegivare.

Jag blir lite förbryllad när jag läser om svårigheterna att ställa in rätt inomhustemperatur. Det är egentligen väldigt enkelt bara man inte krånglar till det. I de flesta fallen orsakas nog problemen av bristande tålamod. Det tar lång tid för en ändring att stabilisera sig, ett dygn eller så. Reglersystemet bör ställas in när det är relativt konstant utomhustemperatur. Januari är en bra månad, det är kallt, ofta mulet med små temperaturskillnader mellan natt och dag och ingen solvärme som krånglar till det. Inomhusgivaren, om man har en sådan, skall vara urkopplad under tiden man letar sig fram till rätt inställning på reglerkurvan.

Vill man ha 20 grader inne och start/stoppintervallet är standardinställningen 5 grader skulle jag rekommendera att ställa in finjusteringen på +1 och sedan prova fram lämplig kurva. Vänta åtminstone ett dygn mellan justeringarna såvida det inte är uppenbart att inställningen är fel.
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 01 februari 2006, 15:27:34 »

Jo, men så illa är det nog inte, jag har en känsla av att jag är lite för snabb att justera, verkar som man behöver vänta ett dygn mellan justeringarna.....
Skrivet av: great1
« skrivet: 01 februari 2006, 14:35:39 »

Har du skruvat bort dig totalt så finns ju alltid möjligheten att gå tillbaks till
fabriksinställningarna och börja om, Kommer dessvärre inte på vilken meny det är för stunden.

Är väl meny 12....eller är jag helt fel ute.
Skrivet av: piece
« skrivet: 01 februari 2006, 14:12:38 »

Har du skruvat bort dig totalt så finns ju alltid möjligheten att gå tillbaks till
fabriksinställningarna och börja om, Kommer dessvärre inte på vilken meny det är för stunden.
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 01 februari 2006, 12:57:26 »

Vad är det som inte gått så bra? Har du problem med värmen i huset?

/Peter

Jag har lite problem med att knäcka in kurvan så att tempen ligger stabilt utan rumsgivare.
Tänkte att jag skulle få till det så det max svajar en halv grad inne då det svänger ute..sedan kopplar jag tillbaka rumsgivaren, för att styra upp det när jag eldar keddy, har mycket folk hemma osv..
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 01 februari 2006, 08:47:47 »

Läs om ramptider på min hemsida, se länk nedna. Mycket viktigt att de är rätt inställda !
Skrivet av: UMH
« skrivet: 01 februari 2006, 07:21:15 »

Hej.

GT6 som är hetgasgivaren ökar hastigt i temp vid uppstart av kompressordrift och går hastigt ner då komptressor stängs.
Den pendlar någonstans mellan 30 och 85 grader.
Övriga värden ser helt normala ut men en ögonblicks bild säger inte så mycket.

Vad är det som inte gått så bra? Har du problem med värmen i huset?

/Peter
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 01 februari 2006, 03:44:05 »

GT 1 Från 37,5   nuvarande 36,4
GT2 -7,3 (kallare i verkligheten, givarn sitter mot husvägg)
GT 3 börvärde 51   nuvarande 52,1
GT5 bör 21    nuvarande 22,4 (innegivaren urkopplad)
GT6 67,3(Den hoppar lite hastigt upp och ned mellan 4 grader,kan givaren vara kass?)
GT8 42,8
GT9 36,8
GT10 3,4
GT11 -0,8
Värme kurva 3,6...knäckt lite varstans :-X har inte skrivit ngt jag kan tyda.
Har rumsgivare som är urkopplad nu, för att jag vill hitta en bra kurva.
Har termostater på alla element, termostaterna är helt öppna.

Min strategi har varit att knäcka till kurvan lite så fort jag fått en avikelse, men det har hitintills inte gått så bra.....
Skrivet av: piece
« skrivet: 31 januari 2006, 23:47:26 »

Det finns en hel del matnyttigt i denna tråd :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5659.0.html
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 januari 2006, 23:40:26 »

Jag skulle fixat det för länge sen, men nu blir det kärvt tyvärr.
Blir bortrest en månad...

Läs av alla temperaturer i meny 3 när pumpen gör värme och har gått en bra stund...

Sen vill vi ha timmarna av dig...
Osså värmekurva finjustering och ev knäckning.
Har du rumsgivare?
Har du strypningar tex radiatortermostater som stryper...

Så kanske jag men helst Roland kan guida dig...   han är kungen här på bla annat IVT
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 31 januari 2006, 23:20:15 »

Bertil:Den där handpåläggningen behövs nu, Jag har som alltid pillat lite för mycket, skulle behöva en rejäl avhandling att följa...kan du inte lägga ut en grundlig tråd? typ IVT for dummies......
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 januari 2006, 23:06:29 »

Stor vattemnvolym och IVT då kan det bli problem med att eltillskottet ligger i för länge, det kan göra att även kompressorn stannar gång på gång vid svinkyla.
den ska ju alltid gå 24t/dygn då.

Vid liten vattenvolym blir det lite mycket start o stopp.

Men det mesta kan man fixa i styren, men jag anser att man absolut ska ha en rumsgivare till IVT.
Den kan länge länge ligga över börvärdet men inte nå stopptemp det är inte så ekonomiskt.
Sen när det är varmt ute tar det låång tid innan man når starttempen, det går justera om det blir så. Men med rumsgivare funkar det helt ok!

Men jag påstår ändå att det är lite kruxigare med en IVT, utan nån injustering kan den gå riktigt dåligt! Men med handpåläggning blir det ok!!
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 31 januari 2006, 22:27:00 »

Jag har själv IVT och är nöjd. Visserligen kunde styrningen vara smartare men sanningen är att jag har många kompisar med IVT pumpar och de bryr sig inte så mycket om det för det fungerar bra för dom ändå. Vi som skruvar och pillar kan spara kanske 500 kWh varje år men mer kanske det inte är. Viktigare är att välja en instalaltör med bra renomme och sedan välja rätt storlek istället för ett speciellt märke.
Skrivet av: piece
« skrivet: 31 januari 2006, 21:55:40 »

Min pump har gått bra, så jag kan rekomendera IVT iaf.

Men det finns åsikter om styrningen av pumpen här :) IVT styr på
returtemp istället för framledningstemp.
Dessutom så reglerar IVT pumpen på hysteres istället för gradminuter.
Det kan innebära mycket start och stopp om jag har fattat det hela rätt.

Jaja jag är en nybliven pumpägare så det kommer säkert mer synpunkter :D
Skrivet av: overlander
« skrivet: 31 januari 2006, 21:45:48 »

Har en kompis som funderar på att köpa en ivt några reflektioner från er som har ivt.
problem?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!