Författare Ämne: Vad betyder alla GT värden?  (läst 2167 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Medicinugglan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad betyder alla GT värden?
« skrivet: 25 oktober 2014, 14:47:38 »
Är helt novis på värmepumpar. Den satt i huset när jag flyttade in. Har läst bruksanvisningen men får inte riktigt klart för mig hur de olika GT värdena skall vara och hur de påverkar varandra.

Så här ser mina värden ut just nu.
Framledning 25,9
GT1 27,5
GT2 8,8 Utetemp
GT3:1 49,2 Tappvarmvatten
GT3:2 53,4 Varmvatten
GT3:3 53,5 Värmevatten
GT6 82,1 kompressor

GT2 fattar jag. Sensorn utomhus mäter att det är 8,8 grader utomhus
GT3:1 Men vad är tappvarmvatten?
GT3:2 Varmvatten är det så varmt vatten jag kan få ut ur kranen som max?
GT3:3 är det så varmt vatten som pumpen skickar ut till elementen?
GT6 Vad innebär det här värdet?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Vad betyder alla GT värden?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2014, 16:44:01 »
Givaren för GT6 sitter på utloppsröret från kompressorn och mäter temperaturen på den komprimerade gasen.
GT3 skiljer sig från vad jag har på min pump så där avstår jag.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad betyder alla GT värden?
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2014, 23:08:54 »
GT3:1 sitter på toppen av tanken.
GT3:2 i mitten
GT3:3 i höjd med utloppet till shunten.

Normalt är GT3:1 varmast och GT3:3 kallast, det kan vara fel pÃ¥ givarna eller sÃ¥ värmer elpatron pÃ¥ max just vid avläsningen.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!