Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bobban59
« skrivet: 24 november 2013, 16:07:32 »

bytte växelventilerna för fyra år sedan (en inne i pumpen och en annan utanför pga koppling till värmeväxlare till poolen) Teknikern som var här misstänkte nog också läckage avv vv-vatten, därav den backventil han monterade i förbikopplingen men det har inte hjälp?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 november 2013, 15:45:37 »

Då har du fabriksinställning, och det borde inte bidra med några larm.

Då gissar jag att växlingsventilen läcker, för är det under värmedrift så borde kompressorn stanna på GT1-givaren innan den larmar för hög retur.

Men det är klart....har du både tank och förbikoppling så kanske inte GT1-givaren känner av allt flöde.


Skrivet av: Bobban59
« skrivet: 24 november 2013, 15:39:28 »

ställde ned vv-temp men såg att den var inställd på 51 grader inte 54.. dock har jag sett att pumpen tidigare slutade värma vid 54 grader vid min 51-graders inställning(?) Har det någon betydelse?
Skrivet av: Bobban59
« skrivet: 24 november 2013, 15:33:04 »

Nej, inställningen gjordes vid installationen. skall prova men får kanske problem istället med för lite varmvatten om jag vill fylla badkaret?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 november 2013, 15:28:03 »

Ställ ner varmvattentemp till typ 48°, för den temp du har gör att returen hamnar på 57° d.v.s. på samma temp som den larmar för "hög retur".

Är det du själv som ökat tempen för varmvattnet?

Skrivet av: Bobban59
« skrivet: 24 november 2013, 12:31:50 »

Har en IVT tillsammans med acctank på 500 liter och förbikoppling, golvvärme i större delen av huset men radiatorer kvar i tre sovrum+tvättstuga. Enplansvilla 170 kvm.
Råkar ofta ut för larm om Hög retur VP,särskilt vid låg utetemp. Har rengjort filter och ökat flödet över pumpen utanför VP. Hade IVT-tekniker på plats som inte kunde göra något men föreslog och installerade backventil i förbikopplingen, utan resultat.. Varmvatten inställt på 54 grader.

Någon som råkat ut för något liknandede och kan ge råd?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!